AjTech MOD 100 - AIR/EAU - Elf

Répondre
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Un petit bilan de mes consommations :

En janvier 2008 :
HP : 242 kWh
HC : 352 kWh
Totale : 594 kWh soit 49,52 Euros.

En comparaison :
Janvier 2006 : 877 kWh => 65.11 Euros, T° moyenne extérieure max:07.8° min:2.0°
Janvier 2007 : 605 kWh => 46.08 Euros, T° moyenne extérieure max:11.5° min:6.0°
Janvier 2008 : 594 kWh => 49.52 Euros, T° moyenne extérieure max:11.5° min:5.0°

Depuis début octobre 2007 :
Totale : 1995 kWh soit 167,23 Euros,

Pour une température ambiante ~ 20,5°.

Plus d'infos : Wiki Consos Pompes

Les relevés journaliers du mois de janvier
Modifié en dernier par elf le dim. nov. 02, 2008 8:19 pm, modifié 2 fois.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Un petit bilan de mes consommations :

En février 2008 :
HP : 211 kWh
HC : 299 kWh
Totale : 510 kWh soit 42,68 Euros.

En comparaison :
Février 2006 : 799 kWh => 58,93 Euros, T° moyenne extérieure max:07.9° min:1.3°
Février 2007 : 442 kWh => 34.53 Euros, T° moyenne extérieure max:12,6° min:6.6°
Février 2008 : 510 kWh => 42.68 Euros, T° moyenne extérieure max:12.6° min:3,8°

Depuis début octobre 2007 :
Totale : 2505 kWh soit 209,91 Euros,

Pour une température ambiante ~ 20,4°.

Plus d'infos : Wiki Consos Pompes

Les relevés journaliers du mois de février
Modifié en dernier par elf le dim. nov. 02, 2008 8:19 pm, modifié 2 fois.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Un petit bilan de mes consommations :

En mars 2008 Seulement 10 jours de chauffage, cause vacances:
HP : 84 kWh
HC : 124 kWh
Totale : 208 kWh soit 17,32 Euros.

En comparaison :
Mars 2006 : 620 kWh => 45,71 Euros, T° moyenne extérieure max:11.5° min:4,1°31 jours de chauffage
Mars 2007 : 393 kWh => 30.36 Euros, T° moyenne extérieure max:13,1° min:4.7°20 jours de chauffage
Mars 2008 : 208 kWh => 17.32 Euros, T° moyenne extérieure max:12.1° min:5,2°10 jours de chauffage

Depuis début octobre 2007 :
Totale : 2713 kWh soit 227,23 Euros,

Pour une température ambiante ~ 20,4°.

Plus d'infos : Wiki Consos Pompes

Les relevés journaliers du mois de mars
Modifié en dernier par elf le dim. nov. 02, 2008 8:18 pm, modifié 3 fois.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Première journée sans chauffage, mais la PAC fonctionne quand même.
Image
Consommations :
http://pacgry.homedns.org/
La pompe de circulation consomme 93W/h soit 2,232 kW/jour
La conso pour la journée du 3 avril est de 3,602 kW... sans chauffer :cry:
La PAC hors circulateur consomme donc 1,370 kW/jour... à ne rien faire :cry: mais,
le circulateur permet grace au soleil capté par le plancher chauffant de répartir la chaleur emmagasinée dans les pièces non ensoleillées. :lol:

@+
Modifié en dernier par elf le jeu. sept. 11, 2008 1:17 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Régulation sur PC

Message par elf »

Bonsoir,

Après avoir fait tourner ma régulation au cours de l'hiver 2007/2008 sur un PC de salon,
j'ai installé le tout sur un PC portable 800 Mhz, 128 Mo de ram dont l'écran est HS (pas cher, cadeau :)).
Avant, consommation de 300..450W/heure maintenant 450W/jour :) Soit ~4 cts d'euro.
La consommation du PC portable est comprise dans la conso générale de la PAC car il est branché sur le compteur dédié à cette dernière.

Pour voir : http://pacgry.homedns.org/
et n'oubliez pas le bouton "A vous !"

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: Régulation sur PC

Message par pierrot49 »

elf a écrit :Bonsoir,
j'ai installé le tout sur un PC portable 800 Mhz, 128 Mo de ram dont l'écran est HS (pas cher, cadeau :)).
Pour voir : http://pacgry.homedns.org/
elf a écrit :j'utilise RRDTOOL de Tobias Oetiker http://oss.oetiker.ch/rrdtool/index.en.html
associé à un serveur Apache http://www.easyphp.org/
et au langage Perl http://www.perl.com/
Bonjour,

C'est quoi le logiciel que tu utilise ? Ou c'est toi qui a développé l'interface ?? En Php ou en Perl ?

Merci.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour pierrot49,

Le logiciel est entièrement développé en interne.

En Html & Perl pour ce qui est de l'interface homme/machine permettant la consultation et la configuration via Internet.

En Java pour ce qui est de l'interface entre :
- les sondes OneWire qui fournissent la température des différents éléments,
- le compteur électrique dédié à la PAC qui fournit la consommation,
- la PAC pour la régulation, marche/arrêt de la PAC suivant les températures extérieure, ambiante et départ/retour d'eau dans les planchers chauffants avec optimisation sur les périodes heures creuses.

Cordialement.
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

Merci pour les infos :P
elf a écrit :Le logiciel est entièrement développé en interne.
En Html & Perl
En Java pour ce qui est de l'interface entre :
Donc du Perl pour générer les Pages Web et du Java pour interroger les sondes;
Mais où as-tu trouvé les sondes 1Wire ?? C'est quel modèle ?
Connecté au PC par quel interface (Série, Parallèle, USB ?).

Comme tu vois je suis très intéressé :!:

A+
Pierre.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Tout est là, enfin une grande partie :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3185

il y a d'autres pages, il suffit de chercher "onewire" + "1wire" dans le champ "Recherche par Mots-clés:" de cette page : http://www.chaleurterre.com/forum/search.php
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Suite
Un très bon site sur le sujet et plus, celui de jeanloup sur le forum ChaleurTerre :
http://null.dll.neuf.fr/
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation sur PC

Message par Reigua »

elf a écrit : Pour voir : http://pacgry.homedns.org/
et n'oubliez pas le bouton "A vous !"

A+
Salut Elf

Marche pas :roll:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Salut Reigua,

Mais si ça marche ! Y'en'a plein qui viennent en suivant les liens à partir d' Experience-PAC ou de ChaleurTerre.
Mais toi tu es tombé sur l'instant ou j'étais en cours de reboot de la machine.:?

Oui, j'ai eu quelques problèmes, qui semblent résolus maintenant.
A savoir, mon système fonctionnait auparavant sur un PC double cœur avec un max de mémoire, en passant sur un 800mhz avec 128 Mo de ram je me suis aperçu que mon logiciel se permettait de grignoter la mémoire et au bout d'un certain temps le PC se bloquait.:(
Ce phénomène ne pouvait pas être détecté sur le PC double cœur, le soft grignotait également mais la mémoire étant énorme cela passait inaperçu.
En plus des modifs pour libérer proprement la mémoire, j'ai mis un "ramasse-miettes" et maintenant cela semble être tout bon. Mais... on ne sait jamais..., actuellement le graphique généré est plein de trous. :(

Aller, roule ma poule : http://pacgry.homedns.org/

@+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

elf a écrit :Tout est là, enfin une grande partie :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3185

il y a d'autres pages, il suffit de chercher "onewire" + "1wire" dans le champ "Recherche par Mots-clés:" de cette page : http://www.chaleurterre.com/forum/search.php
Merci pour les infos :-) Exactement ce que je voulais savoir !

A+
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonjour,

Un petit bilan de mes consommations :

A compter de cette année en plus de la PAC, sont pris en compte les consommations :
- du PC portable qui gère la PAC,
- des radiateurs sèche serviettes des salles de bains.

En octobre 2008 15 jours de chauffage:
HP : 85 kWh
HC : 134 kWh
Totale : 219 kWh soit 18,10 Euros.

En comparaison :
Octobre 2006 : 0 kWh => 0 Euros, T° moyenne extérieure max:19.3° min:12.2° 0 jour de chauffage
Octobre 2007 : 0 kWh => 0 Euros, T° moyenne extérieure max:16.7° min:7.7° 0 jour de chauffage
Octobre 2008 : 219 kWh => 18,10 Euros, T° moyenne extérieure max:16.2° min:7.5° 15 jours de chauffage

Depuis début octobre 2008 :
Totale : 219 kWh soit 18,10 Euros,

Pour une température ambiante ~ 20,6° avec une moyenne extérieure 10,9°

Plus d'infos : Wiki Consos Pompes

Les relevés journaliers du mois de octobre
Répondre