Consommation puissance apparente

Air/Eau - Air/Air
Répondre
vwstepha
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. janv. 15, 2012 2:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Consommation puissance apparente

Message par vwstepha »

Bonsoir.
J ai installe mes sondes hier et sur itow je vois ma puissance apparente supérieur de 20% par rapport a ma puissance active.
Je trouve cela beaucoup pour un petit moteur.
qu en pensez vous?
Peut on ajouter des condensateur sur la ligne de la pac?
Merci beaucoup

mes graph itow
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBo ... 1329633404
Villa neuve en R+1 à marseille
PAC : Grp ext sanyo 8kW module hydraulique Easytherm modele easynox plus vase d’expansion raccordé sur le retour de 25l
itow qui surveille
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1329633404
vwstepha
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. janv. 15, 2012 2:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vwstepha »

Salut à tous
Si tout le monde pouvait préciser ce qu il constate chez lui
Cela pourra conforter ceux qui pourront me donner une réponse à mes questions
Merci beaucoup !
Villa neuve en R+1 à marseille
PAC : Grp ext sanyo 8kW module hydraulique Easytherm modele easynox plus vase d’expansion raccordé sur le retour de 25l
itow qui surveille
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1329633404
ctout
Accro
Accro
Messages : 382
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par ctout »

Bonjour,
As-tu cherché et regardé là:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1317457519

puis click sur fonctions Watts

Courage tout va s'éclaircir :)
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
vwstepha
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. janv. 15, 2012 2:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vwstepha »

Salut
Merci pour l'aide.
Je sais tres bien qu en tarif bleu seul la puissance active est payante.
Je trouvais mon facteur de puissance faible.
je souhaitais juste "soulager" ma pac.
Villa neuve en R+1 à marseille
PAC : Grp ext sanyo 8kW module hydraulique Easytherm modele easynox plus vase d’expansion raccordé sur le retour de 25l
itow qui surveille
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1329633404
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Popeye68 »

Bonjour,

J’ai fait une mesure chez moi qui pourrait vous intéresser.

Ma PAC est une ERSET PCO 40 alimenté en monophasé 225V (mesure effectuée en fonctionnement). La mesure de puissance est effectuée avec un compteur type EDF spécialement câblé pour mesurer la consommation de la PAC et de ses accessoires (pompes, régulation). J’ai relevé sur ce compteur :

- Puissance active P= 2450 W
- Puissance apparente S= 2800 VA
- Intensité I= 12/13 A (valeur en alternance perpétuelle, donc sur le seuil du compteur)

Ces mesures semblent conformes à la théorie :D .

Espérant que cela puisse vous aider.
Cordialement

Laurent
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »