condensateur clim carrera

Air/Eau - Air/Air
Répondre
ludo36
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : mar. nov. 20, 2012 6:48 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

condensateur clim carrera

Message par ludo36 »

bonjour
suite a une panne du moteur ventilo du groupe exterieur le condensateur a grille seulement ont ne vois plus rien dessu .
ces un condensateur carré avec 2 fiche dessu .
le moteur ventilo a une valeur de 5µf marqué dessu .
ma question est ce que je peut en mettre un autre different j en est un d une vielle clim et il y a ecrit 30µf cela pose t il un souci?
ou faut il remettre le meme?
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
A mon avis il faut mettre le même sinon tu risque de détruire l'enroulement démarrage du compresseur.
Un 30µF aura une impédance 6 fois moindre qu'un 5µF >> courant différent , déphasage différent (circuit RLC : résistance, self, condensateur).

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

Bonsoir,
Evidemment il faut essayer de mettre la meme capacité. jepense qu'il s'agit du ventilo et non du compresseur?
La puissance du moteur de ventilo est de 150 à 300W avec une intensité voisine de 1A, donc faible puissances, tu pourrais faire un test pendant qques mn et voir comment ca se comporte ( avec un ampermetre)
Il faudrait connaitre la puissance exacte du moteur du ventilo. As-tu de la doc technique?

Quelques infos pour évaluer
Un condensateur se comporte comme une résistance en courant alternatif, sans produire d'échauffement en plus.La formule qui donne la résitance équivalente est 1/C.Oméga
avec
* C = capacité en Farads,
* Oméga la pulsation soit 2*Pi.f soit 314

Si tu augmente C, la résistance/impédance va diminuer*6 et le courant généré va grosso modo augmenter de racine carrée de 6 soit ~2.5. Si tu dispose d'un amperemetre mesure le et
* si 2.5 A arreter de suite
* si ~1A cela devrait tenir.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
ludo36
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : mar. nov. 20, 2012 6:48 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ludo36 »

bonjour il s agit bien du ventilo le compresseur lui est commander par la carte inverter.
a savoir que ces un moteur ventilo ac a 3 vitesse je pense que le condo est la que pour le démarrage
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »