Message par tili67 »

NTZD a écrit :Merci,

cela me semble plus coh�rent :roll:
Cohérent par rapport a quoi ?
Avatar du membre
NTZD
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. mars 14, 2006 3:30 pm
Localisation : Essonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par NTZD »

Par apport à l'étude thermique de ma maison. Le point de bivalence est de -2°C. C'est à dire que la PAC en dessous de cette température n'a plus assez de puissance pour contrer les déperditions de la maison, donc mise en marche des résistances pour faire le complément de puissance (ou d'un autre moyen de chauffage).

Chez toi ce point est de -5°C, ta maison est surment mieux isolée que la mienne, donc moins de déperditions.

Alors quand mon installateur ma mis 5°C, cela me semblait beaucoup trop.

J'ai posé la question à d'autres Stiebelpacsés:

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1288#21288
NTZD

PAC Air/Eau Stiebel Eltron WPL23
avec ESC (360l)
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

Je viens d'avoir ma facture d'électricité pour le 18/12/06 au 21/02/07

Le montant s'élève a 743€, si j'enlève l'abonnement en tri et ma conso habituelle cela me donne 670€ soit 12€ par jour.

2946 kWh en HC
4707 kWh en HP

Conso global de la maison.


La facture est salé mais rapporté au jour je trouve cela pas trop mal, surtout que ma PAC a pas mal tournée meme si l'hiver était pas tres froid je ne pense pas qu'elle puisse tourner plus.


Vous en pensez quoi ?
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Ouchhhhhhhhhhh l'aérothermie en Alsace :roll: :roll: , 2 mois de chauffe pour +de 600€ de facture :shock: :? , arf quand il va faire froid, vraiment froid, ca va douiller :x
PAC Stiebel "eau-eau"
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

Stef a écrit :Ouchhhhhhhhhhh l'aérothermie en Alsace :roll: :roll: , 2 mois de chauffe pour +de 600€ de facture :shock: :? , arf quand il va faire froid, vraiment froid, ca va douiller :x
JE vois pas pourquoi cela douiller beaucoup plus etant donnée que ma PAC tournait déjà pas mal.
Apres moi j'attends de voir sur un an pour dire que cela me coute bonbon.
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

RV45 a écrit :Et bien oui, plus il va faire froid moins ta pompe à chaleur sur air va produire de chaleur car elle aura moins de puissance et pourtant tu auras besoins plus de chaleur. Je pense que tu vas vite te rendre compte du problème.
Par contre, ce n'est pas tout a fait normale non plus que ta pac tourne déjà beaucoup par des températures douces.

Je pense que tu as intêret a avoir une bonne seconde source de chaleur pour les vrais températures négatives.

Je penses qu'il serait temps d'arreter de dire que les solutions sur air sont la panacée en Alsace alors que c'est complétement faux.
J'ai une résistance d'appoint, bon faut pas dire non plus que nous avions que des températures positives. Nous sommes déjà tombé a -8°C et j'avais de problème de chauffe.

Je rappel ma config, maison de 1950 peu isolé sauf double vitrage. Il est certain que par rapport a une maison neuf bien isolé mon cout de chauffage est haut mais je tirais une première conclusion fin Aout apres un an d'utilisation et surtout apres plusieurs années d'utilisation.


De plus du moment ou j'ai chaud je suis déjà satisfait car pour dépasser en cout mon ancienne installation mazout faut au minimum que je dépense 2000€.
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

tili67 a écrit :
JE vois pas pourquoi cela douiller beaucoup plus etant donnée que ma PAC tournait déjà pas mal.
Apres moi j'attends de voir sur un an pour dire que cela me coute bonbon.

Attends de voir fonctionner ta PAC avec un vrai hiver, tu nous dis qu'elle tourne déja beaucoup, j'ose meme pas imaginer lors des grands froid......tes résistances vont prendre le relais surement, mais à quel prix?.

J'ai le meme raisonnement qu'RV45, de plus tu devrais investir dans l'isolation de ta maison.
PAC Stiebel "eau-eau"
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour
J'ai basculé l''install dans le wiki, ce qui permet par la meme occasion de placer les photos sur le site et de remonter le post ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences
merci

http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_tili_67
JUJU et Alain
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

Pour en revenir a mon cout d'électricité du 18/12/06 au 21/02/07.

Mes factures précédentes était basée sur un conso KWH estimée et c'est pour cela que la facture était salé.

Pour le moment en estimatif sur l"année je suis a 106€ par mois de chauffage.

J'ai planifié l'installation d'un troisièmement radiateur dans le salon pour avoir un confort supérieur mais aussi me permettant de réduire la consigne principale et pourquoi pas la courbe de chauffe.
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

Voila la boucle est bouclé.

Apres un an de service voici les chiffres.

Total EDF sur une an 1601 €
Si je me réfère a mes anciennes facture EDF avant la PAC cela donne :
102€ par mois pour le chauffage ET ECS

Pour le moment j'ai pas installé le troisieme radiateur dans mon salon mais j'ai monté ma courbe de température pour la passer de 1.2 à 1.3.

Cela ma permis de diminuer mes consignes pour passer a 20,5°C en confort et 19,5 en réduit et les matins avec 7°C a l'ext. je tiens bien la consigne voir même plus donc pas de modification pour le moment.
Raphael
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mer. nov. 07, 2007 10:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Detail du coût

Message par Raphael »

Bonjour titi67,

Pouvez-vous SVP me détailler le coût de votre installation afin que je puisse la comparer à mon premier devis http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30

Merci d'avance,
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

Je reviens vers vous pour vous donner mes conso sur quelque jours de froid (moyenne de -7°C ) avec peu de soleil

Image

Il s'agit de la conso global de la maison j'ai pas les moyens pour le moment d'exclure la conso de la PAC.
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

Deuxième boucle bouclé

Total EDF sur 2007/2008 1963 €
Cela donne :
121€ par mois pour le chauffage ET ECS.

pour un hiver plus rude que le précédent.
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tili67 »

RV45 a écrit :Bonjour Tili,

Ouf tu n'as pas dépassé les 2000€, l'hiver a été assez froid / au précédent. As-tu les moyen de mieux isolé, ou de faire du solaire :wink: ?

Merci d'être fidel pour nous donner ton retour de conso, moi je n'ai toujours pas mis mon compteur :oops: .
Magré une somme de 2000€ je suis toujours en dessous de ma conso fioul tout en restant ecolo.

J'ai isolé mes combles donc on verra cette hiver si il y a un mieux.

Moi pas de compteur non plus.

c'est la moindre des chose d'être fidel apres le nombre d'info que j'ai trouvé sur ce forum.