Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de ce forum, et je vais apporter ma petite pierre à l'édifice.
Je suis aussi équipé d'une PAC Multisplit 8 unités (7 actives), et je rencontre le même problème concernant les températures demandées et données.
J'ai aussi un souci avec une unité basse intérieure qui fait un bruit d'enfer, les 2 ventilateurs de l'unité font un bruit de roulement assourdissant. J'ai donc fait venir un réparateur agréé sur ce type de matériel.
En discutant avec lui, je lui ai demandé quelques astuces, son retour d'expérience sur ce matériel, et il m'a remonté une info intéressante :
Il rencontre le problème de consigne essentiellement sur les matériels Mitsubishi, et le constructeur a donné une solution...un contournement plutôt.
En fait, les unités, même si la température demandée est atteinte, vont fonctionner pendant 30 secondes toutes les 4 minutes. Je ne m'en était pas rendu compte, mais c'est tout à fait le cas. Ce qui fait que lorsque la température est clémente à l'extérieure, la température va augmenter rapidement lorsque l'unité se met à fonctionner, et la pièce n'a pas le temps de refroidir pour redescendre sous la température indiquée avant le prochain fonctionnement.
La solution donnée par Mitsu est de couper un switch dans l'unité intérieure et de sortir un peu le capteur de température de l'unité.
De cette manière le cycle de contrôle (parce que c'est pour cela que l'unité se met en route toutes les 4 minutes) ne se déclenchera plus, et l'unité déclenchera un fonctionnement dès que la température captée ne sera plus bonne. Ils préconisent de sortir le capteur de température afin que celle-ci soit la plus fidèle possible.
Voilà pour ma petite pierre. Ne me demandez pas quel switch couper, je ne l'ai pas encore fait, et je ne sais pas encore où est ce switch.
Pour ce qui est des ventilateurs de l'unité basse, je suis écœuré, j'ai eu le problème au mois de mars l'année dernière, j'ai appelé mon installateur qui n'est venu qu'au mois de novembre...
Lorsqu'il est venu au mois de novembre, il a constaté le problème et est reparti. Là où c'est du grand n'importe quoi, c'est que j'ai reçu une facture de 137 € pour frais de déplacement, alors que le gars n'a rien réparé... je ne l'ai naturellement pas payée.
J'ai fait appel à un autre réparateur (celui qui m'a donné le petit conseil ci-dessus), mais comme je n'ai jamais travaillé avec lui, il n'a pas pu négocier avec Mitsu pour alléger la facture des 2 ventils à changer!
Enfin en ce qui concerne le pilotage centralisé, j'ai commandé un module PLCBUS (code infrarouge sur courant porteur) qui devrait fonctionner. Je n'en ai pris qu'un seul pour l'instant, j'attends de voir ce que cela donnera avec une console domotique.
Sinon chez Mistu, ils font ça aussi. Mais pour que cela fonctionne, il faut changer la carte de pilotage dans toutes les unités (250 € HT par carte, j'en ai 8, cela fait 2000 € HT), acheter le module de centralisation GS50 (1500 € HT) et tirer un câble supplémentaire jusqu'à chaque unité pour faire circuler l'info... J'ai vite abandonné cette idée