Bonsoir,
Je vous présente notre projet :
Construction en cours d'une maison en alsace (Bas-rhin)en 1/2 niveau d'environ 130m² au sol maçonné en brique rouge de 20cm, isolation interrieur :
Mur : ISOVER GR100 revetue R=3.10 sur rail métallique
Rampant : ISOVER GR100 nu entre chevron R=3.10 + ISOVER GR100 revetu R=3.10 en croisé.
Sol RDC + 1/2 Niveau : TMS GREEN ep 47mm
Etage : TMS GREEN ep 30.
Revetement sol : RDC + Salle d'eau et de bain : Carrelage
Autre : parquet.
Pour le chauffage nous avons confiance a la société ACE en Alsace qui va nous installer une PAC et le plancher avec les ref suivantes :
PAC : CWP02HP puissance 2160W x 4.3(COP) = 9288W Température circuit primaire (4°C/0°C) + resistance 3,4,6 kW
Fourniture et pose d'un capteur vertical de 90 metres
Founiture et pose du planché dans toute la maison
Pour le calcul de puissance ACE est parti sur des deperditions de 65W/m² se qui donne 130m²*65W = 8450W se qui est cense couvrir 100% de deperdition par -15°c.
Le prix de l'insatalltion est de 19300? hors fourniture et pose de l'isolant de sol (environ 1000?).
Que pensez vous de cela ?
PS : Le demarrage des travaux de chauffage devrait se faire mi-mars, je ne manquerait de vous présenter l'installation.
Christophe
Notre installation future géothermie sur sonde verticale
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
les 65w/m² ont été calculés ou ils on pris cette valeur selon le type d'isolation ?
Ils n'ont pas calculé en se basant sur les volumes et les déperditionsde chaques parios de chaque pièce ?
a+
les 65w/m² ont été calculés ou ils on pris cette valeur selon le type d'isolation ?
Ils n'ont pas calculé en se basant sur les volumes et les déperditionsde chaques parios de chaque pièce ?
a+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
cricri
Re bonsoir,
La pac est en fait un assemblage d'un compresseur scroll et d'un echangeur WESPER pour faire simple, OTEC/IDEN utilise le meme materiel. http://www.wesper.com/frame1.htm
Pour les deperditions, elles ont été estimé par le responsable de la société en se basant sur les plans de la maisons que je lui est fourni et en prenant comme hypothese une isolation type RT 2000, je pense etre legerement mieu que cette norme.
En faisant le calcul de differentes manière je pense que le calcul de puissance semble cohérent.
Delta T * G * volume (350m3), l'autre methode ne me reviens pas (calcul approximative des deperdition)
PS : pour les alsaciens je vous transmet un lien sur les historiques de température depuis plusieurs années (relevée fait pres de SELESTAT)
http://joffrey.bouissac.net/meteo/ANNEES.htm
A+
Christophe
La pac est en fait un assemblage d'un compresseur scroll et d'un echangeur WESPER pour faire simple, OTEC/IDEN utilise le meme materiel. http://www.wesper.com/frame1.htm
Pour les deperditions, elles ont été estimé par le responsable de la société en se basant sur les plans de la maisons que je lui est fourni et en prenant comme hypothese une isolation type RT 2000, je pense etre legerement mieu que cette norme.
En faisant le calcul de differentes manière je pense que le calcul de puissance semble cohérent.
Delta T * G * volume (350m3), l'autre methode ne me reviens pas (calcul approximative des deperdition)
PS : pour les alsaciens je vous transmet un lien sur les historiques de température depuis plusieurs années (relevée fait pres de SELESTAT)
http://joffrey.bouissac.net/meteo/ANNEES.htm
A+
Christophe
- junior76
- VIP Chaleurterre

- Messages : 177
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 2:22 pm
- Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
cricri
RElevé temperature
Si je me souviens bien les relevé ont ete fait a Hilsenheim
Christophe
Christophe
- junior76
- VIP Chaleurterre

- Messages : 177
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 2:22 pm
- Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
rpochet
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 6:25 pm
- Localisation : belgique
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
J'ai également un devis pour une PAC WESPER de 7,1kW avec soit un capteur vertical constitués de 2 boucles HD 16mm de 100m (400m total) dans un puit de 165mm pour 20572 TVAC, soit un capteur horizontal: 600m PEHD 25mm pour 15926 TVAC (terrassement non compris ~1500 EUR)
En ce qui concerne la puissance, seul les piéces chauffées interviennent dans le calcul (pas de PC à l'étage sauf la salle de bain).
PS: ce devis comprend un préparateur ECS DeDietrich 300l avec serpentin solaire et 111m2 de PC tout compris
Romuald
Belgique
J'ai également un devis pour une PAC WESPER de 7,1kW avec soit un capteur vertical constitués de 2 boucles HD 16mm de 100m (400m total) dans un puit de 165mm pour 20572 TVAC, soit un capteur horizontal: 600m PEHD 25mm pour 15926 TVAC (terrassement non compris ~1500 EUR)
En ce qui concerne la puissance, seul les piéces chauffées interviennent dans le calcul (pas de PC à l'étage sauf la salle de bain).
PS: ce devis comprend un préparateur ECS DeDietrich 300l avec serpentin solaire et 111m2 de PC tout compris
Romuald
Belgique