chauffe eau maison

Air/Eau - Air/Air
Répondre
manuel.lgthermav
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
Localisation : bordeaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

chauffe eau maison

Message par manuel.lgthermav »

bonjour , j ai recuperer une clim air air de marque alpatec sans le split .
j ai vu sur le forum, certain ont reussi a modifié les clim air air en air eau .
est ce que quelqu un peut me dir comment je peut testé le compresseur, juste pour voir s il fonctionne toujour ci joint photo .
merci de votre aide

Image
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Bonjour,
A moins d'être un grand connaisseur de cette marque, je pense qu'il nous faudrait un schéma électrique du groupe par y voir un peu plus clair.
Ou alors ouvrir le capot du dessus pour voir s'il y a un contacteur au dessus.
Si oui, et je le pense, appuyer sur la bobine pour forcer le démarrage du compresseur.
Mais attention, car les vannes d'isolement devant être fermées, ne pas le faire tourner plus de 2 secondes, sous peine de risquer de le casser, ce qui serait un comble.
Cordialement
manuel.lgthermav
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
Localisation : bordeaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par manuel.lgthermav »

merci de ta reponse j ai pas reussi a trouvé le schema mais il n y a pas de carte electronique .
3 fil vont au compresseur 1 rouge 1blanc et 1 rouge

voici d autre photos


Image
manuel.lgthermav
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
Localisation : bordeaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par manuel.lgthermav »

pardon 1rouge 1blanc et 1 bleu
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Re,

avec ces trois fils, il va falloir trouver qui alimente l'enroulement principal, et qui alimente l'enroulement de démarrage.
La plus petite valeur étant l'enroulement principal.
Mais là il va te falloir quelques notions d'électricité.
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Image

voici un petit schéma pour t'aider dans ta manip
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fred37 »

Re,

au fait, avant de te lancer dans de grands travaux, regardes quand même si ta clim est bien réversible. :D
manuel.lgthermav
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
Localisation : bordeaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par manuel.lgthermav »

il est bien reversible
merci ca fonctionne un peut comme une voiture le contact et le demareurImage
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Attention! Ce schéma n'est pas forcément bon. Sur ce type de compresseur, généralement il y a un condensateur permanent (que l'on voit d'ailleurs sur la photo) et ce condensateur permanent est en série avec l'enroulement de démarrage, et reste alimenté en permanence, même après démarrage.
Il faudrait avoir le schéma d'origine avant de brancher quoi que ce soit. Un mauvais branchement risque de griller le compresseur.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
manuel.lgthermav
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
Localisation : bordeaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par manuel.lgthermav »

bonjour ,je n ai pas le schema electrique , j ai chercher sur google j ai rien trouver.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Le plus simple, c'est de regarder la marque et le type du compresseur. Ensuite, il sera relativement facile avec la marque de trouver le schéma de câblage. Des fabricants de compresseurs, il n'y en a pas des milliers...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
manuel.lgthermav
Assidu
Assidu
Messages : 43
Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
Localisation : bordeaux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par manuel.lgthermav »

j ai trouvé 1 la phase , 2 neutre ,3 electrovanne inversion , 4 ventilateur , 5 terre.
j ai testé ca fonctionne
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »