Température d'eau de sortie PAC élevée ...
Bonjour a tous,
avec cette saison (euh si on peu appeler ca comme ca ) ma PAC tourne quasi plus ( jusqu’à la rien d'anormal )
Celle ci a 2 circuits , 1 pour le PC et l'autre radiateurs pour les chambres régulé par des TA.
Je ne demande pas de chauffe pour les radiateurs car la température est bonne.
Par contre, pour le Rdc (salon, sdb , séjour ...) je demande tjs 21°C .
Depuis que je demande a la PAC de fonctionner de la sorte, la température sortie PAC monte a 60-65 °C --> le BT , alors que pour des T° ext de + 15°C l'eau ne devrait jamais monter a cette T° sous la loi d'eau ( pour rappel 62°C pour -10 ext) .
J'ai force l’arrêt de la PAC et suis passé sous régulation de T° fixe. Et la , ben c'est pareil...
Demande de 40°C de T° fixe et l'eau sortie PAC est de 65°
Avez vous une explication sur le sujet ?
avec cette saison (euh si on peu appeler ca comme ca ) ma PAC tourne quasi plus ( jusqu’à la rien d'anormal )
Celle ci a 2 circuits , 1 pour le PC et l'autre radiateurs pour les chambres régulé par des TA.
Je ne demande pas de chauffe pour les radiateurs car la température est bonne.
Par contre, pour le Rdc (salon, sdb , séjour ...) je demande tjs 21°C .
Depuis que je demande a la PAC de fonctionner de la sorte, la température sortie PAC monte a 60-65 °C --> le BT , alors que pour des T° ext de + 15°C l'eau ne devrait jamais monter a cette T° sous la loi d'eau ( pour rappel 62°C pour -10 ext) .
J'ai force l’arrêt de la PAC et suis passé sous régulation de T° fixe. Et la , ben c'est pareil...
Demande de 40°C de T° fixe et l'eau sortie PAC est de 65°
Avez vous une explication sur le sujet ?
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Tu fais aussi de l'ecs avec ta PAC ?
Si oui :
c'est peut être la vanne v3v qui bascule entre l'ecs et la partie chauffage qui est rester bloqué sur l'ecs ---> Touche la température des tuyauteries de chaque côté de ta v3v a la fin d'un cycle ecs. Tu doit constater le basculement de celle-ci a la fin du cycle ecs.
Sinon vérifier que le valeur de la sonde de régulation sur départ n'est pas au fraise ...
Si oui :
c'est peut être la vanne v3v qui bascule entre l'ecs et la partie chauffage qui est rester bloqué sur l'ecs ---> Touche la température des tuyauteries de chaque côté de ta v3v a la fin d'un cycle ecs. Tu doit constater le basculement de celle-ci a la fin du cycle ecs.
Sinon vérifier que le valeur de la sonde de régulation sur départ n'est pas au fraise ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Salut arnal.dz,
non pas d'Ecs via la Pac. Uniquement chauffage...
ECS ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5&start=30
Y a bien un Kit V3V mais pour pc/radiateurs.
Sur le KIT v3v j'ai meme du fermer le circuit ---> radiateurs car le circulateur de la Pac envoyait vers les radiateurs alors que le circulateur du circuit radiateur (sur le retour) est a l'arret...
Donc radiateurs chaud...
non pas d'Ecs via la Pac. Uniquement chauffage...
ECS ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5&start=30
Y a bien un Kit V3V mais pour pc/radiateurs.
Sur le KIT v3v j'ai meme du fermer le circuit ---> radiateurs car le circulateur de la Pac envoyait vers les radiateurs alors que le circulateur du circuit radiateur (sur le retour) est a l'arret...
Donc radiateurs chaud...
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
A merde tu enchaines les PB florent ... T'as vraiment pas de bol.
Je connait très très mal les dakin haute températures avec 2d groupe inter au R 134 a. ( sacré usine a gaz ... )
Si il n'y a pas v3v ecs ( j'aurai du le savoir ) le Pb doit venir de la régulation ou d'une sonde défaillante. A part vérifier la cohérance de tes sondes en particulier départ et retour d'eau je ne sait pas trop quoi te dire.
D'autre personnes "calés en dakin" te seront d'une plus grande aide que moi.
Je connait très très mal les dakin haute températures avec 2d groupe inter au R 134 a. ( sacré usine a gaz ... )
Si il n'y a pas v3v ecs ( j'aurai du le savoir ) le Pb doit venir de la régulation ou d'une sonde défaillante. A part vérifier la cohérance de tes sondes en particulier départ et retour d'eau je ne sait pas trop quoi te dire.
D'autre personnes "calés en dakin" te seront d'une plus grande aide que moi.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
alors la j'en sais rien reboot67 ?!
Ouaip arnal.dz ...A merde tu enchaines les PB florent ... T'as vraiment pas de bol.
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Très assidu
- Messages : 190
- Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : dim. avr. 02, 2023 10:27 am
Re: Température d'eau de sortie PAC élevée ...
Bonjour à tous, je possède une Pac Altherma 16kw EKHBRD16 avec un kit bi zone et deux thermostat d'ambiance pour une maison ancienne d'environ 150m2 sur 3 niveau. Installation en février 2022. Pas de production ECS. La commande a distance est installée au rdc.
Comme Florent57 j'ai constaté à plusieurs reprises une température bien trop élevée en sortie de Pac par rapport à la consigne. Que ce soit en loi d'eau automatique ou en consigne fixe. Exemple: t°consigne: 28°, t°aller/retour 60.9/51,1°. Je dois arrêter la pac avec la commande a distance puis la remettre en service pour que la régulation fonctionne correctement.
Quelqu'un aurait-il une piste pour ce dysfonctionnement.
Cordialement
Wilfried
Comme Florent57 j'ai constaté à plusieurs reprises une température bien trop élevée en sortie de Pac par rapport à la consigne. Que ce soit en loi d'eau automatique ou en consigne fixe. Exemple: t°consigne: 28°, t°aller/retour 60.9/51,1°. Je dois arrêter la pac avec la commande a distance puis la remettre en service pour que la régulation fonctionne correctement.
Quelqu'un aurait-il une piste pour ce dysfonctionnement.
Cordialement
Wilfried