Puissance de PAC et tromperies ???

Message par Goms »

Bjr à tous,

J'ai en ma possession cinq devis tous différents les uns des autres.
La puissance des PAC commence à 8600 w pour atteindre 15560 w sur un des devis.
Après 3 mois de recherches et de demandes de devis je me retrouve en pleine indécision.
Du coup j'ai tenté une autre approche en prenant rendez-vous avec un agent d'EDF en lui expliquant mon projet, dans le but de faire un bilan thermique.
Il est venu chez moi avec une première estimation de mes besoins.
D'aprés lui 9 kw sont suffisants pour mon projet.
Je lui ai donc montré mes devis. C'est la que ça devient interessant car à ce moment là je n'avais que 4 devis et il m'a conseillé une boite aux tarifs inférieurs à ceux que j'avais en ma possession.
Je file chez ces derniers, on étudie le projet, et là comme par hasard la puissance de la PAC correspond à ce que EDF avait estimé.
Dans un premier temps je me dis que ça y est j'ai fini mon chemin de croix. Puis je me penche plus en profondeur sur le devis et je lis : appoint électrique de 4000w.
Le commercial me précise que l'appoint se déclenche vers - 10°.
Alors est-ce un bon devis ou ai je été manipulé par EDF qui se dit en gros: PAC sous dimensionné un recours à l'appoint électrique plus fréquent, donc des brouzoufs pour EDF.
Pour conclure, effectivement le devis est le moins cher de tous mais, la PAC est aussi la moins puissante :lol:

Projet : maison de 135 m² habitables
145 m² de PC
isolation conforme à la RT 2000
Localisation : 67
Température : - 15

J'attend vos commentaires et bon courage à tous ceux qui comme moi sont à la recherche d'une boite sérieuse ne pratiquant pas des tarifs prohibitifs.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonsoir,
15.560kw = surpuissance.
9kw = un peu juste = besoin de résistance d'appoint.

Pour ton cas, le calcul de puissance sur Experience-PAC (lien ci-dessous) donne 11.4 kw donc EDF ne pratique pas les 20% à appliquer obligatoirement 9kw + 20% = 10.8kw, c'est le minimum.
Dans la mesure du possible éviter la résistance d'appoint, le surcout est faible par rapport à la conso qui s'étalera sur plusieurs années.

Cordialement.
DP

Message par DP »

bonjour,
question quel type de pac est envisage
air-eau
glycol-eau
eau-eau (captage )
Parce le 67 c'est assez froid et par exemple la puissance d'une air-eau chute avec la temperature et les puissances donnees sont le plus souvent les puissances a 7 degres exterieure, il vaut mieux en tenir compte dans les calculs
les eau-eau sont plus stables mais il faut avoir une nappe pas loin

pour les glycol-eau je ne sais pas.
A+
Goms
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 9:14 am
Localisation : 67
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Goms »

Merci elf pour tes conseils.

Bjr DP
C'est un système eau /eau sur capteur horizontal
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

ceci étant Goms,
J'ai remarqué qu'il y avait un "bon renvoi d'ascenceur" entre certains technicos d'EDF et certaines entreprises (BE ou installateurs)
Donc méfiance !
@ +