Problème avec sous compteur EDF
Bonjour,
Je dispose d'une PAC pour laquelle j'aimerai pouvoir mieux connaitre sa consommation et à la fois délester celle-ci les jours rouge puisque je fonctionne en mode TEMPO.
Le compteur d'origine n'étant équipé que de borne C1/C2 pour l'eau chaude, j'ai donc trouvé un compteur d'occas (équipé de bornes C3/C4) plus adapté pour couper les jours rouges HP et HC.
j'ai programmé ce compteur en mode tempo comme celui qui se trouve en amont or celui-ci ne détecte pas les heures pleines. L'incrémentation de la conso de la PAC fonctionne mais que sur le canal heure creuse...
Ce compteur à t-il un défaut ou est-il mal raccordé ? Que faudrait-il faire pour qu'il détecte les HP/HC comme celui de l'EDF ?
Merci pour votre aide
Je dispose d'une PAC pour laquelle j'aimerai pouvoir mieux connaitre sa consommation et à la fois délester celle-ci les jours rouge puisque je fonctionne en mode TEMPO.
Le compteur d'origine n'étant équipé que de borne C1/C2 pour l'eau chaude, j'ai donc trouvé un compteur d'occas (équipé de bornes C3/C4) plus adapté pour couper les jours rouges HP et HC.
j'ai programmé ce compteur en mode tempo comme celui qui se trouve en amont or celui-ci ne détecte pas les heures pleines. L'incrémentation de la conso de la PAC fonctionne mais que sur le canal heure creuse...
Ce compteur à t-il un défaut ou est-il mal raccordé ? Que faudrait-il faire pour qu'il détecte les HP/HC comme celui de l'EDF ?
Merci pour votre aide
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
- Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)
Précisions type de compteurs
Le compteur principal auquel je n'ai pas accès (plombé) est un SIEMENS A4C15 calé en mode TEMPO Y.
Celui que j'ai dégoter sur le net est un compteur SIEMENS L16C1e multitarifs que j'ai programmé en mode BBRY.
J'ai changé le mode en BBRA, BBRC, BBRD ou BBRE, cela n'a rien changé.
Merci pour vos conseils.
Celui que j'ai dégoter sur le net est un compteur SIEMENS L16C1e multitarifs que j'ai programmé en mode BBRY.
J'ai changé le mode en BBRA, BBRC, BBRD ou BBRE, cela n'a rien changé.
Merci pour vos conseils.
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Bonsoir,
J'ai eu egalment les memes interrogations qd j'ai installé mon compteur PAC et fait la programmation Tempmo.
Oui, il y a plusieurs fréquences/horaires pour tempo selon les régions.
Si tu es sur que ce soit du tempo Y, alors programmer ton compteur en tempo Y.
Il faut attendre un certain temps avant qu'il ait pris en compte les signaux ERDF.
J'ai eu egalment les memes interrogations qd j'ai installé mon compteur PAC et fait la programmation Tempmo.
Oui, il y a plusieurs fréquences/horaires pour tempo selon les régions.
Si tu es sur que ce soit du tempo Y, alors programmer ton compteur en tempo Y.
Il faut attendre un certain temps avant qu'il ait pris en compte les signaux ERDF.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
- Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)
Attente prise en compte
Bon je vais suivre vos conseils et attendre quelques jours pour voir si le changement des couleurs pourrait débloquer la la situation.
Je vous ferais un retour dès que j'aurais trouvé, en attendant, je reste ouvert à tout autre informations
Merci encore.
Je vous ferais un retour dès que j'aurais trouvé, en attendant, je reste ouvert à tout autre informations
Merci encore.
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
re,
de mémoire, il faut positionner le tarif, puis passer toutes les autres options jusqu'à FIN, et la valider. ( sinon l'option n'est pas prise en compte)
Une fois la programmation terminée, la vérifier en appuyant sur la touche selection:
1=>------
2=>TEMPO Y
3=>intensité max autorosée
4=>intensité courante , puissance (W) et puissance (VA)
5=>Intesnité max atteinte depuis le dernier reset
6=>mot-cle
7=> etat des relais C1C2 et C3C4
8=> energie en wh depuis le dernier reset
EAU N° de programme
CHAUFFAGe N° de programme
9=>test segments afficheurs
de mémoire, il faut positionner le tarif, puis passer toutes les autres options jusqu'à FIN, et la valider. ( sinon l'option n'est pas prise en compte)
Une fois la programmation terminée, la vérifier en appuyant sur la touche selection:
1=>------
2=>TEMPO Y
3=>intensité max autorosée
4=>intensité courante , puissance (W) et puissance (VA)
5=>Intesnité max atteinte depuis le dernier reset
6=>mot-cle
7=> etat des relais C1C2 et C3C4
8=> energie en wh depuis le dernier reset
EAU N° de programme
CHAUFFAGe N° de programme
9=>test segments afficheurs
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
- Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)
TCC 175Hz et non 180Hz
A priori mon paramétrage est bon cependant d'après ce que j'ai pu trouver sur un autre forum, le compteur d'origine dispose d'une réception des ordres TCC=180Hz (Alsace).
Or le sous-compteur que j'ai posé pour la PAC à un TCC=175Hz.
Cela expliquerai que j'ai bien du comptage mais toujours en mode HC jour bleu.
Si tel est le cas je cède un compteur muni de bornes C3/C4 en parfait état de marche mais incompatible avec mon réseau Alsacien.
Un expert pour confirmer ?
Merci à vous.
Or le sous-compteur que j'ai posé pour la PAC à un TCC=175Hz.
Cela expliquerai que j'ai bien du comptage mais toujours en mode HC jour bleu.
Si tel est le cas je cède un compteur muni de bornes C3/C4 en parfait état de marche mais incompatible avec mon réseau Alsacien.
Un expert pour confirmer ?
Merci à vous.
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
- Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)
Merci pour cette confirmation
Merci pour cette confirmation et Bonne Année à vous et tous les autres membres
Je vais commencer mes recherches pour un compteur Alsacien !
Je vais commencer mes recherches pour un compteur Alsacien !
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 2:15 pm
- Localisation : NIEDERHASLACH (Dpt 67)
Module ADTEK
C'est en effet, ce que j'ai prévu de commander fin du mois.
Cependant, je voulais pouvoir aussi mesure la conso de la PAC indépendamment.
Le module REGULPAC pouvant faire faire l’acquisition de 2 voies à la fois, j'enverrai le téléinfo du compteur principal sur module pour conditionner le fonctionnement de la PAC.
Sur la seconde voie je pense alors monitorer la conso du sous compteur.
Cependant, je voulais pouvoir aussi mesure la conso de la PAC indépendamment.
Le module REGULPAC pouvant faire faire l’acquisition de 2 voies à la fois, j'enverrai le téléinfo du compteur principal sur module pour conditionner le fonctionnement de la PAC.
Sur la seconde voie je pense alors monitorer la conso du sous compteur.
PAC Monophasé - Air/Eau (Alpha-innotec LWD70A)
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs
en relève de chaudière Fioul
Instalation RdC plancher chauffant / Etage Radiateurs