Ma PAC est une eau-eau 12 de Avenir Energie.
La consommation instantanée indiquée par le fabricant est de 3350w (circulateurs compris).
La consommation réelle est de 4370w (21A; 4760VA) et ceci quelle que soit la température de départ de l'eau.
D'où peut provenir une telle différence? 1/4 en plus c'est énorme.
Consommation électrique
-
tilane
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 9:54 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
DP
bonjour,
la consommation d'une pac varie en fonction de le temperature de l'eau (cote chaud) si vous regarder dans les specifs techniques sur ce forum pour un modele eau-eau (je ne sais plus la marque) la conso avec de l'eau sortant a 50 degre est 50% plus eleve que pour l'eau a 35
cela peut etre une explication.
DP
la consommation d'une pac varie en fonction de le temperature de l'eau (cote chaud) si vous regarder dans les specifs techniques sur ce forum pour un modele eau-eau (je ne sais plus la marque) la conso avec de l'eau sortant a 50 degre est 50% plus eleve que pour l'eau a 35
cela peut etre une explication.
DP
-
dp
- copalp
- VIP Chaleurterre

- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non