Message par Reigua »

Bonjour JEF

Il n'y as pas de sonde avec la carte d'amplification de signal qui se trouve à l'intérieur du module hydraulique Ajtech. Et c'est cette carte que vient d'installer ELF. Cette carte sert uniquement à améliorer l'hystériris de la température ambiante désirée.

Pour la sonde, tu confond avec la carte de limitation de puissance qui est installée dans la PAC et qui est donc d'une conception purement Daikin :wink: et qui sert uniquement à limiter la puissance de la PAC.

Donc ces deux cartes sont complètement indépendantes l'une de l'autre même si elles ont été "commercialisés" à peu près au même moment.

Allez, prends un aspirine :mrgreen: (conseil d'Ummolae)

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
jean-francois chambon
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. sept. 27, 2006 2:40 pm
Localisation : loctudy 29750
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jean-francois chambon »

Reigua a écrit :Bonjour JEF

Il n'y as pas de sonde avec la carte d'amplification de signal qui se trouve à l'intérieur du module hydraulique Ajtech. Et c'est cette carte que vient d'installer ELF. Cette carte sert uniquement à améliorer l'hystériris de la température ambiante désirée.

Pour la sonde, tu confond avec la carte de limitation de puissance qui est installée dans la PAC et qui est donc d'une conception purement Daikin :wink: et qui sert uniquement à limiter la puissance de la PAC.

Donc ces deux cartes sont complètement indépendantes l'une de l'autre même si elles ont été "commercialisés" à peu près au même moment.

Allez, prends un aspirine :mrgreen: (conseil d'Ummolae)

@+
Reigua
Sorry Sir
mais j'ai du confondre avec la carte de puissance installée dans la PAC daikin
Sorry mais je suis un débutant dans cette nouvelle technologie et je pense que je suis complétement
un fou furieux d'avoir opté pour l'aerothermie quand je lis tous les problémes cités sur le forum.
Si j'avais lu il y a 2 ans tous ce qui se passe sur le forum je ne suis pas sur que j'aurai choisit
cette technologie
Je propose que pour celui qui vient sur le forum et veux faire un choix de chauffage que des termes simples
et des explications de problémes soient à la portée du VELGUS PECUS
A+
JEF le Guilvinec
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Ben je vois que Reigua a répondu :lol: Merci Reigua :wink:

J'ai modifié l'installation afin de permettre deux types de régulations en parallèles commandées par un inter.
Ci-dessous le schéma de l'installation :
Image

Et les photos de la zone ambiance :

Fonctionnement avec DIGI2 sans carte ampli, mode avec priorité sur les heures creuses
Image
Avec affichage paramètre 41/01, le chauffage est arrêté 41/01 = 35°
Image
Avec affichage paramètre 41/01, le chauffage est actif (forcé temporairement sur le DIGI2) 41/01 = 21° = valeur de la thermistance, conforme aux 21° affichés sur le DIGI2.
Image

Fonctionnement en auto avec carte ampli, le voyant témoin est allumé, la consigne est sur 18° pour avoir ~20.5° ambiant :
Image
Avec affichage paramètre 41/01 = sonde à travers de la carte ampli affiche 19° (à comparer aux 21° affichés sur le DIGI2, = 2° de moins)
Image

Cordialement.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Complément d'infos sur la carte ampli

Message par elf »

Complément d'infos sur la carte ampli Mauvais réglage en usine ???

A/ Ce que je constate avec le cavalier sur 19 et une T° ambiante de 21°.
Entre guillemets : les valeurs réelles que l'on devrait trouver cf. doc AjTech "Fonctionnement de la carte d'amplification de signal":
- Cavalier sur 19 => 41/01 = 19.0 - "24.0" différence 5°
- Cavalier sur 20 => 41/01 = 17.5 - "22.5" différence 5°
- Cavalier sur 21 => 41/01 = 16.0 - "21.0" différence 5°
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Un petit bilan de mes consommations :

Pour février 2007 :
HP : 134 kWh soit 30%
HC : 308 kWh soit 70% (02h000 - 07h00 et 14h00 à 17h00)
Totale : 442 kWh soit 34,53 Euros.
Journalière : 15,79 kWh soit 1,23 Euro.

Depuis début novembre 2006 :
Totale : 2150 kWh soit 164,63 Euros,
Journalière : 14.14 kWh soit 1.08 Euros

Pour une température ambiante > 20,5°. Le pourcentage HC/HP a chuté suite aux tests avec la carte ampli.

Pour plus d'infos : Wiki Consos Pompes
Modifié en dernier par elf le mer. févr. 28, 2007 11:07 am, modifié 1 fois.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

Dites les bretons ? :D Vous avez un calendrier spécial ? :lol:

Le mois de Février est déja fini chez vous ? :lol:
léon22, elf...
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Salut Fredoche,

Ben cela dépend comment tu comptes :)
Pour ma part je relève du 31 janvier 7h00 au 28 février 7h00,
voila pourquoi j'ai un jour d'avance sur vous
et Leon doit être dans le même cas que moi :lol:

= 2 Bretons sans fioul :wink:
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

elf a écrit :Bonjour,

Un petit bilan de mes consommations :

Pour février 2007 :
HP : 134 kWh soit 30%
HC : 308 kWh soit 70% (02h000 - 07h00 et 14h00 à 17h00)
Totale : 442 kWh soit 34,53 Euros.
Journalière : 15,79 kWh soit 1,23 Euro.

Depuis début novembre 2006 :
Totale : 2150 kWh soit 164,63 Euros,
Journalière : 14.14 kWh soit 1.08 Euros
Menteur, menteur :!: :!: :!:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Pourquoi t'es vert Reigua :?: :?: :?:

Aller, je t'invites à la maison pour constater, on parlera de PAC, d'isolation, de vent... :lol:

En ce moment ça souffle fort et pourtant la T° ambiante est de 20,8° alors que la PAC
ne s'est pas mise en route depuis ce matin à 7h00 soit 17h30 d'affilé sans chauffage (il est 0h30 le 1/3/07).
Il faut dire que la T° extérieure est clémente : 11,3° actuellement.

Bonne journée.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

elf a écrit :En ce moment ça souffle fort et pourtant la T° ambiante est de 20,8° alors que la PAC
ne s'est pas mise en route depuis ce matin à 7h00 soit 17h30 d'affilé sans chauffage (il est 0h30 le 1/3/07).
Il faut dire que la T° extérieure est clémente : 11,3° actuellement.

Bonne journée.
Non, pas possible :shock: :shock: :shock:

T'as eu du soleil :?:
T'as allumé la cheminée :?:

Pas de chauffage de toute la journée avec la tempête de vent qu'il y a :!: :!:

Ta maison est dans un mirador :mrgreen:

Remarquez, vous les Bretons, une petite brise et c'est la panique :mrgreen: :mrgreen:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Non, pas possible :shock: :shock: :shock:
Si c'est possible !!! Et cela fait plusieurs jours que ça dure.
Mais entre l'hiver passé et celui-ci j'ai calfeutré tout mes coffres de volets (intégrés dans la maçonnerie)
Il y a pleins de trous dans les coffres préfabriqués, surtout sur les 2 flasques à chaque extrémités, flasques qui supportent le tube d'enroulement du volet. Si les coffres sont mal posés ou mal jointés avec le mur ils donnent directement dans la double cloison... et on sent les courants d'air dans les prises. C'est pas ton cas ?


T'as eu du soleil :?:
Si peu...
T'as allumé la cheminée :?:
Je l'aurai dit, voyons :)

Pas de chauffage de toute la journée avec la tempête de vent qu'il y a :!: :!:

Ta maison est dans un mirador :mrgreen:
A première vue non, elle est en photo en début de topic

Remarquez, vous les Bretons, une petite brise et c'est la panique :mrgreen: :mrgreen:
Petite brise avec des petites rafales à 60 70 Km/h, bof :)
Cliquer ici pour voir le graph des vents le 28/02/07 sur Vannes
En plus je suis en hauteur ! Mais pas sur une falaise, comme toi :lol:

A+
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut Elf :D

En tout cas, c'est quand même impressionnant :wink:

Dis-moi, avec quoi et comment as-tu calfeutrer tes coffres :?:

C'est vrai que je ressens toujours des courants d'air à travers certaines prises et inter électrique quand ça souffle dehors.

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Reigua a écrit :Dis-moi, avec quoi et comment as-tu calfeutrer tes coffres :?:
Il suffit que l'air ne passe plus.
Avec un pistolet extrudeur
Image
et du (pub) Rubson "POLYFLEXtec" joint&colle
Image
A+
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Re

Ok merci :lol:

Je crois que j'ai compris :roll:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

circulateur fonctionnant en permanence

Message par elf »

Bonjour,

De l'utilité du circulateur fonctionnant en permanence.

Ce matin vers 09h10 j'ai arrêté la pac et l'ai redémarrée vers 11h10.
En l'espace de ces 2 heures la T° ambiante a chutée de près de 1°. De 20,3 elle est passée à 19,4°.
Conclusion : le fait d'arrêter le circulateur serait une ineptie ? A vos claviers :)