On viens d'allumer le chauffage pour la première fois, n'ayant jamais eu de PAC, n'y de plancher chauffant, suis un peu perdu par les résultats que ça donne.
Maison 151m².
La PAC est une De Dietrich Air/eau AWHP 8kw.
Certification CERTITAT :
Puissance calorifique : 8,47Kw
Puissance absorbée à +7° : 2,06Kw
COP : 4,11
Premier test avec compteur secondaire SAGEM S10C4 - ITOW
Température extérieure : 14°
Température intérieure : 19°
Température consigne : 21°
Puissance absorbée : 3,2kw et non pas ~2kw.
Aucun cycle court....
La température intérieure est montée jusqu'à 22,8° vers 5h du mat.... à 20h il fait encore 21,8°, après une journée de pluie sans soleil (12°).
Pourquoi elle consomme plus que la certification ?
Je vous joint le graph de fonctionnement ~3h30 de chauffe.