Message par Dave56 »

riwan a écrit :SALUT
chez moi j ai une a24 amzair qui se trouve egalement de l autre cote du mur de ma chambre en contrebas de 2.5 m.
en ce qui me concerne j ai un mur en parpaing creux de 20 cm + 100 mm de laine de verre + 45 mm de laine de verre phonique et 2 fois 13 mm de placo. je ne sais pas si j entendrai la pac ou pas je pourrai te renseigner quand j aurai de l electricite (maison fini dans 1 mois) . mais en tout cas j ai mis ma voiture à tourner à coté de la pompe,205 diesel au ralentie et on entend vraiment rien.Donc je ne m inquiete pas. Concernant ton isolation phonique par l exterieur je pense que ce peut etre une bonne idee et pas onereuse.sinon tu peux mettre des rail de 90 mm et inserer de la laine de verre de 90 mm dedans puis mettre deux couches de placo de 13 mm en quinquonce et la tu gagnera beaucoup de db.prix du placo 3.2 euros m2 ht environ, les rail et montant pour le peu que tu va prendre ce ne sera pas tres chere, de la laine de verre, un pot de peinture et l affaire est reglee.
salut
Merci riwan pour tes idées et désolé de te répondre si tardivement, j'étais en déplacement (loin de ma PAC :cry: )
Je retiens tes idées même si refaire une isolation par l'intérieur de ma chambre et donc refaire la déco m'ennuie un peu (j'suis fainéant!)
On est bien habitué maintenant et le bruit ne nous dérange presque plus!
Sinon, je vois que tu es un copiteur: :lol:
Une A24PRC comme moi et une 205 diésel comme moi (la mienne est blanche et très respectable car âgée de presque 15 ans!)
Sinon, tu es dans quel coin?
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

Premier bilan mensuel des consommations la PAC:

HC (23h30 - 7h30): 261 kWh
HP : 32 kWh

Consigne sur le thermostat d'ambiance réglée à 19°5C pendant les heures pleines et le début de la nuit et à 20,5°C de 3h à 7h. (Il faudra augmenter cette période forcée quand les plus grands froids arriveront!)


Pour les précisions concernant la situation, la température voulue ... je reprends le modèle de post type proposé par aston:

Votre Altitude : 70 m (?)

Votre Région + code Postal : Bretagne, Morbihan (dans les terres, pas au bord de la mer)

Votre surface chauffée : 184 m2

Votre type de chauffage (plancher chauffant, radiateur) : plancher chauffant au rdc et radiateurs aciers pour les niveaux supérieurs (1/2 niveaux)

Votre température de chauffe demandée (Une moyenne si elle est différente) : 20°C minimum pour le rdc (entre 19 et 20°C pour les chambres)

L'emplacement de votre PAC : PAC air/eau monobloc situé contre le mur nord de la maison

Type de Pac et modèle : Amzair A26PRC

Le type d'isolation de votre maison et l'année de construction : Maison bien isolée construite en 2000 avec des grandes baies vitrées au sud.

Hauteur de plafond (si non standard à 2.50m) :

Consommation Pac par jour : environ 10 kWh

Si tous les mois de l'hiver pouvaient être aussi doux que le mois de novembre!
riwan
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par riwan »

c est un essai
salut
riwan
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par riwan »

salut
pour repondre à ta question ma maison est à quimper.
à+
Claude47
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mer. avr. 12, 2006 10:44 pm
Localisation : Lot et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Claude47 »

bonjour

En lisant les consomations de DAVE sur le mois de Novembre, on constate que pour une conso moyenne de 10kw/h/jour, presque 6kw/h sont consommés par l'accélérateur!.

Je possède également une A 26PRCT en service depuis quelques jours, et j'ai fait la même constatation.

Depuis une semaine, j'ai mis l'accélérateur en vitesse 1 au lieu de 3 (réglage Amzair) la conso de l'accélérateur est réduite de moitié: 2,88 kw/h/jour.
J'ai réduit la vitesse, car ma pac est raccordée sur un ballon et a donc très peu de pertes de charge à vaincre. Je n'ais pas les courbes de cette pompe, mais je pense que le débit est suffisant:
Avec les températures douces actuelles, la différence de température entre l'entrée et la sortie de la pac est de 7°C.
Qu'en pensez vous? que peut-il se passer si le débit est insuffisant? ( je n'ais pas mesuré le delta T de la pac en vitesse 3 )

Claude
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour Claude

Je suppose que tu veux dire que tu as 7° de delta T entre ton départ chauffage (pc/radiateurs) et retour.

A mon avis, 7° doit être un maximum.

Ce qui risque de se passer, je ne suis pas spécialiste mais je dirai que ton ensemble PAC+Ballon risque d'avoir quelques difficultés à fournir suffisament d'énergie à ton habitation lorsqu'il fera plus froid dehors.

Il se pose également la question du débit minimum que doit avoir la PAC pour un fonctionnement correct.

A titre indicatif, fais un relevé avec les vitesses II puis III, ça te donnera des repères

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

Claude47 a écrit :bonjour

En lisant les consomations de DAVE sur le mois de Novembre, on constate que pour une conso moyenne de 10kw/h/jour, presque 6kw/h sont consommés par l'accélérateur!.

Claude
Salut Claude,

si je n'avais pas modifié le branchement dans ma pac et remis le branchement "usine" d'Amzair, je consommerais 6 kWh par jour rien que pour le circulateur (250 W * 24h).

Mais j'ai changé ce branchement et le circulateur (plutôt les circulateurs pour moi) ne tournent que lorsque la température de consigne réglée sur le thermostat d'ambiance n'est pas atteinte!
Cette situation a lieu de 2h à 6h du matin, période sur laquelle j'ai augmenté la consigne de 0,5° pour que le PC monte en température doucement et qu'il fasse bon le matin en attendant l'arrivée des rayons lumineux!
Tout le reste de la journée, la PAC ne tourne pas car la température intérieure est supérieure à la consigne, le soir la température descend doucement et au coucher il fait encore plus de 20°C.

Donc mon circulateur dans la PAC consomme environ 1kWh par jour, c'est à dire quand même 10% de la conso globale!

Sinon Claude, qu'est ce que tu as derrière ton ballon tampon? Des radiateurs uniquement? un PC ? les Deux ?
Es-tu obligé de laisser tourner ton accélérateur en permanence? C'est mieux pour une vraie régul en loi d'eau mais en tout cas chez moi et avec cette météo clémente du point de vue des températures, ça fonctionne très bien!
D'autres "Amzairiens" sur ce forum ont le même réglage que moi et leur circulateur ne tourne pas en permanence!
grr
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
Localisation : 64
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par grr »

bonjour!

a tu l'affichage E00 quand ton thermostat coupe ta PAC ?
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour Dave

Je ne comprends pas :? tu régules ton PC sur une loi d'eau avec un circulateur PC ne fonctionnant pas à 100% du temps :shock:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

grr a écrit :bonjour!

a tu l'affichage E00 quand ton thermostat coupe ta PAC ?
Je crois bien que oui, il faudra que je revérifie pour être certain. Pourquoi cette question ?
Avatar du membre
Dave56
Très assidu
Très assidu
Messages : 184
Enregistré le : lun. mars 27, 2006 4:53 pm
Localisation : Morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Dave56 »

Reigua a écrit :Bonjour Dave

Je ne comprends pas :? tu régules ton PC sur une loi d'eau avec un circulateur PC ne fonctionnant pas à 100% du temps :shock:

Reigua
Salut Reigua,

pour une explication plus claire et détaillée, il faudrait demander à LOUL mais je t'explique ce que je pense avoir compris:
La PAC est commandée par la sonde d'ambiance que je peux placer où je veux dans la maison (sans fil).
La loi d'eau au niveau de la PAC permet de déterminer la température à laquelle elle doit chauffer l'eau en fonction de la température extérieure et de la température de retour.

Ce n'est donc pas une vraie loi d'eau!

Je tenais absolument à ne pas avoir une pure loi d'eau sans sonde d'ambiance car c'était ce que j'avais avant et avec les apports passifs très élevées de ma maison, le chauffage fonctionnait à plein le matin pour une efficacité max au moment où justement les apports ext étaient très élevés!

J'espère avoir été à peu près clair!
Claude47
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mer. avr. 12, 2006 10:44 pm
Localisation : Lot et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Claude47 »

bonjour REIGUA

Le delta T de 7° que je mesure est celui entre:
- l'entrée dans la Pac ( sur le Microtech)
- la sortie de la Pac ( j'ai monté une sonde)

Le week end prochain, je vais faire effectivement les mêmes mesures en vitesses 2 et 3.

C'est avec les températures clémentes actuelles que la Pac fournit le plus d'énergie, donc, lorsqu'il fera plus froid, le delta T devrait diminuer? Et si le débit d'eau était insuffisant, le pressostat HP devrait couper?

Est-ce qu'un delta t de 7° est normal pour ce type d'échangeur?

Claude
Claude47
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mer. avr. 12, 2006 10:44 pm
Localisation : Lot et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Claude47 »

bonjour DAVE

Ton circulateur (celui de la Pac ) s'arrête car tu coupes par le thermostat d'ambiance. Donc, lorsque le thermostat est coupé, la régulation loi d'eau de ta pac ne fonctionne pas.

En ce qui me concerne, derrière la Pac, il y a deux circuits de chauffage PC et radiateurs basse température et une chaudière fuel.
C'était l'installation existante, que j'ai modifié en insérant une bouteille de mélange / petit ballon tampon de 50 litres. Les deux circuits sont déjà régulés en loi d'eau, j'ai conservé les deux régulations car je suis en EJP, et là, pendant 22 jours, il vaut mieux arrêter la pac.
Donc pour cette raison, je laisse fonctionner la pac sur le ballon avec sa régul loi d'eau, et sa pompe fonctionne en permanence.

Claude
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

Salut, Sur la mienne le circulateur est sur 2. Et j'ai un écart de 5°.
Il me semblait avoir lu il y a un moment qu'un écart entre 3 et 5 était bien.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour Dave

Effectivement, dans ce fonctionnement, ce n'est pas une vraie loi d'eau :?
Pour une loi d'eau, le thermostat ne sert pas de point de commande mais plutôt de point de consigne "haute" de la température ambiante.
En fonction des conditions extérieures, ton gestionnaire loi d'eau envoi une température d'eau dans le PC à son juste minimum pour contrer les déperditions. Après, s'il y a des apports (cheminée, soleil, etc...), c'est ton thermostat qui coupera l'alimentation de ton circuit. Ou peut-être mieux encore, si c'est une sonde d'ambiance, indiquera au gestionnaire qu'il faut une température d'eau moins élevée que la normale afin de ne plus chauffer le salon et de maintenir quand même une température d'eau suffisante en circulation pour les autres pièces.

Mais effectivement, cela implique un fonctionnement 24h/24 du circulateur PC :?

Bonjour Claude

Si ton Delta T de température augmente, c'est que ton réseau absorbe davantage de calories.
Donc je dirai que si tu augmentes son débit, tu réduit ce Delta T.

Plus il fera froid et plus ton habitation en demandera (des calories), et plus ton Delta T aura tendance à augmenter si ton débit n'est pas suffisant, enfin c'est ce que je pense :?

Merci de me corriger si je dis une bêtise :wink:

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html