Kit Bi-zone et COP
Bonsoir,
Je suis tout à fait néophyte en matière de pompe à chaleur et pense retenir cette source de chauffage - géothermie horizontale - pour ma maison en cours de construction.
La maison en ossature bois ne permet pas une installation aisée de plancher chauffant à l'étage. Il y aurait donc un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage.
La pompe à chaleur (Enthalpie) serait pourvue d'un kit Bi-zone pour réguler la T° de l'étage indépendamment du RDC.
Sachant que les radiateurs nécessitent une T° d'eau plus élevée que le plancher chauffant, quel est le rendement de mon installation ?
Le COP est-il une moyenne des 2 zones ?
Je suis tout à fait néophyte en matière de pompe à chaleur et pense retenir cette source de chauffage - géothermie horizontale - pour ma maison en cours de construction.
La maison en ossature bois ne permet pas une installation aisée de plancher chauffant à l'étage. Il y aurait donc un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage.
La pompe à chaleur (Enthalpie) serait pourvue d'un kit Bi-zone pour réguler la T° de l'étage indépendamment du RDC.
Sachant que les radiateurs nécessitent une T° d'eau plus élevée que le plancher chauffant, quel est le rendement de mon installation ?
Le COP est-il une moyenne des 2 zones ?
- Popeye68
- Accro

- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Si tu es encore à la phase étude, je te conseille de :
1. Privilégier le plancher chauffant aussi à l'étage pour pouvoir rester en basse température.
2. Si tu ne peux pas faire de plancher chauffant, poses des radiateurs basse température (un peu plus grand) pour n'avoir qu'une seule température à réguler.
3. Si par contre tu poses des radiateurs normaux, il faudra alors avoir une double régulation... ce qui complique pas mal l'installation d'un point de vue conception, réglages, investissement et... risque de panne.
Pour ce qui est du COP , c'est le rapport:
COP =Puissance fournie / Puissance absorbée
Bon courage
Si tu es encore à la phase étude, je te conseille de :
1. Privilégier le plancher chauffant aussi à l'étage pour pouvoir rester en basse température.
2. Si tu ne peux pas faire de plancher chauffant, poses des radiateurs basse température (un peu plus grand) pour n'avoir qu'une seule température à réguler.
3. Si par contre tu poses des radiateurs normaux, il faudra alors avoir une double régulation... ce qui complique pas mal l'installation d'un point de vue conception, réglages, investissement et... risque de panne.
Pour ce qui est du COP , c'est le rapport:
COP =Puissance fournie / Puissance absorbée
Bon courage
Cordialement
Laurent
Laurent
-
Levievre
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mar. juil. 24, 2012 9:17 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci Popeye68 pour tes conseils.
Je n'ai pas encore arrêté ma décision pour le chauffage mais la construction de la maison est déjà avancée. A ce stade, il va être difficile d'envisager le plancher chauffant à l'étage.
Effectivement, ajuster la taille des radiateurs pour ne pas avoir recours au kit bi-zone pourrait s'avérer intéressant. Je constate cependant, qu'à puissance égale, et en supposant que l'on descend la T° de 50 à 35°, la taille des radiateurs augmente considérablement.
Je n'ai pas encore arrêté ma décision pour le chauffage mais la construction de la maison est déjà avancée. A ce stade, il va être difficile d'envisager le plancher chauffant à l'étage.
Effectivement, ajuster la taille des radiateurs pour ne pas avoir recours au kit bi-zone pourrait s'avérer intéressant. Je constate cependant, qu'à puissance égale, et en supposant que l'on descend la T° de 50 à 35°, la taille des radiateurs augmente considérablement.
- Popeye68
- Accro

- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Un compromis pourrait donc être trouvé.
Effectivement, d'où l'importance d'une bonne étude thermique dès le départ. Car en fait, en général les chambres sont moins chauffées que le reste de la maison.Effectivement, ajuster la taille des radiateurs pour ne pas avoir recours au kit bi-zone pourrait s'avérer intéressant. Je constate cependant, qu'à puissance égale, et en supposant que l'on descend la T° de 50 à 35°, la taille des radiateurs augmente considérablement.
Un compromis pourrait donc être trouvé.
Cordialement
Laurent
Laurent
- T@rgett
- Scotché au forum

- Messages : 639
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut ,
si l'on met un BT un kit bi-zone n'est pas obligatoire car on peut avoir deux départ différents régulé séparément en sortie de BT cf schéma suivant. (l'ensemble fait office de kit bi-zone).

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7995
Bien sur , si l'on peut mettre des radiateur basse T°C , alors c'est le Pérou mais à défaut on peut dans ce cas surdimenssionner les radiateurs au maximum car ce sont eux qui définirons la T°maxi à atteindre et donc le cop qui en résulterasera d'autant plus interesant que la T°C maxi sera la plus basse possible.
Au passage cela permet sans doute aussi un choix moins onéreux pour la pac si l'on opte pour une basse T°C.(jusqu'à 50 à 55°C en sortie d'eau)
si l'on met un BT un kit bi-zone n'est pas obligatoire car on peut avoir deux départ différents régulé séparément en sortie de BT cf schéma suivant. (l'ensemble fait office de kit bi-zone).

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7995
Bien sur , si l'on peut mettre des radiateur basse T°C , alors c'est le Pérou mais à défaut on peut dans ce cas surdimenssionner les radiateurs au maximum car ce sont eux qui définirons la T°maxi à atteindre et donc le cop qui en résulterasera d'autant plus interesant que la T°C maxi sera la plus basse possible.
Au passage cela permet sans doute aussi un choix moins onéreux pour la pac si l'on opte pour une basse T°C.(jusqu'à 50 à 55°C en sortie d'eau)
Modifié en dernier par T@rgett le mar. févr. 05, 2013 7:26 pm, modifié 2 fois.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bien sur !Levievre a écrit :A propos,quelqu'un connaîtrait-il l'incidence d'un kit bi-zone sur le COP ?
Le COP sera celui correspondant à l’émetteur le plus défavorable : les radiateurs
Grosso modo, tu perd 1 point de COP pour 10°C de plus sur l’émetteur de chaleur. Si ton PC marche avec une eau à 35°C, et ton réseau radiateur avec une eau à 45°C, le fait d'avoir un réseau radiateur (donc le kit bi zone) te fait perdre 1 point de COP. C'est assez énorme.
D'ou la pertinence des conseils de Popeye68, qui te recommande judicieusement de surdimensionner les radiateurs.
Tu peux aussi travailler en très basse température avec des ventiloconvecteurs à l'étage à la place des radiateurs. Bien choisis, ils fonctionneront à la même température que le Plancher Chauffant. ---> pertinence d'une étude thermique digne de ce nom
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
Levievre
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mar. juil. 24, 2012 9:17 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ok je comprends mieux. Le schéma est clair et 'est bien ce que je craignais.
Il faut que l'eau soit portée à plus haute température pour les radiateurs et donc, c'est le COP de l'ensemble de l'installation qui flanche.
Solution : soit je surdimensionne les radiateurs comme vous me le conseillez judicieusement, soit je ne chauffe que le RDC avec la PAC et prévoit des radiateurs électriques à l'étage.
En neuf, et pour cette maison en particulier (sub BBC) ou l'installation d'une PAC sera forcément très longue à amortir, la solution de l'électrique à l'étage pourrait s'avérer pertinente : PAC plus petite, installation plus simple et moins couteuse ...
Qu'en pensez vous ?
Il faut que l'eau soit portée à plus haute température pour les radiateurs et donc, c'est le COP de l'ensemble de l'installation qui flanche.
Solution : soit je surdimensionne les radiateurs comme vous me le conseillez judicieusement, soit je ne chauffe que le RDC avec la PAC et prévoit des radiateurs électriques à l'étage.
En neuf, et pour cette maison en particulier (sub BBC) ou l'installation d'une PAC sera forcément très longue à amortir, la solution de l'électrique à l'étage pourrait s'avérer pertinente : PAC plus petite, installation plus simple et moins couteuse ...
Qu'en pensez vous ?
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
T'as tout comprisLevievre a écrit :Ok je comprends mieux. Le schéma est clair et 'est bien ce que je craignais.
Il faut que l'eau soit portée à plus haute température pour les radiateurs et donc, c'est le COP de l'ensemble de l'installation qui flanche.
Solution : soit je surdimensionne les radiateurs comme vous me le conseillez judicieusement, soit je ne chauffe que le RDC avec la PAC et prévoit des radiateurs électriques à l'étage.
En neuf, et pour cette maison en particulier (sub BBC) ou l'installation d'une PAC sera forcément très longue à amortir, la solution de l'électrique à l'étage pourrait s'avérer pertinente : PAC plus petite, installation plus simple et moins couteuse ...
Qu'en pensez vous ?
C'est vrai qu'a court terme, chauffer les chambres à l'étage à l'elec semble séduisant (cout faible...), mais à moyen terme, avec la flambée du prix de l’énergie (dont l'elec), c'est une fausse bonne idée. En plus, des radiateurs acier basique mais tout à fait performants type EUROPANO surdimensionnés (restituant la puissance nécessaire à 35 ou 40°C à la T de base) ne coutent pas bien cher, on les trouve même parfois chez brico dépôt. L'idéal étant de se passer du kit 2 zones.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
Levievre
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mar. juil. 24, 2012 9:17 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci François pour les conseils. Je suggère tout cela à mon installateur.
Installateur qui me propose d'ailleurs une PAC de marque Enthalpie modèle SI Inverter. J'ai remarqué qu'il n'en était pas beaucoup question sur le forum.
Pour le coup je m'interroge : sérieux, fiabilité, performance ... des avis ?
Installateur qui me propose d'ailleurs une PAC de marque Enthalpie modèle SI Inverter. J'ai remarqué qu'il n'en était pas beaucoup question sur le forum.
Pour le coup je m'interroge : sérieux, fiabilité, performance ... des avis ?
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour ce modèle précis, je n'ai pas d’expérience directe, par contre l'entreprise Enthalpie, que nous avons rencontré l'an dernier au salon Interclimat, nous a fait une excellente impression, avec du matériel Vendéen fabriqué "à l’allemande".Levievre a écrit :Merci François pour les conseils. Je suggère tout cela à mon installateur.
Installateur qui me propose d'ailleurs une PAC de marque Enthalpie modèle SI Inverter. J'ai remarqué qu'il n'en était pas beaucoup question sur le forum.
Pour le coup je m'interroge : sérieux, fiabilité, performance ... des avis ?
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
danbel
- Actif

- Messages : 11
- Enregistré le : dim. déc. 04, 2011 9:21 am
- Localisation : Profondeville (Belgique)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
basse température
En diffuseur basse température on parle toujours soit de plancher chauffant (c'est vrais que plus difficile à faire pour un étage surtout si c'est une maison ossature bois) ou de radiateurs surdimensionnés. Pourquoi ne pas entrevoir aussi le plafond chauffant hydraulique, c'est ce que j'ai et par exemple le 23/01/2013 alors que la t° extérieure moyenne de la journée était à -1,6 ° la température de circulation d'eau a été d'une moyenne de 37,2° pour une température moyenne d'ambiance intérieure de 20,1°Levievre a écrit :Merci François pour les conseils. Je suggère tout cela à mon installateur.
Installateur qui me propose d'ailleurs une PAC de marque Enthalpie modèle SI Inverter. J'ai remarqué qu'il n'en était pas beaucoup question sur le forum.
Pour le coup je m'interroge : sérieux, fiabilité, performance ... des avis ?
Me pose d'inombrables questions
-
MHz
- Scotché au forum

- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
Il y a aussi le mur chauffant si le plancher ne peut supporter un PCBT beton
Lors du doublage pour isolation, utiliser des briquettes specifiques ( avec rainurage pour tuyau PCBT, puis une finition platre ou terre.
http://www.ecociel-habitat.fr/les-plus/ ... ffants.htm
voir aussi ce lien
http://maisonpaille.over-blog.net/artic ... 31973.html
Il y a aussi le mur chauffant si le plancher ne peut supporter un PCBT beton
Lors du doublage pour isolation, utiliser des briquettes specifiques ( avec rainurage pour tuyau PCBT, puis une finition platre ou terre.
http://www.ecociel-habitat.fr/les-plus/ ... ffants.htm
voir aussi ce lien
http://maisonpaille.over-blog.net/artic ... 31973.html
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
Levievre
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mar. juil. 24, 2012 9:17 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
au delà de la bonne impression ressentie par François sur les PAC Enthalpie (c'est rassurant), quelqu'un ici sur le forum en aurait déjà installé une ?
Le principe des murs chauffants me plait beaucoup et je l'avais même envisagé sur toute la maison car la majorité des sols sont revêtus de parquet (y compris au RDC sur environ 2/3 de la surface).
Financièrement, cette option nous emmenais trop loin. Sûrement une bonne formule en autoconstruction ...
Le dimensionnement des radiateurs a été vérifié par mon installateur qui me propose de les agrandir raisonnablement pour une T° de départ qui descend à 43 °C. Reste que selon lui, le kit bi-zone demeure nécessaire.
Le principe des murs chauffants me plait beaucoup et je l'avais même envisagé sur toute la maison car la majorité des sols sont revêtus de parquet (y compris au RDC sur environ 2/3 de la surface).
Financièrement, cette option nous emmenais trop loin. Sûrement une bonne formule en autoconstruction ...
Le dimensionnement des radiateurs a été vérifié par mon installateur qui me propose de les agrandir raisonnablement pour une T° de départ qui descend à 43 °C. Reste que selon lui, le kit bi-zone demeure nécessaire.
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Avec des radiateurs dimensionnés à 43°C de T depart PAC à la T de base, c'est encore un peu haut pour se passer du kit bi zone. Ton installateur a raison. Mais il suffit de pousser le dimensionnement des radiat pour une tempé maxi départ à 35-37°C, et ce sera bon, RV45 l'a fait avec ses radiateurs surdimensionnés.Levievre a écrit : Le dimensionnement des radiateurs a été vérifié par mon installateur qui me propose de les agrandir raisonnablement pour une T° de départ qui descend à 43 °C. Reste que selon lui, le kit bi-zone demeure nécessaire.
De plus, les chambres à l'étage sont tres faciles à chauffer dans une maison bien isolée : la chaleur monte, les radiateurs sont dans les faits souvent plus puissant que nécessaire à l'étage (transfert de chaleur du bas vers le haut)
Enfin, 19°C dans les chambre vs 21°C dans les pièce de vie, c'est pas mal non plus pour le confort et la qualité du sommeil.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.