TECHNIBEL PHRT16 - AIR/EAU - Chanbon
Bonjour à tous,
ça y est je m'y mets
Rappel des conditions :
Maison de ville datant de 1930, orientée sud-est, un pignon en mitoyen.
Surface:
rez-de-chaussée et étage:150 m²
Sous-sol en partie chauffé: 90 m²
Hauteur sous plafond de 3m au rez-de-chaussée.
Construction en pierres, toiture ardoises.
Isolation totalement refaite à l'étage, et prévue ce printemps au rez-de-chaussée.
Menuiseries PVC et alu, double-vitrage.
Chauffage précédant par radiateurs fontes et acier, par chaudière fioul de 35 ans(!).
Consommation fioul: 3300 litres par an à notre arrivée en 2001.
Estimation de la puissance à installer: 12.5 kw
Matériel choisi :
Choix de la PAC: PHRT16 avec module d'appoint uniquement pour la partie régulation et gestion de températures accompagné par l'aquaset (thermostat/boitier de commande intérieur).
Les branchements hydrauliques dans l'ancienne chaufferie:
J'ai conservé l'ancien vase d'expansion.
On peut voir les départ/retour pour mon premier mur chauffant.
On peut voir la v3v qui devait me servir à l'interconnexion avec mon solaire; elle sera supprimée, mon solaire sera direct sur un autre mur chauffant de mon séjour.
Le MC8, module d'appoint renfermant 3 résistances. Il ne me sert que pour sa gestion de la régulation.
Le tableau électrique de la PAC et du MC8, à côté mon compteur électronique pour faire le relevé de mes consommations.
La bête
Sur son socle béton.
On peut voir les canalisations (flexible jusqu'au sol)
Je n'ai rien mis dehors, les canalisations filent directement dans le sol à 80 cm de profondeur.
L'intérieur de la machine:
A suivre... vais manger la galette
ça y est je m'y mets
Rappel des conditions :
Maison de ville datant de 1930, orientée sud-est, un pignon en mitoyen.
Surface:
rez-de-chaussée et étage:150 m²
Sous-sol en partie chauffé: 90 m²
Hauteur sous plafond de 3m au rez-de-chaussée.
Construction en pierres, toiture ardoises.
Isolation totalement refaite à l'étage, et prévue ce printemps au rez-de-chaussée.
Menuiseries PVC et alu, double-vitrage.
Chauffage précédant par radiateurs fontes et acier, par chaudière fioul de 35 ans(!).
Consommation fioul: 3300 litres par an à notre arrivée en 2001.
Estimation de la puissance à installer: 12.5 kw
Matériel choisi :
Choix de la PAC: PHRT16 avec module d'appoint uniquement pour la partie régulation et gestion de températures accompagné par l'aquaset (thermostat/boitier de commande intérieur).
Les branchements hydrauliques dans l'ancienne chaufferie:
J'ai conservé l'ancien vase d'expansion.
On peut voir les départ/retour pour mon premier mur chauffant.
On peut voir la v3v qui devait me servir à l'interconnexion avec mon solaire; elle sera supprimée, mon solaire sera direct sur un autre mur chauffant de mon séjour.
Le MC8, module d'appoint renfermant 3 résistances. Il ne me sert que pour sa gestion de la régulation.
Le tableau électrique de la PAC et du MC8, à côté mon compteur électronique pour faire le relevé de mes consommations.
La bête
Sur son socle béton.
On peut voir les canalisations (flexible jusqu'au sol)
Je n'ai rien mis dehors, les canalisations filent directement dans le sol à 80 cm de profondeur.
L'intérieur de la machine:
A suivre... vais manger la galette
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
c'est pas mon mur c'est celui de mon voisin
En fait ma PAC est dirigée vers ma maison (qu'on ne voit pas)
La tranchée:
En fait ma PAC est dirigée vers ma maison (qu'on ne voit pas)
La tranchée:
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Voilà ma cabane:
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : jeu. sept. 07, 2006 10:58 pm
- Localisation : languedoc roussillon , midi pyrénnées, alpes maritimes
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Salut
Ma parole tu as sacrifié un arbuste de la haie pour y mettre la pac... Bon si t'es le roi alors tu as le droit !
Sinon je ne vois pas la carte électronique du kit de régul dans ton tableau électrique ?
Ma parole tu as sacrifié un arbuste de la haie pour y mettre la pac... Bon si t'es le roi alors tu as le droit !
Sinon je ne vois pas la carte électronique du kit de régul dans ton tableau électrique ?
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
- Accro
- Messages : 288
- Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
- Localisation : Près d'Aix-en-Provence
- Contact :
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
Sinon tiens-nous au courant du passage du techno aujourd'hui.
A+
Bah j'en ai pas, j'ai juste la carte du MC8 et l'Aquaset en haut dans mon séjour. Je ne suis pas en relève de chaudière.yoannd a écrit : Sinon je ne vois pas la carte électronique du kit de régul dans ton tableau électrique ?
Promis quand il fera plus froid je t'enverrais une photo de l'afficheur avec 45° dessus, juste pour rêvercmoila a écrit :Que vois-je sur l'afficheur ??? 38,3°C !!!
Chez moi, ces chiffres là ne doivent plus marcher Crying or Very sad Crying or Very sad
Sinon tiens-nous au courant du passage du techno aujourd'hui.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Installation PàC PHRT 16
Bonsoir Chanbon.
Si je peux me permettre, je viens de voir les photos d'installation de ta PàC, et je m'aperçois que tu l'as mise directement sur la dalle béton. C'est pas bien ça! A moins que tu habites en région tropicale, mais je ne pense pas que ce soit le cas, si il gèle plusieurs jours, et que la température ne dépasse pas les 2 ou 3° dans la journée, aux dégivrages, l'eau va s'écoulée sous la machine, et va gélée. Ce qui est embêtant, c'est qu'au bout d'une journée, s'il y a du brouillard givrant par exemple, la quantité de glace va obstruée les trous par lequels s'écoule l'eau de dégivrage, et ta machine va se remplir de glace. Je peux te dire que ça va très vite. Il faut que tu surélèves ta machine d'une dizaine de centimètres sur des supports plastiques destinés à cet effet, et comme ça, t'est tranquille pour 8 jours de gelés. Eviter également de raccorder la sortie d'eau de condensats sur un tuyau d'écoulement, car par gélés, le problème sera identique, à moins de mettre un cordon chauffant dans l'écoulement et l'alimenter lorsque la température descend en dessous de 0°
Si je peux me permettre, je viens de voir les photos d'installation de ta PàC, et je m'aperçois que tu l'as mise directement sur la dalle béton. C'est pas bien ça! A moins que tu habites en région tropicale, mais je ne pense pas que ce soit le cas, si il gèle plusieurs jours, et que la température ne dépasse pas les 2 ou 3° dans la journée, aux dégivrages, l'eau va s'écoulée sous la machine, et va gélée. Ce qui est embêtant, c'est qu'au bout d'une journée, s'il y a du brouillard givrant par exemple, la quantité de glace va obstruée les trous par lequels s'écoule l'eau de dégivrage, et ta machine va se remplir de glace. Je peux te dire que ça va très vite. Il faut que tu surélèves ta machine d'une dizaine de centimètres sur des supports plastiques destinés à cet effet, et comme ça, t'est tranquille pour 8 jours de gelés. Eviter également de raccorder la sortie d'eau de condensats sur un tuyau d'écoulement, car par gélés, le problème sera identique, à moins de mettre un cordon chauffant dans l'écoulement et l'alimenter lorsque la température descend en dessous de 0°
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
euh l'aut y critique
Oui tu as raison, l'installation a tellement été précipitée que que n'y ai même pas pensé.
Je verrais comment ça se passe Si il fait plus froid. Lorsque l'on a eu quelques jours à -5°; il y avait juste une toute petite pellicule de glace sur la dalle. Si besoin je surélèverais, c'est pas un soucis.
Bonne journée.
euh l'aut y critique
Oui tu as raison, l'installation a tellement été précipitée que que n'y ai même pas pensé.
Je verrais comment ça se passe Si il fait plus froid. Lorsque l'on a eu quelques jours à -5°; il y avait juste une toute petite pellicule de glace sur la dalle. Si besoin je surélèverais, c'est pas un soucis.
Bonne journée.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Salut
moi non plus elle est pas trop surélevée (4cm environ) mais y'a pas de risque de gel si tu as pris le kit de traçage cuve : ce fil chaud se délenche à 0°.
Et puis il faut bien mettre de chaque côté de la cuve le bouchon d'obturation et le bouchon de vidange sinon ça pisse sur la dalle de béton...
moi non plus elle est pas trop surélevée (4cm environ) mais y'a pas de risque de gel si tu as pris le kit de traçage cuve : ce fil chaud se délenche à 0°.
Et puis il faut bien mettre de chaque côté de la cuve le bouchon d'obturation et le bouchon de vidange sinon ça pisse sur la dalle de béton...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Coucou,
non je n'ai pas le kit de traçage. J'ai mis le bouchon et le coude avec un tuyau au bout.
A+
non je n'ai pas le kit de traçage. J'ai mis le bouchon et le coude avec un tuyau au bout.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
J'ai moi aussi demandé un kit de traçage pour une PHR11. Je devrais reçevoir le détail de mon devis demain ou samedi.
Mais comment fonctionne ce kit? La résistence s'allume t'elle en permanence en dessous de 0°C? Quelle est sa consommation?
Mais comment fonctionne ce kit? La résistence s'allume t'elle en permanence en dessous de 0°C? Quelle est sa consommation?
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Salut
c'est un fil chaufant sur 1.5m plaqué au fond de la cuve par du scotch...
Pas d'indication sur sa conso car j'ai jeté l'emballage, mais ça doit être ridicule.
c'est un fil chaufant sur 1.5m plaqué au fond de la cuve par du scotch...
Pas d'indication sur sa conso car j'ai jeté l'emballage, mais ça doit être ridicule.
Technibel PHRT12 en relève