Hello,
nappe phreatique a écrit :
Env 9°C de deltaT sur le PC : correct
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Et ben pas
trop d'accord pour obtenir un rendement optimum.
Si c'est un PC dernière génération (pas resserré 5,10,15 cm, débit assez faible, donc pertes de charges faibles et chape anhydrite entre 5 et 7cm) 9 °C me parait beaucoup, 4 ou 5 °C serait certainement beaucoup mieux.
La capacité d'émission surfacique dépend de l'écart entre la température moyenne du fluide (Tm) et la température d'ambiance désirée :
Plus grand est l'écart, plus le débit et la perte de charge sont importants.
Le bon compromis ( difficile à trouver surtout si les normes du PC n'ont pas été respecté) : couvrir les déperditions thermiques sans aller au-delà de la perte de pression disponible aux collecteurs (sinon baisse de rendement et surconsommation énergétique pour le rétablir).
La tendance actuelle est plutôt 5°C que 8 ou 9°C.
nappe phreatique a écrit :
Mais ma première remarque soulève un hic !!
1,5°C de deltaT c'est beaucoup trop peu pour une PAC en fonctionnement, on à compris pourquoi, vu qu'elle ne fonctionnait pas, mais c'est beaucoup TROP pour une PAC à l’arrêt : là, le deltaT devrait etre de quasi 0 (disons au pire de 1 ou 2 dixièmes). Cela est riche d'information, et signifie qu'il faut commencer par étalonner les sondes pour qu'elles donnent la même valeur à l’arrêt !
Very well nappe,
Compresseur à l'arrêt circulateur en fonction: il ne doit y avoir d'écart de T°C.
Compresseur à l'arrêt circulateur à l'arrêt: il peut y avoir un écart de T°C (1 ou 1.5°C d'écart ne m'étonne pas)
Donc cela explique en partie le delta T excessif du PC.
Cordialement,