Fujitsu Atlantic DC INVERTER Air/eau - dju

Répondre
dju
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:49 am
Localisation : à la limite du 71 Entre le Jura et l'Ain
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Fujitsu Atlantic DC INVERTER Air/eau - dju

Message par dju »

Salut à tous

Comme promis après vous avoir soumis mon projet et suivant vos conseils, le pas a été franchi et j'ai le plaisir de vous présenter l'installation

Donc un petit rappel, ma maison fait 160m² habitable sur 2 niveau avec un sous sol de 80m² entérré.

Image[/img]

L'installation d'origine était une vieille chaudière fioul de l'âge de la maison (30 ans), qui assurait le chauffage et l'ECS

Image[/img]

cela est remplacé par une pompe à chaleur DC INVERTER Fujitsu, un ballon d'eau chaude sanitaire mixte (que électrique si je le veut)

voilà l'installation

Image[/img]

Image[/img]

Image
Image[/img]

Image[/img]


voilà

pour l'instant ça marche reste à peaufiner les réglages ...

a+ :wink:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Salut!
C'est quoi comme unités intérieures? De la console en allège ou du murale?
Tu va climatiser aussi ou chauffage uniquement?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
dju
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:49 am
Localisation : à la limite du 71 Entre le Jura et l'Ain
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dju »

ben elle est fixée au mur si telle est la question

pour la clim je n'ai pas changé mes radiateurs donc non je n'utiliserais pas cette fonction même si elle est dispo, car mes radia ne sont pas adaptés a cet usage
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 986
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Superman »

Babar, c'est une unité intérieur Airmat...
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Oups pardon j'avais cru voir air/air....
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
dju
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:49 am
Localisation : à la limite du 71 Entre le Jura et l'Ain
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dju »

salut

après avoir utlisé la PAC, je perçois beaucoup de bruit dans mon bureau, (là ou la PAC est fixée au mur au niveau du sous sol), dans la chambre donnant sur le même côté le bruit se fait moins entendre.

je pensais que c'était le bruit des ventilos donc de la PAC que j'entendais mais le comble c'est qu'en se mettant à côté de la PAC voir même derrière le mur où est fixé la PAC (dans la cave) il n'y a pas de bruit !!! :shock: .

j'en déduis donc que c'est plus des vibrations qui font comme une caisse de résonnacne dans le bureau :cry:

quelle solution me proposez vous pour combler ce bruit très agaçant et qui de toute façon ne sera pas supportable pour ma future progéniture qui arrivera au mois de février ??


PS : la PAC pour l'instant est fixée sur un socle métallique fixé directement au mur.
dju
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:49 am
Localisation : à la limite du 71 Entre le Jura et l'Ain
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dju »

a :?
Modifié en dernier par dju le jeu. oct. 18, 2007 11:13 am, modifié 2 fois.
dju
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:49 am
Localisation : à la limite du 71 Entre le Jura et l'Ain
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dju »

:?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

La poser sur une dalle non solidaire du mur ! Fixer le bloc au mur est le meilleur moyen d'avoir des vibrations, à ne faire que quand on n'a pas le choix. Sinon, il existe des silent-bloc de qualité, qui peuvent améliorer beaucoup les choses.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

Salut dju

Il te faudrait un système de tampons ou de silents-blocs pour bien faire.
A priori plutot à mettre sous les pieds de ton unité extérieure. Mets si tu peux doubler sous tes équerres, c'est mieux

Sinon à déposer du mur et mettre sur plate-forme au sol.

Es tu sur que les bruits ne viennent pas de ton circulateur ?
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

bon hd :D
On est sur la même longueur d'onde ! Tu as été plus rapide !
dju
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:49 am
Localisation : à la limite du 71 Entre le Jura et l'Ain
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dju »

fredoche a écrit :Salut dju

Il te faudrait un système de tampons ou de silents-blocs pour bien faire.
A priori plutot à mettre sous les pieds de ton unité extérieure. Mets si tu peux doubler sous tes équerres, c'est mieux

Sinon à déposer du mur et mettre sur plate-forme au sol.
le problème c'est que si je demande à la faire déposer du mur et la poser au sol, il sont obliger de refaire tout le câblage non ??? je pense pas que l'on puisse refaire une extension si ?
fredoche a écrit :Es tu sur que les bruits ne viennent pas de ton circulateur ?
a vrai dire je ne pense pas car si je me mets a l'intérieur au niveau de mon sous sol là où passe les tuyaux et dans la pièce où il y a l'unité intérieur et le ballon d'ECS, je n'entends strictement rien. Par contre à l'étage (donc dans le bureau) ben ça fait comme un gros ronronnement qui s'amplifie, si la PAC augmente en régime
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

dju a écrit : je pense pas que l'on puisse refaire une extension si ?
oui tu refais les conduites gaz. Les commandes électriques peuvent être prolongées par contre
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pour des silent-bloc, à mettre entre les équerres et le groupe, il suffit de lever ce dernier de quelques cm, donc sans rien modifier ni rien déconnecter. Sinon, c'est une intervention coûteuse...
dju
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : mer. mars 21, 2007 11:49 am
Localisation : à la limite du 71 Entre le Jura et l'Ain
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dju »

fredoche a écrit :
dju a écrit : je pense pas que l'on puisse refaire une extension si ?
oui tu refais les conduites gaz. Les commandes électriques peuvent être prolongées par contre
:shock: ben s'il faut refaire les conduites gaz, alors que ça a 2 semaines, l'installateur va me le facturer je pense !!! je lui en ai parlé et il va venir voir ce qu'il peut faire pour résorber ce bruit agaçant
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »