Je reviens vers vous car j'ai quelque question concernant ma PaC.
En effet j'avais déjà ouvert un post exposant mes soucis et HD31 m'avait confirme qu'il n'y avait pas de solution avec la régul de ma machine
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Depuis j'ai cherché avec le revendeur( Cedeo) et le fabricant qui est venu sur place.
Effectivement d’après lui le fonctionnement n'est pas optimum mais correspond exactement au cahier des charges que leur a exposé leur client qui est Cedeo!
Mes différents soucis
Sur le bloc intérieur, je dispose d'une télécommande filaire ou je dois régler la température de retour d'eau.
quand l'hiver est clément c'est généralement réglé sur 21° et j'ai une température intérieur de 20.5 à 21.5 par contre le groupe ext peut faire jusqu’à 70 démarrages par jour
Si tout a coup une vague de froid arrive, j'ai une baisse du nb de démarrage (environ 40 tout de même!) une conso en légère hausse (env 500 à 800w max)mais dans la maison la température tombe a 18°!:twisted:
Je suis oblige d'aller remonter la température de retour d'eau sur ma pac
Au plus froid cet hiver je l'ai mis à 24° et a l’intérieur il faisait 20.5 à 21.5°
par contre la pac est capable de faire 2 cycles extrêmement long dans la journée(environ 23h de marche) et une conso moyenne de 1000W
Donc si je suis pas la, ma femme risque d'avoir très froid ou très chaud en plein hiver!
DE plus l'appoint électrique se met en marche très souvent malgré une conso de 400 à 1000W (j'ai coupe le disjoncteur correspondant)
En mode été, les même phénomènes s'observent (nb de démarrage) et le plus hallucinant c'est que l'appoint électrique s'enclenche aussi aléatoirement en mode rafraichissement!
Vous pouvez observer mes relevés sur itow
Attention: ne pas tenir compte de la courbe salon(sonde encore dans le placo au plafond du salon)
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1329633404
Après plusieurs courrier, Cédéo reconnait un mauvais fonctionnement mais s'avoue être uniquement un vendeur et non un bureau d'étude.
Par contre il s'engage a me fournir du matériel pour améliorer le fonctionnement:
_une regulation centralisé Honeywell H-Pac chaud-froid sur vanne
_une vanne 3 voies traud PN10 VBI31.20
_un servo moteur P/van totative SQK34.00
_une bouteille de melange de 100l
Reste à ma charge la main d'oeuvre
Cette solution ne m’enchante guerre.
en effet vu le nb de démarrage depuis 18 mois je pense que mon compresseur est bien fatigue.
De plus cela veut dire que je dois mettre la température sur l automate d'origine à 24° et que le H-pac devra régulé avec la vanne 3 voie( donc au démarrage il y aura une surconsommation électrique pour rien surtout en période de léger froid)
De plus cela ne résoudra pas mes soucis de l’appoint électrique et encore moins en été!
Le fabricant lors de sa visite m'avait deja parler de cette solution mais m'avait avouer que c’était pour compenser que la regul d'origine était catastrophique et que pour moi la meilleure solution était de changer la PAC complétement pour passer en modèle Easytwo
Alors que pensez vous de la solution propose(je ne connait absolument pas le matériel proposé) par le vendeur et connaissez vous l'easytwo (est elle vraiment efficace du moins comparé à l'easynox avec un vraie réglage de la loi d'eau?
lien vers doc Easytherm
http://www.easytherm.com/doc/gamme-pompes-a-chaleur.pdf
Merci encore pour tout, je ne vous cache pas que je suis assez perdu!