PAC DE DIETRICH Aérothermie HP Inverter 22KW
-
Mikael36
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. déc. 02, 2012 8:45 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PAC DE DIETRICH Aérothermie HP Inverter 22KW
Bonjour,
Je viens d'installer PAC DE DIETRICH Aérothermie HP Inverter 22KW + Ballon ECS 300 L + Appoint Electrique, et j'ai quelques questions :
1)Je suis passé en Triphasé 12 kva HP/HC mais à chaque fois que la pompe se met en route le matin (n'importe qu'elle heure) cela fait disjoncter le compteur général au bout de 30 minutes et après réenclenchement cela fonctionne correctement.(Sauf hier ou cela disjoncter toutes les 2 heures). Pourquoi ?
J'ai programmé mon ECS pendant mes heures creuses qui sont de 22h30 à 6h30 sachant que c'est le ballon de 300L. Est ce assez et surtout est ce bon de programmé la nuit la production d'eau chaude.
3)Hier 1/12 il fait 0° dehors et la pompe n'arrête pas de faire disjoncter le compteur. De plus je n'ai que 18.5° dans la maison en mode confort alors que les températures sont programmées à 20° en mode confort et 16° en mode éco au niveau de la pac. Idem aujourd'hui alors qu'il fait un peu plus chaud à l'extérieur.
4)Sachant que je me lève à 6h du matin j'ai programmé la pac a redémarrer en mode confort à 5h, sauf que je trouve qu'il fait froid au bout d'une heure d'activité, Est ce qu'il faut plus de temps pour ravoir la bonne température.
Merci de vos réponse.
Cordialement
Mikaël CRINIER
Je viens d'installer PAC DE DIETRICH Aérothermie HP Inverter 22KW + Ballon ECS 300 L + Appoint Electrique, et j'ai quelques questions :
1)Je suis passé en Triphasé 12 kva HP/HC mais à chaque fois que la pompe se met en route le matin (n'importe qu'elle heure) cela fait disjoncter le compteur général au bout de 30 minutes et après réenclenchement cela fonctionne correctement.(Sauf hier ou cela disjoncter toutes les 2 heures). Pourquoi ?
J'ai programmé mon ECS pendant mes heures creuses qui sont de 22h30 à 6h30 sachant que c'est le ballon de 300L. Est ce assez et surtout est ce bon de programmé la nuit la production d'eau chaude.
3)Hier 1/12 il fait 0° dehors et la pompe n'arrête pas de faire disjoncter le compteur. De plus je n'ai que 18.5° dans la maison en mode confort alors que les températures sont programmées à 20° en mode confort et 16° en mode éco au niveau de la pac. Idem aujourd'hui alors qu'il fait un peu plus chaud à l'extérieur.
4)Sachant que je me lève à 6h du matin j'ai programmé la pac a redémarrer en mode confort à 5h, sauf que je trouve qu'il fait froid au bout d'une heure d'activité, Est ce qu'il faut plus de temps pour ravoir la bonne température.
Merci de vos réponse.
Cordialement
Mikaël CRINIER
Mikael
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Une PAC de 22kw et HT : tu as un château ou ta maison n'est pas isolée ?
Décris ta maison : age de la construction et nature des murs et plafond(hourdis) , surface habitable , portes et fenêtres (étanchéité,vitrage et leur age) , isolation sol,murs,plafond nature de l'isolant et épaisseur ou mieux valeur de R.
Chauffage par radiateurs je suppose : quelle T° eau maximum est nécessaire pour ta T° de base dans l'Indre je suppose.
Quelles sont les références de ton matériel PAC?
Si ton COP descend à 2 par grand froid alors il te faut 11kw de puissance électrique , si l'appoint s'en mêle ce sera pire : avec 12kw en tri (3*20A) d'abonnement disjonction EDF impossible à éviter.
A+
Une PAC de 22kw et HT : tu as un château ou ta maison n'est pas isolée ?
Décris ta maison : age de la construction et nature des murs et plafond(hourdis) , surface habitable , portes et fenêtres (étanchéité,vitrage et leur age) , isolation sol,murs,plafond nature de l'isolant et épaisseur ou mieux valeur de R.
Chauffage par radiateurs je suppose : quelle T° eau maximum est nécessaire pour ta T° de base dans l'Indre je suppose.
Quelles sont les références de ton matériel PAC?
Si ton COP descend à 2 par grand froid alors il te faut 11kw de puissance électrique , si l'appoint s'en mêle ce sera pire : avec 12kw en tri (3*20A) d'abonnement disjonction EDF impossible à éviter.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
Mikael36
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. déc. 02, 2012 8:45 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Ma maison est de 1948 sur 1 étage, mur en pierre, toiture isolée en laine de verre de 200 surface habitable 200m² et prévision de rajouter 100 m² d'un batiment existant.
Porte et fenetre en double vitrage dont je ne connais pas la date.
La PAC est une De dietrich type mpi 22tr avec preparateur ecs bp 300
Chauffage par radiateur. Je ne connais pas la T° de l'eau maximum
Ma maison est de 1948 sur 1 étage, mur en pierre, toiture isolée en laine de verre de 200 surface habitable 200m² et prévision de rajouter 100 m² d'un batiment existant.
Porte et fenetre en double vitrage dont je ne connais pas la date.
La PAC est une De dietrich type mpi 22tr avec preparateur ecs bp 300
Chauffage par radiateur. Je ne connais pas la T° de l'eau maximum
Mikael
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
oui, quelques précisions sur l'installation seraient utiles :
* un schema de l 'installation ( tiré de la notice De Dietrich par exemple)
* Je suppose que vous aviez une chaudiere Fuel avant, pourqoi ne pas l'avoir gardée? quelle était votre consommation annuelle?
Vous etes passé en tri-phasé 12KW, cela fait 4Kw soit 20A par phase. Il se peut que cela soit un pb d'equilibrage. De plus vous avez un appoint electrique, il se peut que l'appoint soit sollicité.
J'ai lu que votre 22KW est en fait une 19KW de puissance calorifique à +7/35° et que à+2 elle ne produit plus que 11KW, soit quasiment la moitié....
oui, quelques précisions sur l'installation seraient utiles :
* un schema de l 'installation ( tiré de la notice De Dietrich par exemple)
* Je suppose que vous aviez une chaudiere Fuel avant, pourqoi ne pas l'avoir gardée? quelle était votre consommation annuelle?
Vous etes passé en tri-phasé 12KW, cela fait 4Kw soit 20A par phase. Il se peut que cela soit un pb d'equilibrage. De plus vous avez un appoint electrique, il se peut que l'appoint soit sollicité.
J'ai lu que votre 22KW est en fait une 19KW de puissance calorifique à +7/35° et que à+2 elle ne produit plus que 11KW, soit quasiment la moitié....
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
est-ce que ce schema correspond?


PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: PAC DE DIETRICH Aérothermie HP Inverter 22KW
BonsoirMikael36 a écrit :Bonjour,
...
3)Hier 1/12 il fait 0° dehors et la pompe n'arrête pas de faire disjoncter le compteur. De plus je n'ai que 18.5° dans la maison en mode confort alors que les températures sont programmées à 20° en mode confort et 16° en mode éco au niveau de la pac. Idem aujourd'hui alors qu'il fait un peu plus chaud à l'extérieur.
4)Sachant que je me lève à 6h du matin j'ai programmé la pac a redémarrer en mode confort à 5h, sauf que je trouve qu'il fait froid au bout d'une heure d'activité, Est ce qu'il faut plus de temps pour ravoir la bonne température.
Mikaël CRINIER
Voila de bien mauvais choix :
3) Passer de 16° à 20° est une erreur car lors du passage en mode réduit 16°C ton eau de chauffage et ta maison vont se refroidir de façon exagérée , lors du retour en confort 20° la PAC va tourner "à fond" et il est fort probable qu'elle active l'appoint.
4°C de baisse c'est vraiment beaucoup , il y a longtemps que j'ai abandonné cela (mode confort permanent).
De plus tu évite de consommer en heures creuses alors que tu va consommer en heures pleines pour remonter la T° de ta maison car les calories qu'à perdues ta maison doivent être fournies dans un délai plus court (surpuissance demandée pendant plusieurs heures): ou est l'économie
4) Oublier car il faudra plus d'une heure pour remonter la T° de 4°C (au moins 3 à 4 heures
Conclusion : rester en mode confort en permanence et ISOLER la maison c'est impératif même si tu penses que les murs sont épais et pleins cela n'isole pas mais lisse les écarts de T° extérieure entre le jour et la nuit.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ces courbes mettent en évidence qu'il vaut mieux utiliser la PAC à +5°C extérieur qu'à -5°C : il vaudrait mieux chauffer l'ECS entre 12h et 16h (c'est aussi le moment ou la maison a le moins de besoins) que la nuit. Vous pouvez demander les horaires Jour/Nuit méridiens à EDF ou ERDF ou ... ainsi les H.C. auront 2 plages : une plage de nuit vous sera programmée en principe 5h entre 2h et 7h par exemple et une autre de 3h entre 12h30 et 15h30.
Le mieux serait de délester la PAC lors des surcharges avant la disjonction EDF (avec un retard de quelques minutes pour la remise en route).
Ces courbes vous montrent aussi que le lissage sur toute la journée vous permettent d'abaisser la T° eau nécessaire à votre système de chauffage et de mieux utiliser l'inverter.
Entre une T° eau de 35° et 45° la puissance PAC se trouve diminuée d'environ 2kw à -5° le moment ou vous en avez le plus besoin (le COP se trouve lui aussi diminué).
Pour abaisser la T° eau de chauffage il faut isoler encore et encore :
- ouvertures : étanchéité et/ou nouveau vitrage ou fenêtres
- isoler le plafond avec 30cm de LDV , les murs 10cm de LDV ou polyuréthane extrude , le sol?
Augmenter aussi le surface de chauffage des radiateurs ou en ajouter dans les pièces les plus froides est un autre moyen moins sympa d'abaisser la T° eau de chauffage.
Choisir selon vos envies (isolation d'abord) et moyens financiers.
A+
Ces courbes mettent en évidence qu'il vaut mieux utiliser la PAC à +5°C extérieur qu'à -5°C : il vaudrait mieux chauffer l'ECS entre 12h et 16h (c'est aussi le moment ou la maison a le moins de besoins) que la nuit. Vous pouvez demander les horaires Jour/Nuit méridiens à EDF ou ERDF ou ... ainsi les H.C. auront 2 plages : une plage de nuit vous sera programmée en principe 5h entre 2h et 7h par exemple et une autre de 3h entre 12h30 et 15h30.
Le mieux serait de délester la PAC lors des surcharges avant la disjonction EDF (avec un retard de quelques minutes pour la remise en route).
Ces courbes vous montrent aussi que le lissage sur toute la journée vous permettent d'abaisser la T° eau nécessaire à votre système de chauffage et de mieux utiliser l'inverter.
Entre une T° eau de 35° et 45° la puissance PAC se trouve diminuée d'environ 2kw à -5° le moment ou vous en avez le plus besoin (le COP se trouve lui aussi diminué).
Pour abaisser la T° eau de chauffage il faut isoler encore et encore :
- ouvertures : étanchéité et/ou nouveau vitrage ou fenêtres
- isoler le plafond avec 30cm de LDV , les murs 10cm de LDV ou polyuréthane extrude , le sol?
Augmenter aussi le surface de chauffage des radiateurs ou en ajouter dans les pièces les plus froides est un autre moyen moins sympa d'abaisser la T° eau de chauffage.
Choisir selon vos envies (isolation d'abord) et moyens financiers.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .

mon installation