grosses variations de pression dans le circuit du PC

Message par frfct22 »

Bonjour,

j'ai de grosses variations dans le circuit de mon placher-chauffant.
tout d'abord il a des pertes, il perd environ 0,2 à 0,3 par jour.
d'autre part, quand la PAC se met en route, il reprend environ 1 bar !

est-ce que qq'un aurait une idée de quoi il pourrait s'agir ?

merci par avance
cordialement
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par papyclim »

bonjour
une petite fuite?
une soupape qui fuit ?
le fait que ça remonte c'est le circulateur qui^pousse :wink:
c'est l'plomb'art !
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:44 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Aucun doute, c'est ton vase d'expansion qui est mort. Lorsque la PàC chauffe, l'eau prend du volume, et comme le vase ne fait plus son boulot, la pression monte, et fait ouvrir la soupape de sécurité, de l'eau s'échappe, et lorsque la température redescend, il te manque de l'eau.
Il ne te reste plus qu'à remplacer le vase d'expansion.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

Image
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

Image
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

Image
Image
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

Georges32 a écrit :Bonsoir.
Aucun doute, c'est ton vase d'expansion qui est mort. Lorsque la PàC chauffe, l'eau prend du volume, et comme le vase ne fait plus son boulot, la pression monte, et fait ouvrir la soupape de sécurité, de l'eau s'échappe, et lorsque la température redescend, il te manque de l'eau.
Il ne te reste plus qu'à remplacer le vase d'expansion.
G32
Bonjour,

Une grippe m'a cloué au lit depuis ...

je viens de mettre des photos. En effet, de l'eau coule de par la vanne de surpression.
Le vase d'expansion, c'est le "ballon gris" c'est ça ?
c'est standard ou bien dois-je retrouver le même modèle ?
quelles sont les précautions / astuces pour le changer ?

merci
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fab77100 »

Bonjour,

déjà il faut vérifier qu'il soit réellement HS, une bonne méthode:

- Dévisses le capuchon de la valve shrader sur le point bas de ton vase,
- Appuies sur la valve.
- Si de l'eau en sort, en effet la membrane est percée, donc HS.
- Si c'est de l'air, il est OK.

Dans le deuxième cas, la pression de ton circuit hydraulique est bien supérieure à la pression d'azote du vase, dans ce cas là, il faut équilibrer les deux.

Un bouchon de valve mal serré ou inexistant fait baisser la pression du vase petit à petit.
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fab77100 »

frfct22 a écrit : 1 - Le vase d'expansion, c'est le "ballon gris" c'est ça ?

2 - c'est standard ou bien dois-je retrouver le même modèle ?

3- quelles sont les précautions / astuces pour le changer ?
1 - Oui c'est bien ça.

2 - Non pas le même, mais contenance égale ou supérieure. (Jamais inférieure!)

3 - Ne pas foutre de flotte partout! :lol:
frfct22
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
Localisation : Cher-18
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par frfct22 »

Fab77100 a écrit :Bonjour,

déjà il faut vérifier qu'il soit réellement HS, une bonne méthode:

- Dévisses le capuchon de la valve shrader sur le point bas de ton vase,
- Appuies sur la valve.
- Si de l'eau en sort, en effet la membrane est percée, donc HS.
- Si c'est de l'air, il est OK.

Dans le deuxième cas, la pression de ton circuit hydraulique est bien supérieure à la pression d'azote du vase, dans ce cas là, il faut équilibrer les deux.

Un bouchon de valve mal serré ou inexistant fait baisser la pression du vase petit à petit.

merci à tous ! je vais m'y essayer semaine prochaine (je suis encore un peu naze pour me lancer).

merci encore à tous !

et passez de bonnes fêtes ! :)
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:47 am, modifié 1 fois.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour et joyeux Noël

Bien vu Agnes ! D'accord pour un vase supplémentaire et une vanne pour maintenance.
Sur les Technibel PHR* et PHRT* , le ballon interne a cette PAC monobloc ne fait que 2 litres !!!
C'est nettement insuffisant , il faut ajouter un vase d'expansion chauffage de 12 ou 18 litres ou ... suivant le volume d'eau de l'installation et la température maximum de l'eau.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Une remarque tout de même: le montage d'une vanne d'arrêt sur le vase d'expansion est interdit. Si pour une raison X ou Y vous ouvliez d'ouvrir la vanne, ou bien que quelqu'un ferme cette vanne, vous risquez gros: éclatement du circuit d'eau à l'endroit le plus fragile ( ça peut être l'échangeur à plaques). Il existe un raccord spécial pour les vases d'expansion (soupape) monté sur le vase lui même, qui se ferme dès que l'on dévisse le vase.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:46 am, modifié 1 fois.