Néophyte
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. déc. 27, 2013 12:48 pm
Néophyte
Bonjour.
Je précise d'emblée que je ne connais rien aux pac.
J'en ai une, néanmoins, de marque Dimplex, depuis plusieurs années. Elle fonctionne correctement.
Il y a quatre ou cinq mois, suite à une fuite, nous avons dû faire passer un réparateur (l'entreprise qui a installé la pac). Suite, ou presque, au passage du réparateur, un circulateur a commencé à faire du bruit. Au fil des mois et des semaines, ce bruit est devenu de plus en plus fort.
Ce matin, le réparateur est passé de nouveau. Il a démonté et remonté le circulateur, ouvert et fermé des vannes, bidouillé le programmateur. Le bruit persistant, il en a conclu que le circulateur doit être changé. Il nous fait un devis. Mais, une heure après son départ, la pac a affiché (et continue d'afficher depuis) : "Haute pression. Défaut installation."
Que devons-nous faire ?
Attention : nous allons bien sûr le rappeler, mais il faut dire que, sur la base de l'expérience, nous en sommes venus à douter de la compétence de cette entreprise.
MercI.
Je précise d'emblée que je ne connais rien aux pac.
J'en ai une, néanmoins, de marque Dimplex, depuis plusieurs années. Elle fonctionne correctement.
Il y a quatre ou cinq mois, suite à une fuite, nous avons dû faire passer un réparateur (l'entreprise qui a installé la pac). Suite, ou presque, au passage du réparateur, un circulateur a commencé à faire du bruit. Au fil des mois et des semaines, ce bruit est devenu de plus en plus fort.
Ce matin, le réparateur est passé de nouveau. Il a démonté et remonté le circulateur, ouvert et fermé des vannes, bidouillé le programmateur. Le bruit persistant, il en a conclu que le circulateur doit être changé. Il nous fait un devis. Mais, une heure après son départ, la pac a affiché (et continue d'afficher depuis) : "Haute pression. Défaut installation."
Que devons-nous faire ?
Attention : nous allons bien sûr le rappeler, mais il faut dire que, sur la base de l'expérience, nous en sommes venus à douter de la compétence de cette entreprise.
MercI.
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Bonjour,
Regarde sur ce post dans la section Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... t=pression
qui traite de 2 points à problème HP.
Tu n'indiques pas le modèle de PAC et la régul (WPM ?), ce serait sympa de compléter.
Questions complémentaires à la détermination de certains cas de HP : le filtre à tamis a-t-il été nettoyé régulièrement?
Le défaut HP disparait-il après acquittement sur la régul?
Regarde sur ce post dans la section Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... t=pression
qui traite de 2 points à problème HP.
Tu n'indiques pas le modèle de PAC et la régul (WPM ?), ce serait sympa de compléter.
Questions complémentaires à la détermination de certains cas de HP : le filtre à tamis a-t-il été nettoyé régulièrement?
Le défaut HP disparait-il après acquittement sur la régul?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. déc. 27, 2013 12:48 pm
Le post en question, malheureusement, est pour moi incompréhensible. Il fait appel à des connaissances techniques que je n'ai pas.
Les facture indiquent : DIMPLEX LATU12. Pour ce qui est de la régulation, je ne sais pas quoi vous dire. Voici une image.
Autant que je sache, le filtre a été nettoyé. Il l'a notamment été ce matin, lors du passage du réparateur.
Que signifie "acquittement" ?
Merci.
Les facture indiquent : DIMPLEX LATU12. Pour ce qui est de la régulation, je ne sais pas quoi vous dire. Voici une image.
Autant que je sache, le filtre a été nettoyé. Il l'a notamment été ce matin, lors du passage du réparateur.
Que signifie "acquittement" ?
Merci.
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. déc. 27, 2013 12:48 pm
Voici le circulateur qui a été déclaré usé. C'est le bleu sur la gauche. Il faisait du bruit depuis des semaines. Le réparateur, dans un premier temps, a dit que tout allait bien, que c'était de l'air dans les tuyaux. Alors qu'il partait, la PAC s'est mise en marche, et le bruit est devenu très fort. C'est alors qu'il a démonté et remonté.
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. déc. 27, 2013 12:48 pm
A l'instant je viens de joindre le réparateur. Il me dit - sans rire - qu'il a oublié de rouvrir les deux vannes mentionnées dans le message précédent. Oui : oublié. Il m'a fait faire différentes manipulations, mais rien à faire, le message d'erreur continue de s'afficher. Il vient de me demander de couper la pac (au disjoncteur) pendant 15 minutes.
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
+1 Popeye.
A la remise en fonction (toutes vannes de circulation a priori ouvertes) noter la durée de fonctionnement avant apparition éventuelle du défaut.
Si apparition, faire une tentative d'acquittement du défaut en appuyant sur la touche Esc.
A la remise en fonction (toutes vannes de circulation a priori ouvertes) noter la durée de fonctionnement avant apparition éventuelle du défaut.
Si apparition, faire une tentative d'acquittement du défaut en appuyant sur la touche Esc.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
.......... ait refroidi..............
Un certain temps, comme le fût du canon !!!!!
Pas très technique, mais supposons que ce soit nécessaire ?
Concrètement, je propose:
vérifier que les vannes sont toutes ouvertes.
remise sous tension de la pac :
noter si défaut affiché.
si oui, acquitter le défaut en appuyant sur Esc, le message doit disparaitre et la pac passer à l'état arrêt ou marche selon la demande de chauffage.
lorsque la pac est ou sera à l'état marche,
écouter le circulateur (je suppose, en principe en fonctionnement 24h/24).
noter le délai avant apparition éventuelle du défaut HP.
Un certain temps, comme le fût du canon !!!!!
Pas très technique, mais supposons que ce soit nécessaire ?
Concrètement, je propose:
vérifier que les vannes sont toutes ouvertes.
remise sous tension de la pac :
noter si défaut affiché.
si oui, acquitter le défaut en appuyant sur Esc, le message doit disparaitre et la pac passer à l'état arrêt ou marche selon la demande de chauffage.
lorsque la pac est ou sera à l'état marche,
écouter le circulateur (je suppose, en principe en fonctionnement 24h/24).
noter le délai avant apparition éventuelle du défaut HP.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Re,
Afin de pouvoir t'aider un peu plus, pourrais tu me dire quel type de PAC tu as? Ta source froide est l'air, la nappe phréatique ou une sonde géothermique (verticale ou horizontale). Je pose cette question car je ne connais pas tous les modèles de toutes les marques qui en plus peuvent se décliner dans plusieurs versions.
Dans ta photo générale, on voit 3 circulateurs; connais tu leur fonction respective? Comment produits tu l' ECS? Avec la PAC ?
D’autre part dans quelle régions es tu ?
Avant de remettre la PAC en marche, je ferais tomber le disjoncteur du compresseur afin que tout fonctionne sauf le compresseur. Cela me laisserait le temps de vérifier le fonctionnement de tous les circulateurs (en écoutant comme le disait ctout). Pour faciliter cette manœuvre, on peut utiliser un gros tournevis et poser la lame sur la vis centrale du circulateur puis coller son oreille sur le manche (comme faisait les médecins d'il y a longtemps avec les premiers stéthoscopes).
Cela permettra d'être certains que les circulateurs fonctionnent. Car en cas de dysfonctionnement, il est normal qu'un défaut soit signalé.
Bon courage
Afin de pouvoir t'aider un peu plus, pourrais tu me dire quel type de PAC tu as? Ta source froide est l'air, la nappe phréatique ou une sonde géothermique (verticale ou horizontale). Je pose cette question car je ne connais pas tous les modèles de toutes les marques qui en plus peuvent se décliner dans plusieurs versions.
Dans ta photo générale, on voit 3 circulateurs; connais tu leur fonction respective? Comment produits tu l' ECS? Avec la PAC ?
D’autre part dans quelle régions es tu ?
+1 avec Ctout, mais je ferais un autre petit test si cela est possible (je rappelle que je ne suis pas un spécialiste);Concrètement, je propose:
vérifier que les vannes sont toutes ouvertes.
remise sous tension de la pac :
noter si défaut affiché.
si oui, acquitter le défaut en appuyant sur Esc, le message doit disparaitre et la pac passer à l'état arrêt ou marche selon la demande de chauffage.
lorsque la pac est ou sera à l'état marche,
écouter le circulateur (je suppose, en principe en fonctionnement 24h/24).
noter le délai avant apparition éventuelle du défaut HP.
Avant de remettre la PAC en marche, je ferais tomber le disjoncteur du compresseur afin que tout fonctionne sauf le compresseur. Cela me laisserait le temps de vérifier le fonctionnement de tous les circulateurs (en écoutant comme le disait ctout). Pour faciliter cette manœuvre, on peut utiliser un gros tournevis et poser la lame sur la vis centrale du circulateur puis coller son oreille sur le manche (comme faisait les médecins d'il y a longtemps avec les premiers stéthoscopes).
Cela permettra d'être certains que les circulateurs fonctionnent. Car en cas de dysfonctionnement, il est normal qu'un défaut soit signalé.
Bon courage
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. déc. 27, 2013 12:48 pm