nouvelle PAC AJTECH ZEPHYR
Salut à tous
J'ai un projet de PAC sur des radiateurs, dans une maison de 167m2 rénovée en 1993. D'après les mesures j'ai 400m3 à chauffer et ma conso de fuel est de 1800 litres. Donc je lorgne sur un PAC plutôt Haute température. Je voudrais savoir si quelqu'un connait la série ZEPHYR d'AJTECH qui monte à 60° et qu'en penser vous?
Merci
@+
dd
J'ai un projet de PAC sur des radiateurs, dans une maison de 167m2 rénovée en 1993. D'après les mesures j'ai 400m3 à chauffer et ma conso de fuel est de 1800 litres. Donc je lorgne sur un PAC plutôt Haute température. Je voudrais savoir si quelqu'un connait la série ZEPHYR d'AJTECH qui monte à 60° et qu'en penser vous?
Merci
@+
dd
-
csuper
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. janv. 03, 2008 7:54 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
j'ai commandé le premier modèle ZEPHYR d'AJTECH (monophasé 9.5 KW) pour remplacer ma chaudière fuel (1100 L /an environ; radiateurs classiques). D'après mes calculs je vais disposer d'un COP > 3 avec une température extérieure de 0°C et un COP de 2 à -7 °C. L'avantage de cette solution est que je n'aurai pas besoin de chauffage d'appoint lors des grands froids car le groupe ZUBADAN de Mitsubishi (http://www.zubadan.fr/) garde une puissance importante contrairement à d'autres systèmes dont il faut nécessairement un chauffage d'appoint. Pour mon installation, la température d'eau nécessaire est de 36°C à + 7°C et de 45 °C à - 7 °C. J'ai rajouté un ballon tampon de 150 Litres afin d'éviter des démarrages trop fréquents de la PAC. D'autre part, j'ai demandé de rajouter une régulation intérieure afin de chauffer un peu plus lors des "Heures creuses". La régulation agit sur la circulation d'eau (tout ou rien). Installation prévue en février 2008. A 100$ le baril de pétrole, je pense avoir fait le bon choix!

j'ai commandé le premier modèle ZEPHYR d'AJTECH (monophasé 9.5 KW) pour remplacer ma chaudière fuel (1100 L /an environ; radiateurs classiques). D'après mes calculs je vais disposer d'un COP > 3 avec une température extérieure de 0°C et un COP de 2 à -7 °C. L'avantage de cette solution est que je n'aurai pas besoin de chauffage d'appoint lors des grands froids car le groupe ZUBADAN de Mitsubishi (http://www.zubadan.fr/) garde une puissance importante contrairement à d'autres systèmes dont il faut nécessairement un chauffage d'appoint. Pour mon installation, la température d'eau nécessaire est de 36°C à + 7°C et de 45 °C à - 7 °C. J'ai rajouté un ballon tampon de 150 Litres afin d'éviter des démarrages trop fréquents de la PAC. D'autre part, j'ai demandé de rajouter une régulation intérieure afin de chauffer un peu plus lors des "Heures creuses". La régulation agit sur la circulation d'eau (tout ou rien). Installation prévue en février 2008. A 100$ le baril de pétrole, je pense avoir fait le bon choix!
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut, csuperman
Je voit que les arguments commerciaux vous on séduit !
On attend la présentation de l'installation avec impatience !
Je voit que les arguments commerciaux vous on séduit !
On attend la présentation de l'installation avec impatience !
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
vincent80
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
- Localisation : Abbrville (80)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ZEPHYR
Bonjour,
Pour information, la Zephyr ne monte pas l'eau à 60°C, mais à 55°C retour 53°C, soit une température max en radiateurs de 54°C. Pour atteindre les 58°C, il est nécessaire d'enclencher une résistance d'appoint. Ceci a été modifié par rapport à leurs premières annonces lors de leur inauguration. Pourquoi? Simplement pour une raison d'alimentation électrique. En effet, la machine a subi tous les tests avec un groupe Mitsu japonais: tri 220. Les performances étaient alors de 58°C avec des COP supérieurs à 4. Aujourd'hui, il s'avère qu'une fois les groupes fabriqués en mono 220 et livrés en octobre dernier chez AJ TECH, la carte électronique surchauffe et n'est donc plus conforme aux normes CE. Pour remédier à celà en attendant de trouver la solution, ils ont été obligés de brider le groupe extérieur. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec les performances suivantes:
ZEPHYR 80 (ancienne 100):
Eau 30/35: +7°C: 10 kW - COP 3,7
-7°C: 10 kW - COP 2,55
- 15°C: 9,7 kW - COP 1,9
Eau 55/50: +7°C: 10 kW - COP 2,5
+ 0°C: 9 kW - COP 2,2
-7°C: 9 kW - COP 1,75
-11°C: 8,5 kW - COP 1,6
ZEPHYR 100 (ancienne 125):
Eau 30/35: +7: 12 kW - COP 3,8
-7: 12 kW - COP 2,5
-15: 11,5 kW - COP 1,8
Eau 55/50: +7: 12 kW - COP 2,5
0 : 10,3 kW - COP 2,2
-7: 10,3 kW - COP 1,65
-11: 9,6 kW - COP 1,5
Pour comparaison, la Nirta 125:
Eau 48/43: -9: 9,6 kW - COP 1,9
Eau 30/35: +7: 16,3 kW - COP 3,33
-5: 11,7 kW - COP 2,43
Il s'avère que la Zéphyr est plus performante en basse température que la Nirta, mais est un peu plus consommatrice dans les moyennes températures. Cependant, son grand avantage est qu'elle maitienne sa puissance jusqu'à -10°C et que les radiateurs fonctionnent en dT 32,5 au lieu de 25. Ceci permet de réduire de presque 40% la taille des radiateurs pour obtenir le même résultat avec une consommation légèrement supérieure. Cette différence de radiateurs minimisera les coûts d'adaptation des réseaux existants (changement radiateurs existants), ce qui peut vite faire une différence énorme au niveau investissement. Son second avantage est dans le cas d'une relève de chaudière: on pourra faire une relève plus basse qu'avec une Nirta ou Hégoa, de plus la relève automatique est intégrée d'office dans la PAC livrée, ainsi que le relais EJP. Enfin, au point de vue régulation, on retrouve un peu le principe de l'Hégoa, mais en beaucoup plus travaillée. La température d'eau et température extérieure s'affichent directement à l'intérieur du module hydraulique; le paramétrage montée en température plancher chauffant est intégré; les réglages puissances et températures sont multiples (10 puissances différentes pour le bridage et 10 réglages de température d'eau). Elle offre donc l'avantage de s'adapter beaucoup plus facilement à chaque besoins.
Enfin, pour finir, parce que je m'aperçois que je bavasse quand même, on en a déjà installé 14 depuis mi-décembre, et le résultat est surprenant. Pour des températures positives, la montée en température de l'eau de 12 à 40°C s'effectue en moins de 10 min, tout en tournant à 50% du régime. On en a également mis en service fin décembre avec des températures extérieures avoisinant les -8°C, et là il a fallu en gros 1/2h pour passer de 12 à 50°C, au lieu d'une bonne heure avec les Nirta. Par contre, point de vue consommation, elles sont quand même supérieures (en moyenne on fait du 30 à 40 kWh / jour au lieu de 30 avec la Nirta. Cependant, ceci est à mettre entre guillemets, car les relevés ont été faits vraiment pour des journées où il faisait de -8 à +2/+3°C, donc plein hiver. Vu les performances dans le positif, il sera intéressant d'avoir 1 ou 2 semaines de doux, comme actuellement, afin de faire un relevé sur un mois représentatif d'un hiver.
Dernière note. Elle est livrée d'office avec un thermostat d'ambiance radio programmable classique. Les seules options restantes sont la résistance électrique et la bouteille de mélange en cas de réseaux de canalisations un peu juste...
Globalement, j'en suis satisfait et la préfère à la Nirta. Les personnes chez qui on l'a installé sont également surprises du résultat, et à ce jour, pas un coup de fil pour problèmes de fonctionnement. A suivre
Vincent80
Pour information, la Zephyr ne monte pas l'eau à 60°C, mais à 55°C retour 53°C, soit une température max en radiateurs de 54°C. Pour atteindre les 58°C, il est nécessaire d'enclencher une résistance d'appoint. Ceci a été modifié par rapport à leurs premières annonces lors de leur inauguration. Pourquoi? Simplement pour une raison d'alimentation électrique. En effet, la machine a subi tous les tests avec un groupe Mitsu japonais: tri 220. Les performances étaient alors de 58°C avec des COP supérieurs à 4. Aujourd'hui, il s'avère qu'une fois les groupes fabriqués en mono 220 et livrés en octobre dernier chez AJ TECH, la carte électronique surchauffe et n'est donc plus conforme aux normes CE. Pour remédier à celà en attendant de trouver la solution, ils ont été obligés de brider le groupe extérieur. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec les performances suivantes:
ZEPHYR 80 (ancienne 100):
Eau 30/35: +7°C: 10 kW - COP 3,7
-7°C: 10 kW - COP 2,55
- 15°C: 9,7 kW - COP 1,9
Eau 55/50: +7°C: 10 kW - COP 2,5
+ 0°C: 9 kW - COP 2,2
-7°C: 9 kW - COP 1,75
-11°C: 8,5 kW - COP 1,6
ZEPHYR 100 (ancienne 125):
Eau 30/35: +7: 12 kW - COP 3,8
-7: 12 kW - COP 2,5
-15: 11,5 kW - COP 1,8
Eau 55/50: +7: 12 kW - COP 2,5
0 : 10,3 kW - COP 2,2
-7: 10,3 kW - COP 1,65
-11: 9,6 kW - COP 1,5
Pour comparaison, la Nirta 125:
Eau 48/43: -9: 9,6 kW - COP 1,9
Eau 30/35: +7: 16,3 kW - COP 3,33
-5: 11,7 kW - COP 2,43
Il s'avère que la Zéphyr est plus performante en basse température que la Nirta, mais est un peu plus consommatrice dans les moyennes températures. Cependant, son grand avantage est qu'elle maitienne sa puissance jusqu'à -10°C et que les radiateurs fonctionnent en dT 32,5 au lieu de 25. Ceci permet de réduire de presque 40% la taille des radiateurs pour obtenir le même résultat avec une consommation légèrement supérieure. Cette différence de radiateurs minimisera les coûts d'adaptation des réseaux existants (changement radiateurs existants), ce qui peut vite faire une différence énorme au niveau investissement. Son second avantage est dans le cas d'une relève de chaudière: on pourra faire une relève plus basse qu'avec une Nirta ou Hégoa, de plus la relève automatique est intégrée d'office dans la PAC livrée, ainsi que le relais EJP. Enfin, au point de vue régulation, on retrouve un peu le principe de l'Hégoa, mais en beaucoup plus travaillée. La température d'eau et température extérieure s'affichent directement à l'intérieur du module hydraulique; le paramétrage montée en température plancher chauffant est intégré; les réglages puissances et températures sont multiples (10 puissances différentes pour le bridage et 10 réglages de température d'eau). Elle offre donc l'avantage de s'adapter beaucoup plus facilement à chaque besoins.
Enfin, pour finir, parce que je m'aperçois que je bavasse quand même, on en a déjà installé 14 depuis mi-décembre, et le résultat est surprenant. Pour des températures positives, la montée en température de l'eau de 12 à 40°C s'effectue en moins de 10 min, tout en tournant à 50% du régime. On en a également mis en service fin décembre avec des températures extérieures avoisinant les -8°C, et là il a fallu en gros 1/2h pour passer de 12 à 50°C, au lieu d'une bonne heure avec les Nirta. Par contre, point de vue consommation, elles sont quand même supérieures (en moyenne on fait du 30 à 40 kWh / jour au lieu de 30 avec la Nirta. Cependant, ceci est à mettre entre guillemets, car les relevés ont été faits vraiment pour des journées où il faisait de -8 à +2/+3°C, donc plein hiver. Vu les performances dans le positif, il sera intéressant d'avoir 1 ou 2 semaines de doux, comme actuellement, afin de faire un relevé sur un mois représentatif d'un hiver.
Dernière note. Elle est livrée d'office avec un thermostat d'ambiance radio programmable classique. Les seules options restantes sont la résistance électrique et la bouteille de mélange en cas de réseaux de canalisations un peu juste...
Globalement, j'en suis satisfait et la préfère à la Nirta. Les personnes chez qui on l'a installé sont également surprises du résultat, et à ce jour, pas un coup de fil pour problèmes de fonctionnement. A suivre
Vincent80
-
vincent80
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
- Localisation : Abbrville (80)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CORRECTION
Bonjour,
Un petit correctif: c'est pas 14 mais 8 en fonctionnement, 14 ça sera d'ici 3 semaines...
Sinon, petite dernière nouveauté; la Zéphyr ne s'appelle plus comme ça depuis ce jour, mais la Zuran (dénomination trop proche d'un des produits concurents d'AJ TECH)
@+
Vincent80
Un petit correctif: c'est pas 14 mais 8 en fonctionnement, 14 ça sera d'ici 3 semaines...
Sinon, petite dernière nouveauté; la Zéphyr ne s'appelle plus comme ça depuis ce jour, mais la Zuran (dénomination trop proche d'un des produits concurents d'AJ TECH)
@+
Vincent80
-
vincent80
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
- Localisation : Abbrville (80)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CORRECTION
Bonjour,
Un petit correctif: c'est pas 14 mais 8 en fonctionnement, 14 ça sera d'ici 3 semaines...
Sinon, petite dernière nouveauté; la Zéphyr ne s'appelle plus comme ça depuis ce jour, mais la Zuran (dénomination trop proche d'un des produits concurents d'AJ TECH)
@+
Vincent80
Un petit correctif: c'est pas 14 mais 8 en fonctionnement, 14 ça sera d'ici 3 semaines...
Sinon, petite dernière nouveauté; la Zéphyr ne s'appelle plus comme ça depuis ce jour, mais la Zuran (dénomination trop proche d'un des produits concurents d'AJ TECH)
@+
Vincent80
-
mam
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. janv. 10, 2008 9:20 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pac zephyr
bonjour à tous
je viend de faire insttaler 1 pac zephyr 100 chez moi depuis 20/12/07 , ça marche pas mal pas de probleme, j'ai 1 plancher chauffant de 90 m2 3 radiateurs avec robinet thermostatique et 2 seches serviettes robinet classique , mon plancher et reguller en loi d'eau avec 1 sonde exterieur ( c'est à dire pas de regullation de chez ajtech sans bouteille de melange non plus et ça marche bien, question à vincent80 tout ces reglages j'ai 1 peu du mal à comprendre comment il faut les regler pour pouvoire consommer le moins possible , par exemple en ce moment avec les temperatures actuelle j'ai regler le bouton de t sur 1
est-ce que je dois garder le bouton de puissance sur 3 comme indiquer sur la notice ou bien il faut le mettre sur 4,5 ou bien ailleur j'ai du mal à saisir por la consommation je vous en dirai plus bientot car j'ai installer 1 compteur séparé
merci à plus[youtube][dailymotion][/dailymotion][/youtube]
je viend de faire insttaler 1 pac zephyr 100 chez moi depuis 20/12/07 , ça marche pas mal pas de probleme, j'ai 1 plancher chauffant de 90 m2 3 radiateurs avec robinet thermostatique et 2 seches serviettes robinet classique , mon plancher et reguller en loi d'eau avec 1 sonde exterieur ( c'est à dire pas de regullation de chez ajtech sans bouteille de melange non plus et ça marche bien, question à vincent80 tout ces reglages j'ai 1 peu du mal à comprendre comment il faut les regler pour pouvoire consommer le moins possible , par exemple en ce moment avec les temperatures actuelle j'ai regler le bouton de t sur 1
est-ce que je dois garder le bouton de puissance sur 3 comme indiquer sur la notice ou bien il faut le mettre sur 4,5 ou bien ailleur j'ai du mal à saisir por la consommation je vous en dirai plus bientot car j'ai installer 1 compteur séparé
merci à plus[youtube][dailymotion][/dailymotion][/youtube]
-
vincent80
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
- Localisation : Abbrville (80)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour tout le monde, petite description des différents réglages concernant la température d'eau et la puissance en accès direct sur la façade avant:
1er réglage: Température d'eau
0 = PAC 35°C / Résistance 30°C
1 = PAC 38 / R 33
2= PAC 41 / R36
3 = PAC 44 / R 39
4 = PAC 47 / R 42
5 = PAC 50 / R 45
6 = PAC 53 / R 48
7 = PAC 55 / R 51
8 = PAC 55 / R 53
9 = PAC 55 / R 58
2éme réglage: Puissance PAC par rapport à la température de base, où l'enclenchement nécessaire de la résistance électrique ou passage en mode relève de chaudière
Suivant l'application:
Plancher chauffant:
2 = +4/+6°C
3 = +2°C
4 = 0°C
5 = -2°C
6 = -4°C
7 = -6°C
8 = -8 & <-10°C
Radiateurs basse température
1 = +4/+6°C
2 = +2°C
3 = -6/-2°C
4 = -10/-8°C
Radiateurs rénovation:
2 = -10/-4°C
1 = -2/+6°C
Par contre, tu dis que tu n'as pas de bouteille de mélange avec un thermostat deux zones thermostatique. Je ne vois pas comment tu vas réussir à différencier ta température de plancher chauffant avec ta température de réseau radiateurs...
Le bouton que tu as réglé sur 1, ça doit vouloir dire que tes radiateurs ont de l'eau en moyenne à 35°C, ce qui est assez bas. Par contre, pour ton plancher chauffant, ça doit marcher super. Pour affiner ton réglage, il faudrait avoir un peu tout tes paramètres qui rentrent en comptent de ligne.
Année de construction?
Localisation (pour savoir ta température de base et ton DJU)?
Surface plancher chauffant: 90m² - mais régime de calibrage du PC?
Radiateurs: ils sont sur un étage sans plancher chauffant ou en complément? Si sans PC, il faut avoir les besoins de chaque pièces (côtes) et les tailles/puissances des radiateurs installés pour retrouver le régime d'eau auquel ils ont été dimensionnés
Y a-t-il un appoint électrique? Si oui, de combien, et quelle est la température d'enclenchement?
@+
Vincent80
Pour tout le monde, petite description des différents réglages concernant la température d'eau et la puissance en accès direct sur la façade avant:
1er réglage: Température d'eau
0 = PAC 35°C / Résistance 30°C
1 = PAC 38 / R 33
2= PAC 41 / R36
3 = PAC 44 / R 39
4 = PAC 47 / R 42
5 = PAC 50 / R 45
6 = PAC 53 / R 48
7 = PAC 55 / R 51
8 = PAC 55 / R 53
9 = PAC 55 / R 58
2éme réglage: Puissance PAC par rapport à la température de base, où l'enclenchement nécessaire de la résistance électrique ou passage en mode relève de chaudière
Suivant l'application:
Plancher chauffant:
2 = +4/+6°C
3 = +2°C
4 = 0°C
5 = -2°C
6 = -4°C
7 = -6°C
8 = -8 & <-10°C
Radiateurs basse température
1 = +4/+6°C
2 = +2°C
3 = -6/-2°C
4 = -10/-8°C
Radiateurs rénovation:
2 = -10/-4°C
1 = -2/+6°C
Par contre, tu dis que tu n'as pas de bouteille de mélange avec un thermostat deux zones thermostatique. Je ne vois pas comment tu vas réussir à différencier ta température de plancher chauffant avec ta température de réseau radiateurs...
Le bouton que tu as réglé sur 1, ça doit vouloir dire que tes radiateurs ont de l'eau en moyenne à 35°C, ce qui est assez bas. Par contre, pour ton plancher chauffant, ça doit marcher super. Pour affiner ton réglage, il faudrait avoir un peu tout tes paramètres qui rentrent en comptent de ligne.
Année de construction?
Localisation (pour savoir ta température de base et ton DJU)?
Surface plancher chauffant: 90m² - mais régime de calibrage du PC?
Radiateurs: ils sont sur un étage sans plancher chauffant ou en complément? Si sans PC, il faut avoir les besoins de chaque pièces (côtes) et les tailles/puissances des radiateurs installés pour retrouver le régime d'eau auquel ils ont été dimensionnés
Y a-t-il un appoint électrique? Si oui, de combien, et quelle est la température d'enclenchement?
@+
Vincent80
-
mam
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. janv. 10, 2008 9:20 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
j'ai 1 rdc de 90m2 en plancher chauffant régulé par loi d'eau avec 1 sonde exterieur
(voire photo), et 1 etage avec 3 ch equipés de radiateur double paroi avec robinet thermostatique réglé sur 3, et 2 seche serviettes branchés sur circuit de radi bien sur,
mon instalateur m'a branché 1 recepteur 1 contact et m'a réglé le thermostat d'ambiance sur 3 (maximume ) pourque le module ne tienne pas compte de t° int car le pc est réglé par loi d'eau,
année de construction est de 1995 dans la region lyonnaise
altitude 500m
t° de base est de -10°
il y a 1 appoint élec mais le bouton est sur arret
ça marche pas mal,

j'ai 1 rdc de 90m2 en plancher chauffant régulé par loi d'eau avec 1 sonde exterieur
(voire photo), et 1 etage avec 3 ch equipés de radiateur double paroi avec robinet thermostatique réglé sur 3, et 2 seche serviettes branchés sur circuit de radi bien sur,
mon instalateur m'a branché 1 recepteur 1 contact et m'a réglé le thermostat d'ambiance sur 3 (maximume ) pourque le module ne tienne pas compte de t° int car le pc est réglé par loi d'eau,
année de construction est de 1995 dans la region lyonnaise
altitude 500m
t° de base est de -10°
il y a 1 appoint élec mais le bouton est sur arret
ça marche pas mal,


-
vincent80
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
- Localisation : Abbrville (80)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Réglage Zéphyr
Pour le réglage de votre Zéphyr, il ne faut pas réfléchir en plancher chauffant, puisque vous avez déjà une régulation indépendante en loi d'eau pour celui-ci.
Il faut simplement effectuer le réglage de la pompe pour que les radiateurs assurent leur fonction. Donc, là, il faut savoir leur régime d'eau auquel ils ont été calculés. Normalement, en mettant votre réglage de température sur 1, vous devez avoir des radiateurs qui sont tièdes, et en moyenne 32,5°C.
Par les températures actuelles, ça peut être suffisant. Par contre, il est évident qu'avec des températures négatives, il va falloir ajuster cette position sur 4, 5 ou 6 suivant le dimensionnement. Quand à votre réglage de puissance, s'il est réglé sur 3, ça doit vouloir dire que votre PAC est autonome jusqu'à -5/-6°C. En-dessous, la résistance électrique d'appoint risque d'être nécessaire...
A priori, le réglage de température sur 1 est limite pour moi, car vos radiateurs ne vont pas émetrre grand chose. Par contre, un réglage sur 2 ou 3 par des températures telles qu'aujourd'hui va raccourcir le temps de chauffe de votre zone radiateurs, avec des COP pratiquement identiques. A voir via le compteur ce qui va le moins consommer.
@+
Vincent80
Il faut simplement effectuer le réglage de la pompe pour que les radiateurs assurent leur fonction. Donc, là, il faut savoir leur régime d'eau auquel ils ont été calculés. Normalement, en mettant votre réglage de température sur 1, vous devez avoir des radiateurs qui sont tièdes, et en moyenne 32,5°C.
Par les températures actuelles, ça peut être suffisant. Par contre, il est évident qu'avec des températures négatives, il va falloir ajuster cette position sur 4, 5 ou 6 suivant le dimensionnement. Quand à votre réglage de puissance, s'il est réglé sur 3, ça doit vouloir dire que votre PAC est autonome jusqu'à -5/-6°C. En-dessous, la résistance électrique d'appoint risque d'être nécessaire...
A priori, le réglage de température sur 1 est limite pour moi, car vos radiateurs ne vont pas émetrre grand chose. Par contre, un réglage sur 2 ou 3 par des températures telles qu'aujourd'hui va raccourcir le temps de chauffe de votre zone radiateurs, avec des COP pratiquement identiques. A voir via le compteur ce qui va le moins consommer.
@+
Vincent80
-
mam
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. janv. 10, 2008 9:20 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
vincent80
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
- Localisation : Abbrville (80)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Installation depuis le 25/11 et 800 kWh? Si je compte bien, ça fait une moyenne de 16 à 17 kWh / jour!!!! Eh bien, avec les températures qu'il a fait en décembre, c'est pas mal du tout... En théorie, vous êtes bien parti pour faire une consommation de 3 800 kWh, soit en gros 360 à 380 euros en HP/HC, ou 410 euros en HP...
Franchement, j'en reste ... baba (à confirmer suivant votre volume chauffé)
Pouir info, quand même, il serait intéressant de connaître le volume chauffé ainsi que votre température de base et coeff G. Celà nous permettrait d'en déduire un COP moyen réel sur cette période...
@+
Vincent80
Installation depuis le 25/11 et 800 kWh? Si je compte bien, ça fait une moyenne de 16 à 17 kWh / jour!!!! Eh bien, avec les températures qu'il a fait en décembre, c'est pas mal du tout... En théorie, vous êtes bien parti pour faire une consommation de 3 800 kWh, soit en gros 360 à 380 euros en HP/HC, ou 410 euros en HP...
Franchement, j'en reste ... baba (à confirmer suivant votre volume chauffé)
Pouir info, quand même, il serait intéressant de connaître le volume chauffé ainsi que votre température de base et coeff G. Celà nous permettrait d'en déduire un COP moyen réel sur cette période...
@+
Vincent80
-
mam
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. janv. 10, 2008 9:20 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
1 correction,installation depuis 25/12/07 , du coup ça change tout; désolé !
les volume: rdc:238m3, etage:118m3, temperature de base:-12°,temperature interieur réglé sur 20°,coefficient golobal est 1,000 si j'ai bien compris
la puissance des radiateur est de 1250 pour chacun
pour reglage de puissance , je ne comprends pas comment le n° 2 par exemple : pour
pc =+4/+6
radia basse t°=+2°
radia renov =-10°
1 correction,installation depuis 25/12/07 , du coup ça change tout; désolé !
les volume: rdc:238m3, etage:118m3, temperature de base:-12°,temperature interieur réglé sur 20°,coefficient golobal est 1,000 si j'ai bien compris
la puissance des radiateur est de 1250 pour chacun
pour reglage de puissance , je ne comprends pas comment le n° 2 par exemple : pour
pc =+4/+6
radia basse t°=+2°
radia renov =-10°
-
vincent80
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
- Localisation : Abbrville (80)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Ah, vous me rassurez pour les consos de la Zuran... 9a nous ramène à 40 kWh jour, ce qui me semble beaucoup plus logique par rapport à mes relevés. Derniers relevés, en général moyenne de 30 à 35 kWh dû au redoux.
Besoins de l'habitation (G=1): 11 392 kW
Enclenchement résistance: -9°C
Pour le COP, il me faudrait le DJU...
Sinon, le réglage nécessaire, normalement est:
. résistance: -8°C, à régler sur le switch de la carte
. température d'eau: 8 (pour passer à -12°C, mais peut être diminué quand il fait doux jusqu'à 4/5)
. puissance: 2
@+
Vincent 80
Ah, vous me rassurez pour les consos de la Zuran... 9a nous ramène à 40 kWh jour, ce qui me semble beaucoup plus logique par rapport à mes relevés. Derniers relevés, en général moyenne de 30 à 35 kWh dû au redoux.
Besoins de l'habitation (G=1): 11 392 kW
Enclenchement résistance: -9°C
Pour le COP, il me faudrait le DJU...
Sinon, le réglage nécessaire, normalement est:
. résistance: -8°C, à régler sur le switch de la carte
. température d'eau: 8 (pour passer à -12°C, mais peut être diminué quand il fait doux jusqu'à 4/5)
. puissance: 2
@+
Vincent 80