Je viens de faire le calcul suivant : considérons une PAC normale, l'Amzair PA20, (je viens de voir les chiffres), et considérons sa puissance nominale de 7.15kW à +7 (COP 4.52) et sa puissance de 3.95kW à -10 (COP 2.72). Il faudrait un appoint électrique de 3.2kW pour maintenir la puissance constante, et on aurait une puissance totale consommée de 4.65kW pour 7.15kW fournis, soit un COP final de 1.53. Le carrosse s'est transformé en citrouille, le Zubadan ne fait pas franchement mieux qu'un appoint électrique (dures lois de la thermodynamique...) et il vaut certainement mieux avoir une machine plus simple, moins chère, avec un COP qui monte plus haut une bonne partie de l'année.
CQFD
CQFD
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est vrai, lorsque l'on regarde leur site zubadan, le COP et les consommations de ces machines n'est jamais mentionnés ou bien caché
Aaah le marketing !
Aaah le marketing !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Comme d'habitude avec les machines à l'origine pour du air/air, seul le COP à +7 est donné. Je me demandais quel était le COP à plus basse température, en me disant aussi que c'était une fameuse avancée technique, tout en étant un peu perplexe par rapport aux lois de la thermodynamique. Je pense que les choses sont maintenant claires, c'est le compresseur qui fournit l'essentiel de la puissance manquante, avec un COP forcément réduit. Evidemment, le marketing passe cela sous silence. Si ça reste intéressant en air/air, j'ai plus de doute sur du air/eau, et comment est le COP si on ne tire qu'une partie de la puissance maximale ? Car sur une machine normale, il va fortement grimper avec l'arrêt de la résistance d'appoint. Bref, avec les éléments donnés, le Zubadan n'apporte pas grand chose en air/eau, mais les commerciaux ne vont pas avoir trop de scrupules. Dommage. Mieux vaut mettre le surcoût du Zubadan dans une machine classique plus puissante qui aura moins besoin d'appoint.
-
vigvig
- Très assidu

- Messages : 156
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
eden.pac
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 10:26 pm
- Localisation : le mans
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Attention à ne pas tout jeter
En effet, le couple Mitsu-Ajtech a des performances décevantes, mais cela est dû essentiellement au module hydraulqiue, car la fiche technique Mitsubishi montre une puissance équivalente à +7 et -15°C. Maintenant, est-ce que cette puissance est réelle à +7, ou volontairement diminuée pour apparaitre constante jusqu'à -15° ?? On ne le saura que lorsque Eurovent aura publié les tests.
Je metterais ces docs techniques en ligne dès que je pourrais.
Je metterais ces docs techniques en ligne dès que je pourrais.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Maintenir une puissance constante est une chose, le COP en est une autre. Sur du air/eau, maintenir une puissance constante au prix d'un COP équivalent à ce qu'on aurait avec un appoint électrique n'a pas grand intérêt. Il faudrait savoir si ce COP remonte, à température constante, lorsque la puissance demandée est inférieure à la puissance maximale, mais je ne vois pas bien comment la machine pourrait le savoir. En l'absence de chiffres fiables sur le Zubadan, le air/eau dans cette techno est avant tout un argument commercial, mieux vaut partir sur du traditionnel.
- OKOCA38
- Accro

- Messages : 264
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
- Localisation : ISERE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
djeille
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : ven. janv. 18, 2008 5:08 pm
- Localisation : massiac (cantal )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
cop zubadan
je viens de recevoir un devis d'un chauffagiste pour une zubadan en releve de chaudiere. pack zuran 100 ( 10 kw ) cop annonçé de 3,7 a +7 et de 1,55 a -11 .
j'ai aussi un devis d'un frigoriste pour une atlantic fujitsu inverter , qui lui me deconseille la zubadan ( cop trop faible ) .
devis chauffagiste pour la zubadan : 11700 ttc
devis frigoriste pour atlantic : 9800 ttc et si j'opte pour la zubadan : 11500 ttc
j'ai aussi un devis d'un frigoriste pour une atlantic fujitsu inverter , qui lui me deconseille la zubadan ( cop trop faible ) .
devis chauffagiste pour la zubadan : 11700 ttc
devis frigoriste pour atlantic : 9800 ttc et si j'opte pour la zubadan : 11500 ttc
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
Antonio8099
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : sam. févr. 09, 2008 2:50 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ZUBADAN
En ce qui concerne la PAC que tu vas recevoir, je te préviens qu'elle n'est pas encore au point. En ce qui concerne le COP, ce n'est pas vrai le COP est très supérieur à toute les autres PAC existant sur le marché actuellement d'après le constructeur MITSUBISHI le zubadan bien au point devrai atteindre un COP de 6 à -7 degré extérieure comme à +7 degré extérieure grace au système de triple détendeur avec une injection de gaz chaud directement au compresseur. La marque FUJITSU est monté par des plombiers ou électriciens qui connaissent pas grand chose au clim et cherchent à faire un prix. Je suis frigoriste et je peux vous dire que FUJITSU est de la sous marque.