Toshiba SDI - AIR/AIR - Gainable - Karnov

Message par karnov »

Accès Direct:

Choix technologiques
Photos de l install
Commentaire sur l install
:arrow: Les consos MAJ Mars 2008
Le probleme de degivrage





Etat des Lieux:

Localisation:

Adresse: 10 Rue du chemin neuf 21250 Seurre
Altitude: 182M

Description de l'habitat:

Maison datant de 1978 d'une superficie de 102,45 M² – Hauteur sous plafond: 2,5M
sur sous sol complet de 125 M² – Hauteur sous plafond: 2M
Plafond en brique plâtrière liées aux fermettes de charpente.
Porte d'entrée donnant sur un demi palier

Isolation:
– Combles: 20 cm entre les solives
– Cloison extérieur: Brique 8 cm de laine de verre
– Vitrage: Double vitrage PVC
Reste à faire: 10cm de laine de verre dans les combles en croisé
4 cm de polystyrène sous la dalle du sous sol

Ventilation: - PAS DE VMC -
– Cuisine: Hôte aspirante + aération haute et basse
– Salon: Insert bois
– Pas d aération sur les fenêtres

Abonnement électrique: 6 Kw Heure creuse

Superficie des pièces:

– Séjour + Studio = 35,27
– Cuisine = 11
– CH 1 = 09,92
– CH 2 = 09,92
– CH 3 = 10,54
– Salle d'eau = 05,8
– W.C. = 01,53
– Rangement = 03,35
– Hall+Couloir = 15,12


Chauffage actuelle:

Fioul + radiateur lamela acier


– Température d eau 50°C

– Consommation estimé: 1700L

– Régulation par thermostats et vannes thermostatiques


Insert Bois:

Consommation: 1,5 Stères / An
Prise d'air directe sur l extérieur
Modifié en dernier par karnov le lun. mars 03, 2008 10:17 pm, modifié 10 fois.
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Choix Technologique:

Géothermie:
Sur Nappe = Meilleur rendement mais trop d'inconnus concernant l'évolution, la vie du puits
Horizontal = Trop peu de terrain

Aérothermie:
Air/eau = Même en ayant des radiateurs surdimentionnés, le COP est moins bon que du Air/Air ( :!: sur des radiateurs :!: )
Air/Air
Multi-split= Pb d'esthetismes, trop de pompes de relevages, Pb du cout du contrat de maintenance
Gainanble= Meilleur COP, permet d'avoir une ventilation dans la maison, permet d'avoir la Clim,
je reste indépendant avec mon chauffage déjà existant


Remarque = 80% des devis recus était affollant, c'est à dire que les sociétés s'appropriaientt le crédit d'impots :twisted:


Matériel selectionné:
Groupe extérieur Toshiba:RAV-SP1102AT-E http://planisys.free.fr/PAC/doc/gainable.pdf
Groupe Intérieur Toshiba: RAV-SM1102BT-E
Régulation pièces par pièces: Prozone de France Air http://planisys.free.fr/PAC/doc/prozone.pdf


Société Installant le Produit: Actifroid de Montchanin
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Quelque Photos de L install:


Photos des bouches:

Image

Image

Image


Photos grilles de soufflages:


Le hall:

Image

Image

Image


La salle:

Image

Image


Photos grilles de reprises:

Image

Image

Image



Photos telecos:

Image

Image



Dans les combles:

Image

Image

Image

Boitier de Regul:

Image


A l exterieur:

Image

Image

Image
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Commentaires sur l'installation:

- L'install a commencé début Août 2006 avec une fin prévus pour fin Août 2006
- Prise de retard car des grilles sont indisponibles, obligé de changer de types de grilles
- Les grilles reçues ont des accessoires défectueux impossibles de les fixer
- L'installation a été mise en route le 1er décembre mais des problème de régulation on été découvert les jours suivants exemple les vannes motorisées restaient ouvertes, pas assez chaud dans le hall
- Le problème de régulation venais d'après le professionnel d'une difference entre le produit reçu plus récent que la documentation.

Remarques d'ordre général:

La société est très pro, mais Je n'ai toujours pas la documentation des différents éléments de l'instal :twisted: Malgré plusieurs relances
Le consuel est passé certifié l'installation le 11 janvier c'est OK :D
J'avais quelques problèmes d'humidité avant la mise en service je tournais autour de 70% maintenant c'est plus autour des 30-35% :)

Ne pas hesité à amélioré l isloatio, j ai remis 10cm sur les gaine et bouches (par contre les moteurs des volets motorisés ne sont pas recouvert)
Modifié en dernier par karnov le dim. févr. 04, 2007 11:16 am, modifié 1 fois.
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour Karnov,

ça a l'air bien fini comme installation, c'est propre.

Le boitier de programmation des températures et thermostat intérieur est le même que mon aquaset, c'est du Delta Tore je crois.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Les Conso:

Rappel: Conso fuel 1700L

Recap 2006-2007 et 2007-2008
Image
Modifié en dernier par karnov le lun. mars 03, 2008 10:16 pm, modifié 3 fois.
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Et maintenant LE PROBLEME EN PHOTO

Lien direct reprenant le fil de discution sur le probleme de degivrage
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3213
Modifié en dernier par karnov le sam. mars 03, 2007 8:52 am, modifié 5 fois.
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Chanbon a écrit :Bonjour Karnov,

ça a l'air bien fini comme installation, c'est propre.

Le boitier de programmation des tmpérature et thermostat intérieur est le même que mon aquaset, c'est du Delta Tore je crois.

A+
Pour la regul on la trouve effectivement chez delta dore
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

Salut,
Effectivement ça à l'air propre.
Qu'en est-il du confort général, stabilité de la température ? Y a t'il une sensation de courant d'air ?
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Les temperatures sont stables pas de souci la dessus pour la senssation de courant d air pas vraiement a par une chose bizarre au tout debut ou quand je dormait j avais l imprettion qu l on m enfoncait de l air dans la bouche :?
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

karnov a écrit :quand je dormait j avais l imprettion qu l on m enfoncait de l air dans la bouche :?
C'est normale, il s'agit d'une nouvelle fonction : Le gavage par la PAC :lol:
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

MAJ de l install:

Ajout d une horloge afin de recupérer les informations HC-HP

Baisse de la temperature sur la telecommande centralisé de 23°c -> 18°c sans perte de confort avec une baisse de la conso, du courant d appel, et de la ventillation bref que du benef
:P
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
J'ai basculer l''install dans le wiki, ce qui permet par la meme occasion de placer les photos sur le site ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences

http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... e_-_karnov
JUJU et Alain
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Merci juju, pour cette transposition
L ortographe et moi une histoire d amour...