Maison sur deux niveaux, 115m² habitable mais 125m² de plancher soit 313m3 à chauffer :
Située à St Prim dans la vallée du Rhône en Isère, au point de rencontre avec le Rhône, la Loire, l'Ardèche et la Drôme :
- Construction en brique à joint mince de 20 + doublage TH32 100+13
- Isolation des comble 270mm de laine de roche R=6.
- Appoint par poële à bois Jotul F350 :
Données du calcul :
Temp intérieure : 21°
Temp de base : -11°
DJU : 2646
Station météo: Vienne (Isère)
Altitude : 230m
Volume : 313m3
G=0.75
Déperditions à -11° : 7.5Kw
Après les différentes options envisagées, je suis parti pour une PAC Air/Eau.
Mon choix s'est porté après de longue réflexion et de multiples devis sur une Aqualis 2 de CIAT :
- bon rapport qualité prix
- monobloc simple de mise en œuvre (les arguments de Georges32 m'ont convaincu)
- régulation évolué type loi d'eau
- historique de la marque dans les PAC
- bon impression sur le forum sur le matériel CIAT en général
Concernant le dimensionement :
2 - Ce que ça m'a couté :
- PAC CIAT Aqualis 2 35H, flexibles, filtre à tamis, kit plot antivibratiles, rechaufeur de boucle (2+6kw), kit réduction d'intensité au démarage : 5944 € HT
- Mise en service : 300€
- Plancher chauffant (collecteurs, PER, liasons, raccords, produit anti-boue et antigel, cavalier de fixation, isolant de tuyaux) : 1777.01€ HT
- Main d'oeuvre pour l'ensemble : 1880€
TOTAL TTC : 11500€ après remise
-Isolant de sol posé par mes soins :
TMS de 60mm au RDC R=2.6 76.8 m² à 10.43€ HT
TMS de 30mm à létage R=1.2, 48m² à 5.76€ HT
Effirive, 150m à 0.48€ HT
Total isolant livré : 1415.68€TTC
- Chape liquide Lafarge Agila Sol A à 20€HT/m² soit 2750.80€TTC
- Alimentation électrique réalisé par moi même : une grosse centaine d'euro de matos
3 - Le chantier
- L'isolant de sol :
La pose de l'Effirive :
La pose du TMS :
Le collage de l'Effirive :
- Le plancher chauffant :
La nourrice du RDC :
La nourrice de l'étage :
Le PER :
- La chape liquide :
Positionnement au laser des piges :
Arrivé de la toupie sur le chantier avec 2H de retard :
Vérification de la fluidité grâce à l'étalomètre :
Ajout du fluidifiant :
Mélange pendant 10mn toupie à fond et revérification de la fluidité.
Pour la petite histoire on a du insisté pour les 10mn à fond car le chauffeur rechignait à cause de la consommation de gazoil
Et oh miracle :
[youtube]61LprEeQYvQ[/youtube]
Le coulage :
Le résultat :
La finition de surface à la barre, puis au balai :
Après 48H, on peut marcher dessus :
C'est partit pour 6 semaines de séchage !
La Mise en chauffe :
Le consuel en poche j'ai pu alimenter mon chantier en courant, pil poil pour effectuer la mise en chauffe de la chape avant la pose du carrelage, pour faire plus vite et plus simple mon installateur est venu poser une chaudière électrique :
C'est tombé au plus froid de l'hiver, ça a mis un sacré bout de temps à monter le plancher en température.
- L'installation de la PAC, 1 journée complète par un technicien
La bête :
Le montage hydraulique avec le nouveau réchauffeur de boucle CIAT, beaucoup moins volumineux que le précédent :
Schéma :
Mise en route par station agréée CIAT
Le relevé de fonctionnement (cliquer pour agrandir) :
Les paramètres, en vert les modification apportés par le technicien, en rouge les modifications faite par moi même(cliquer pour agrandir) :
Circulateur réglé sur la position maximum. A diminuer ?
Je me pose des questions sur ls paramètres suivant :
ça à l'air d'optimiser les dégivrages, pourquoi ne pas l'activer ?Régulation auto-adaptative
Cette fonction intervient sur le temps de fonctionnement du compresseur ou sur le différentiel d'étage afin d'adapter au mieux le
fonctionnement du groupe à l'installation.
Je n'ai ps remarqué une différence significative du bruit entre les deux modes.Fonctionnement "Bas niveau sonore"
Si vous estimez que votre groupe fait trop de bruit vous avez la possibilité de diminuer la vitesse de rotation du ou des
ventilateurs. Pour ce faire et suivant votre mode de fonctionnement veuillez agir sur le paramètre P5.
Attention :
ce mode de fonctionnement peut tendre à dégrader les performances de votre appareil dans certaines conditions de température.