Arno, c'est bon, il y a bien des purgeurs automatique au bout des collecteurs.

Il n'y a donc aucun risque qu'il y ai de l'aire dans les circuits ?

Vincent
Vince
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 1:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Vince »

Cela semble mieux maintenant,

En plus d'augmenter la vitesse du circulateur, j'ai modifier un parametre de la regulation (j'ai augmenté de 1° la temperature Max du retour, merci à Loul pour les info sur le loi d'eau).

D'apres vous, est-ce que fait d'avoir augmenté la vitesse du circulateur peut avoir purger le circuit de chauffage ?

Vince
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour

As-tu remis de l'eau dans tes circuits ?

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par copalp »

Hello,

non, le fait d'avoir augmenté la vitesse du circulateur diminue la différence de température entre l'aller et le retour de ton PC. Si la régul se fait sur le retour d'eau, il faut effectivement élever légèrement la consigne, la température moyenne est donc augmentée. Le COP est également augmenté puisque la température de départ d'eau diminue.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
Vince
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 1:23 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Vince »

si je comprend bien le fait d'avoir augmenter la vitesse du circulateur à augmenter le COP ?

Vincent
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Vince, c'est clair ! ça optimise le rendement global de ton installation pas seulement le COP
Meilleur échange dans les PC, plus faible delta T entre départ et retour.
C'est flagrant même avec une chaudière
Le circulateur bien adapté c'est hyper important
@ +