Comment piloter une PAC à distance ?

Air/Eau - Air/Air
Répondre
phguitton
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : sam. juin 07, 2008 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Comment piloter une PAC à distance ?

Message par phguitton »

Bonjour
je viens d'installer (après de longues péripéties) une PAC air /eau (Carrier par Vivralis) dans ma maison de campagne à 2 heures de chez moi.

J'aimerais la faire tourner au ralenti quand nous ne sommes pas là et la démarrer, disons le jeudi, pour une arrivée au chaud le samedi.

J'ai entendu parler de pilotage à distance à base de téléphone mobile. Du fait des abonnements FREE à 2 euros, ça présente encore plus d'intéret. :wink:

Comment procéde-t-on dans ces cas-là ? :?:

Cordialement
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

Bonsoir,
Oui c'est faisable je pense pour un cout avoisinant les 100€.
Il faut 2 conditions :
1)maitriser le circuit de commande "chauffage" de la PAC : normalement le thermostat ( ou le boitier de commande intérieur) va ouvrir ou fermer un circuit pour la mise ne marche ( chauffe) ou à l'arret de la PAC
2) un relais GSM commandé à distance par un apple GSM ou un SMS. Commander en chine il faut compter 80€, en france 200!
voici un lien
http://www.aliexpress.com/item/Quad-Ban ... 04191.html

Il suffira donc d'inserer le relais en série sur le circuit thermostat, et de commander sa fermeture par envoi d'un sms ou appel du N° associé à la SIM insérée dans le relais. ( ce qui requiert egalment une ligne dédiée avec un abonnement.
viici un petit schéma
Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
phguitton
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : sam. juin 07, 2008 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phguitton »

Bonsoir
merci pour cette réponse super rapide et précise
je vais étudier cela et me permettrai sans doute de vous recontacter.
moi être amateur !!
cordialement
phguitton
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : sam. juin 07, 2008 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phguitton »

Bonjour
en fait ce dispositif est possible avec toute PAC pourvue d'un thermostat. ?!

Avez-vous déjà mis en oeuvre le boitier proposé ? si oui comment peuvent être utilisées les commandes par SMS ? cela requiert-il que la PAC soit plus "intelligente" ?
cordialement
OliveJCI
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : sam. mars 16, 2013 9:25 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Comment piloter une PAC à distance ?

Message par OliveJCI »

phguitton a écrit :Bonjour
je viens d'installer (après de longues péripéties) une PAC air /eau (Carrier par Vivralis) dans ma maison de campagne à 2 heures de chez moi.

J'aimerais la faire tourner au ralenti quand nous ne sommes pas là et la démarrer, disons le jeudi, pour une arrivée au chaud le samedi.

J'ai entendu parler de pilotage à distance à base de téléphone mobile. Du fait des abonnements FREE à 2 euros, ça présente encore plus d'intéret. :wink:

Comment procéde-t-on dans ces cas-là ? :?:

Cordialement
Contacte directement Carrier pour savoir si une carte électronique peut etre installé sur la PAC, on ne sait jamais :idea:
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

phguitton a écrit : en fait ce dispositif est possible avec toute PAC pourvue d'un thermostat. ?!
bonsoir,
oui si on regarde le schema plus haut : le principe est d'insérer une relais sur le circuit thermostat de la PAC
Avez-vous déjà mis en oeuvre le boitier proposé ? si oui comment peuvent être utilisées les commandes par SMS ? cela requiert-il que la PAC soit plus "intelligente" ?
non, mais le dispositif est un relais+recepteur GSM, qui est parametrable de facon à commuter le relais lorsqu'il recoit le SMS.
cela ne concerne que le dispositif et n'interagit aucunement avec la PAC qui n'a donc pas besoin de plus d'intelligence.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
phguitton
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : sam. juin 07, 2008 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phguitton »

Bonjour Mhz
en discutant avec l'"électricien, il m'indique que ce type de solution permet de simuler un OFF vers ON de la PAC alors que j'ai besoin seulement du passage mode ECO à mode chauffage complet, car l'idée est de la faire tourner au ralenti dans la semaine.
est-ce envisageable ?
Pour info, Carrier ne se presse pas de répondre :-)
bonne journée
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

phguitton a écrit : en discutant avec l'"électricien, il m'indique que ce type de solution permet de simuler un OFF vers ON
Bonjour, oui le système sur reception d'un SMS, va commander un relais : soit ouverture soit fermeture d'un contact/circuit.
j'ai besoin seulement du passage mode ECO à mode chauffage complet, car l'idée est de la faire tourner au ralenti dans la semaine.
est-ce envisageable ?
Oui,c'est envisageable, il faut savoir comment se fait actuellment le passage du mode ECO au mode 'COMFORT'? est-ce par appui sur un bouton? est-ce par programmation?

Justement programmation me fait penser à Thermostat programmable :
c'est un petite appareil/thermostat où l'on peut programmer des plages horaires avec des T°C de consigne ECO/COMFORT sur une semaine. Est-ce que cela ne répondrait pas à ton besoin?
pour info un thermostat programmable c'est moins de 50€.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
phguitton
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : sam. juin 07, 2008 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phguitton »

merci pour les infos
Oui,c'est envisageable, il faut savoir comment se fait actuellement le passage du mode ECO au mode 'COMFORT'? est-ce par appui sur un bouton? est-ce par programmation?
c'est un programmateur, par passage dans un menu, donc non programmé par timer.

Pour le thermostat programmable, j'y avais pensé mais évidemment nous n'allons pas de façon régulière / planifiée (chaque semaine), ce serait trop simple.

A suivre , merci encore
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MHz »

la solution est alors de mettre un deuxième thermostat en parrallèle de celui d'origine.
  • le 1er thermostat sera programmé pour la temperateure ECO ( ou vacances ) pendant votre absence
  • le 2ieme thermostat sera programmé avec la temperature de consigne COMFORT ( T°COMFORT>T°ECO) et connecté sur le relais à commande NO ( Normalement ouvert ) du boitier GSM
Lorsque vous etes en déplacement, le 1er relais maintient la T°C à la Temperature ECO. Le 2ieme thermostat est inoperant car le relais GSM est ouvert
Lorsque vous envoyer le messsage SMS au boitier, le relais se ferme et rend le 2ieme thermostat operationnel.
ci-joint un petit schema
Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Répondre