problème de plancher chauffant bouché

Air/Eau - Air/Air
Répondre
azertof
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mer. févr. 12, 2014 6:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

problème de plancher chauffant bouché

Message par azertof »

Bonjour,

j'ai une maison qui date de 1988 avec chauffage initial au fioul.
Nous avons fait faire une relève par une PAS Daikin en 2007.
L'an dernier septembre 2013, nous avons fait faire un désembouage qui a duré 3 jours par un plombier : ils ont retiré beaucoup de magnetite mais un des ouvriers m'a avoué qu'il y avait de grandes chances pour que le débouchage soit à refaire rapidement dans l'avenir.

Depuis 2 semaines, nous avons à nouveau des problèmes de débit d'eau détecté par la PAC (défaut C0 et H7).
Je n'ai plus envie de payé plus de 900€ pour un 2eme désembouage partiel.
Je veux le faire par moi même et être sûr que le résultat sera bon.

De plus cela fait plus de semaines sans chauffage déjà...(juste poele à bois en dépannage heureusement
Qui peut m'aider dans cette démarche SVP ?

Merci d'avance
:wink:
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par arnal.dz »

La magnétite c'est la galère ...

Tu peux mettre un filtre plus gros a nettoyer souvent mais ça ne fait que contourner le PB...

Un rinçage a l'eau clair est facile a faire soit même mais n'est pas très éfficace sur de la magnétite ; à moins d'avoir 5 bars de pression sur le réseau (et encore...)

Il faut utilisé une vrai machine de désembouage : sur-presseur eau + bulle d'air + produit adéquat semble être efficace pour bien virer les merdes ; il faut être très méticuleux et faire les choses dans l'ordre circuit par circuit pour avoir de bon résultat.

Ce genre de machine ce loue chez quelques fournisseurs de plomberie chauffage.

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.