PAC DE DIETRICH COP bidon ???

Air/Eau - Air/Air
Répondre
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PAC DE DIETRICH COP bidon ???

Message par NewLook »

Bonsoir,

On viens d'allumer le chauffage pour la première fois, n'ayant jamais eu de PAC, n'y de plancher chauffant, suis un peu perdu par les résultats que ça donne.

Maison 151m².
La PAC est une De Dietrich Air/eau AWHP 8kw.
Certification CERTITAT :
Puissance calorifique : 8,47Kw
Puissance absorbée à +7° : 2,06Kw
COP : 4,11 :?:

Premier test avec compteur secondaire SAGEM S10C4 - ITOW
Température extérieure : 14°
Température intérieure : 19°
Température consigne : 21°

Puissance absorbée : 3,2kw et non pas ~2kw.
Aucun cycle court....
La température intérieure est montée jusqu'à 22,8° vers 5h du mat.... à 20h il fait encore 21,8°, après une journée de pluie sans soleil (12°).

Pourquoi elle consomme plus que la certification ?
Je vous joint le graph de fonctionnement ~3h30 de chauffe.

Image
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1329
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par w36xb2w »

Bonjour
une partie de réponse
Tu as des accélérateurs qui consomment aussi et le dégivrage n'est pas anodin.
http://www.lepointenergie.com/index.php?p=articles
Modifié en dernier par w36xb2w le lun. nov. 26, 2012 11:48 am, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fred791 »

a quel temperature d'envoie d'eau ?
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par NewLook »

fred791 a écrit :a quel temperature d'envoie d'eau ?
J'ai pas encore de sondes de connectées....mais la pac est réglée sur 30°.
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par NewLook »

En lisant la doc technique du thermostat sans fils, ils proposent 2 réglages :
- Tout ou rien
- Chrono proportionnel (adapté à un plancher chauffant).

Celui-ci étant réglé par défaut sur tout ou rien, je l'ai basculé sur le 2ème choix.

Il n'y a pas eu de grand froid encore pour vraiment se faire une idée du fonctionnement, mais ces cycles très courts vous paraissent logique ??

Le désavantage du "Tout ou rien", c'est qu'il procure la puissance max, jusqu'à atteindre la température désirée, mais le plancher chauffant ayant de l'inertie continue à monter, donc on se retrouve souvent à +2°.

Graph : Chrono proportionnel :
Image

Graph : Tout ou rien:
Image
NewLook
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. avr. 11, 2006 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par NewLook »

Nouvelle courbe, avec un cycle long, et d'autres beaucoup plus courts.
Température extérieure ~8°, consigne 20,5°

Image
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »