Je recherche avis technique sur le remplacement d'une chaudière fioul (PERGE de 15 ans) pour relever une PAC DIMPLEX LA 11 PS installé en 12/2008.
Prés de LYON, j'envisage lors de rénovation de maison de 15 ans (réfection isolation complète)de changer ma chaudière PERGE qui était en relève 'une PAC DIMPLEX LA11PS pour une maison de 100 m² passant à 130 m².
Le chauffagiste-plombier consulté qui m'a transmis un devis me propose une chaudière fioul à condensation DE DIETRICH de 25 kW.
Pouvez-vous m'indiquer s'il est nécessaire de mettre une chaudière aussi puissante en relevé de la PAC ?
Faut il choisir une chaudière à basse température ou à condensation, mon seul impératif est de passer à une sortie à ventouse.
La PAC va alimenter à la fois un plancher chauffant basse température (pièce de vie) et des radiateurs haute température (pièce de nuit)
A titre d’information la chaudière cette année n'a pas pris la relève de la PAC une seule fois. L'an passé cela s'est produit moins de 5 fois lors des semaines à températures très basses
Merci d'avance pour vos avis ou retour d'information
POMPE A CHALEUR DIMPLEX LA11 PS - RELEVE PAR CHAUDIERE FIOUL
-
AYMARD
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : mar. avr. 09, 2013 9:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
POMPE A CHALEUR DIMPLEX LA11 PS - RELEVE PAR CHAUDIERE FIOUL
Cordialement
Cyril AYMARD
Cyril AYMARD
- arnal.dz
- Scotché au forum

- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ça se vent encore des chaudièr fuel
Si tu fait des travaux d'isolation et que ta PAC a étaler tous l'hiver sauf une ptite semaine. Pense tu que cet investissemnt est necessaire ?
Un simple enclenchement des resistance electrique d'appoint n'est pas envisageable ?
Pourquoi remettre une chaudiere ??? Pour la production de ton eau chaude sanitaire ?? choisi un ballon thermodynamique ou elec simple dans ce cas .
Faire de l'ecs toute l'année avec une chaudière fuel coute plus cher que de le faire avec un simple ballon elec.
Si tu fait des travaux d'isolation et que ta PAC a étaler tous l'hiver sauf une ptite semaine. Pense tu que cet investissemnt est necessaire ?
Un simple enclenchement des resistance electrique d'appoint n'est pas envisageable ?
Pourquoi remettre une chaudiere ??? Pour la production de ton eau chaude sanitaire ?? choisi un ballon thermodynamique ou elec simple dans ce cas .
Faire de l'ecs toute l'année avec une chaudière fuel coute plus cher que de le faire avec un simple ballon elec.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
totole
- Très assidu

- Messages : 148
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 8:31 pm
- Localisation : saone et loire 71360
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
osmose energies
- Actif

- Messages : 16
- Enregistré le : sam. avr. 06, 2013 7:49 pm
- Localisation : Oloron ste Marie 64
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Exact, de plus si vous renforcez l'isolation, la chaudière risque de ne plus vous servir réellement. Essayez de réaliser un petit bilan, car changer une chaudière qui ne sert que 5 jours dans l'année, qui plus-est pour rester au fioul .....totole a écrit :Bonjour
Garde ta vielle chaudière et pas d'appoint électrique (un ruine budget en cas de panne de la PAC )
Osmose Energies
Maintenance et dépannage
Chauffage toutes énergies
05-59-34-60-94
www.osmose-energies.blogspot.fr
www.facebook.com/OsmoseEnergies
Maintenance et dépannage
Chauffage toutes énergies
05-59-34-60-94
www.osmose-energies.blogspot.fr
www.facebook.com/OsmoseEnergies
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ma vieille chaudière fuel n'a fonctionné que 10h dans tout l'hiver (relève en dessous de -5°C ext. région Toulousaine) : garde donc ta vieille chaudière pour la relève des grands froids ou panne PAC éventuelle.
Ta Dimplex descend probablement plus bas en T° ext (probablement mieux que Technibel).
Produire l'ECS avec un cumulus changé tous les 15 à 20 ans ou éventuellement chauffe-eau thermodynamique si famille nombreuse (d'environ 500 euros on passe à 3000 euros difficile à amortir).
L'investissement d'une chaudière fuel a condensation fera surtout plaisir à ton plombier-chauffagiste!
Il vaut mieux améliorer les ouvertures et l'isolation existante : plus utile et plus durable.
A+
Ma vieille chaudière fuel n'a fonctionné que 10h dans tout l'hiver (relève en dessous de -5°C ext. région Toulousaine) : garde donc ta vieille chaudière pour la relève des grands froids ou panne PAC éventuelle.
Ta Dimplex descend probablement plus bas en T° ext (probablement mieux que Technibel).
Produire l'ECS avec un cumulus changé tous les 15 à 20 ans ou éventuellement chauffe-eau thermodynamique si famille nombreuse (d'environ 500 euros on passe à 3000 euros difficile à amortir).
L'investissement d'une chaudière fuel a condensation fera surtout plaisir à ton plombier-chauffagiste!
Il vaut mieux améliorer les ouvertures et l'isolation existante : plus utile et plus durable.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
i2am
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : mer. mai 01, 2013 8:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
mon installation