Bonjour à tous
La Pac air eau, de marque Mega Hissotto fonctionne en triphasé.
Le moteur ne se lance pas mais "gronde et racle" comme si il ratait ses démarrages.
Le relais de contrôle n'a pas la led PWR qui s'allume, mais les trois phases sont présentes sur le moteur.
Le contrôle de la résistance des bobines affiche 2.5, 2.5, 2.6 ohms sur chacune des phases du moteur... n'ayant pas de mégohmmètre, je n'ai pas tester l'isolement. quand le moteur essaie de se lancer, il y a parfois de petits arc électriques entre les contacts du bornier electromagnétique (probablement du à l'humidité)
Ce qui est surprenant, c'est que même sans démarrer, la sécurité HP se déclenche!
Des idées?
Merci d'avance pour votre aide
Declenchement HP et moteur qui broute
-
allezquesi
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : mer. juil. 27, 2011 8:03 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
totole
- Très assidu

- Messages : 148
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 8:31 pm
- Localisation : saone et loire 71360
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Sur les compresseur d'air comprimé une vanne enlève la pression sur le ou les pistons à l'arret du compresseur pour que le moteur puisse se lancer au redémarrage
Un système identique excite te t'il sur les PAC ? Je ne sais pas ...
Sur les compresseur d'air comprimé une vanne enlève la pression sur le ou les pistons à l'arret du compresseur pour que le moteur puisse se lancer au redémarrage
Un système identique excite te t'il sur les PAC ? Je ne sais pas ...
PàC aqualis caleo 60HT, appoint chaudiere fuel de 30ans, ballon tampon en // de 200l
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Declenchement HP et moteur qui broute
Si ton disjoncteur différentiel ne saute pas inutile de tester l'isolement au Mohm mètre !!allezquesi a écrit :Bonjour à tous
n'ayant pas de mégohmmètre, je n'ai pas tester l'isolement. Merci d'avance pour votre aide
Ton compresseur n'a pas de defaut d'isolement visiblement.
La valeur des résistances me dis que ta Pac est une PAC TRI de 15 à 20 KW environ.
Le compresseur qui broute ne présage rien de bon ... C'est un diagnostique délicat ; sans prise de pression du fluide frigorigène, il est difficile de poser un diagnostique.
Le defaut est il un défaut HP pression fluide ??? ou defaut température refoulement trop Haute ?? c'est un peu la même famille de defaut mais les origine en sont totalement différente !!
L'intervention d'un frigoriste me semble être indispensable.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972