Message par Reigua »

Bonjour cher collègue :D

C'est la première fois il me semble que je vois une unité extérieur TOSHIBA et la première chose qui me surprend, c'est que c'est EXACTEMENT la même carcasse que celle des unités Daikin :?

Alors, c'est quoi dedans :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

le groupe Carrier Corporation = Toshiba - nexa

Par contre rien ne les empêches d acheter la carcasse au même fabriquant
L ortographe et moi une histoire d amour...
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Richard 84 »

Bonjour Reigua et Karnov

Karnov as tu résolu tes problèmes de givrage?

Sinon, oui de loin il se resemble, comme toutes les marques Japonaise d'ailleurs, mais de près il y a quelques petites différences :wink:

Richard
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Pour mon probleme,
Image
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Pour MAJ la carte electronique gérant le dégivrage a été changé mais le Pb persiste :(

Image
Image

Je suis obligé de passé mon installation en mode clim pour pouvoir degivrer l install

Pour Info
AU niveau conso electrique j en suis à 3€30 / Jour pour 100m² à -4 et la temperature est maintenus à l interieur de la maison
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

karnov a écrit :Pour Info
AU niveau conso electrique j en suis à 3€30 / Jour pour 100m² à -4 et la temperature est maintenus à l interieur de la maison
Bonjour Karnov

Heu, et en kwh, ça fait combien à peux près :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

ca fait 15Kw HC et 24Kw HP ce qui ne parait pas énorme
KarnoV
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

karnov a écrit :ca fait 15Kw HC et 24Kw HP ce qui ne parait pas énorme
KarnoV
Oui, ca parait correct comparé à mes 80-90 kwh du moment :lol:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

karnov a écrit :[dans mon cas c est impressionnant les photos sont pris après 15min de mode Clim, MAIS en saprochant de plus près j'ai appuyiez sur la glace, elle c est cassée en petit bout ... en fait il y avais plus ou moins 1cm d espace libre sous la glace mais la structure la retenais
Ben, c'est un peu normal en passant en mode clim, cela a fait chauffer l'évaporateur ( tu as réaliser un dégivrage manuel ) et décongelé sa surface tout en laissant la croute de glace extérieure.

Apparement, cela n'a pas changer depuis l'année dernière malgré un changement de sonde ???
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

:? et malgré le changement de carte de dégivrage.
L ortographe et moi une histoire d amour...
louis266
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 5:09 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par louis266 »

Salut,
Je n'ai pas trouvé comment s'est terminée l'affaire du dégivrage? A+ G r
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Elle n est pas terminé malheureusement :(
L ortographe et moi une histoire d amour...
DFRILEUX
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:22 am
Localisation : MOULINS (03)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DFRILEUX »

Bonsoir Karnov,

il n'y a pas bien longtemps que je suis équipé d'une PAC et j'aimerai faire comme vous pour connaitre et gérer ma consommation. Quel matériel avec vous rajouté et auriez vous un fichier xls à m'envoyer ? j'ai vu vos relevé et comment faite vous pour connaitre les T° min et max de chaque jour ainsi que la conso ?

DFRILEUX
DFRILEUX

Rien ne vaut le naturel !!
Mon installation MITSUBISHI
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5368
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Bonjour,
Pour le metariel,
Pour le relever des conso j ai un Tywatt30 + Une horloge modulaire pour envoyer l info heure creuse heure pleine acheter sur www.conrad.fr
Pour la temperature, c est un appareil vendu à aldi à 19,9€
Et pour finir voici le fichier que j utilise
http://planisys.free.fr/PAC/doc/Chauffage_2007.xls
L ortographe et moi une histoire d amour...
Avatar du membre
karnov
Modérateur
Modérateur
Messages : 502
Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
Localisation : Region Dijonaise
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par karnov »

Prochaine intervention du chauffagist
Tirage à vide de l installation + Gaz si le Pb persiste changement de l unite exterieur
L ortographe et moi une histoire d amour...