L'incompatibilité des thermostats tybox 310

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

L'incompatibilité des thermostats tybox 310

Message par stephk »

Je poste ce graphique pour montrer l'incompatibilité de fonctionnement des thermostats delta dore tybox 310 qu'installe beaucoup d'installateurs pour ne pas passer un cable :roll:

Les périodes ou le thermostat régule, c'est lorsqu'il approche le seuil de coupure de la PAC (20,5°c dans mon cas), on est à près de 100 demarrages/jours :roll:

Je vous raconte pas les installateurs qui installent ce genre de thermostat pour faire une régulation thermostatique de la PAC en règlant la consigne de la loie d'eau au max et laissant le thermostat gérer le fonctionnement de la PAC, :roll:, sisi ça existe, mon concessionnaire Amzair le fait sans aucuns scrupules :evil:

Image
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Ah ! C'est ce que l'on appelle les cycles courts :lol:

Bonjour la longévité de cette PAC, y en a qui vont pleurer avant d'avoir fini de payer :cry:
recifnord
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. janv. 03, 2008 9:52 pm
Localisation : Flandre maritime (Crochte)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par recifnord »

Je n'ai pas bien compris : ce thermostat ne doit-il pas être utilisé? ou doit-il l'être avec quelques précautions?
Je m'inquiète, car c'est notamment celui qui semble être fourni avec les PAC Airwell (ou Electra, et même les Vitacal 100 de Viessmann)... que je projette d'acquérir prochainement .

http://www.viessmann.fr/fr/products/Hea ... 100-A.html
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

recifnord a écrit :Je n'ai pas bien compris : ce thermostat ne doit-il pas être utilisé? ou doit-il l'être avec quelques précautions?
Je m'inquiète, car c'est notamment celui qui semble être fourni avec les PAC Airwell (ou Electra, et même les Vitacal 100 de Viessmann)... que je projette d'acquérir prochainement .

http://www.viessmann.fr/fr/products/Hea ... 100-A.html
Ne pas utiliser ce genre de thermostat qui intègre une régulation PI avec une PAC :!: On peut l'utiliser en faisant une petite modif élec. sur la PAC, mais il est préférable d'installer un produit adapté.

Le thermostat sur la photo ressemble à un delta dore, mais nul part est indiqué sa référence, difficile de savoir s'il s'agit d'un thermostat delta dore à régulation PI :!:

Je serais très surpris que viessmann fournise se genre de thermostat avec leur PAC :?
captain cool
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. mars 12, 2008 2:50 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par captain cool »

Si si tout simplement parce que cette suprebe PAC "Viessmann" n est autre qu une machine Airwell, (la MCH) ou Electra (comme vous voulez). Viessmann ne fabrique sur cette machine que la carcasse. :wink:
Flowice
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 392
Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Flowice »

Bonsoir,

C'est la tout le problème d'une régulation optimale pour la PAC ET pour le réseau émetteurs.

Je ne connais pas le tybox 310 mais je me demande à quoi peut bien servir une régulation PI sur une sortie à contact inverseur ? Mais, je veux bien apprendre !

Comme les autres, je suis surpris d'un tel désordre dans une régulation. Quel gachis pour du matériel très cher ! On peut difficilement faire mieux en terme de pompage de régulation.
Trop de régulations tue la régulation et la performance !

Il faut laisser la PAC tranquille avec les lois d'eau et tous les artifices de régulation que l'on rajoute et qui se mordent la queue !

Il est vrai que le but recherché est avant tout un coût d'installation le plus réduit possible. C'est l'acheteur qui ensuite paiera l'énergie de toute façon et la casse hors garantie.

Une PAC n'est pas une chaudière : lorsqu''on aura bien compris cette remarque, on fera un bond en avant dans la mise en oeuvre des régulations.

C'est pourquoi je pense qu'il faut absolument dissocier les régulations : comment faire cohabiter deux régulations qui agissent sur le même système et qui présentent des temps de réponses différents que l'on ne peut pas du tout maîtriser.
La régulation d'une PAC est assimilable à une boucle rapide alors que sur les émetteurs la boucle est lente et qui plus est ouverte ( fonction de l'extérieur souvent).

Le module de la PAC a besoin d'une information pour savoir si elle doit ou non fonctionner en fonction de la température de retour d'eau : elle se fiche de savoir ce qui se passe dans la maison et si la température ambiante est atteinte.
Elle doit fonctionner en boucle fermée.

Dans la maison, comme on alimente plusieurs émetteurs en même temps avec des charges thermiques variables dans chaque pièce, on utilise une loi d'eau pour obtenir un contrôle global à partir des conditions extérieures (On rajoute en plus un contrôle dans une pièce de référence pour optimiser le confort).

On arrive alors à un dilemme : comment faire fonctionner la PAC avec un débit constant ET le réseau Emetteur aussi à débit constant ( on fait varier la température de départ en fonction des conditions extérieures).

Pour éviter des gymnastiques, des solutions qui partent dans tous les sens, il suffit tout simplement de découpler le fonctionnement des deux boucles :
- boucle de la PAC à débit constant et autonome : contrôle par thermostat sur le retour
- boucle des émetteurs à débit constant et température variable : on reprend les solutions utilisées depuis très longtemps par les chauffagistes: thermostatiques, loi d'eau ...

Comment faire ?
Il suffit de connecter les deux boucles d'eau sur une bouteille casse pression ( j'ai bien dit casse pression et non mélange ce n'est pas la même chose).
Bien sur, il faut deux pompes : la pompe de la PAC déja existante et rajouter une pompe pour les émetteurs ( au vu du prix de ce type de matériel, on n'est plus à quelques centaines d'euros près).

Cette bouteille montée "en parallèle" peut avantageusement se transformer en plus en ballon tampon si le volume d'eau du réseau est réduit (radiateurs par exemple) à conditions de faire attention au type de ballon utilisé pour que le ballon ne découple pas aussi thermiquement les deux boucles ( le découplage ne doit être qu'hydraulique).

Les deux boucles sont alors complètement indépendantes tant du point de vue hydraulique que de celui de la régulation.
PATRICK 22
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 10:23 pm
Localisation : près du Havre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PATRICK 22 »

bonsoir Flowice,
Cette bouteille montée "en parallèle" peut avantageusement se transformer en plus en ballon tampon si le volume d'eau du réseau est réduit (radiateurs par exemple) à conditions de faire attention au type de ballon utilisé pour que le ballon ne découple pas aussi thermiquement les deux boucles ( le découplage ne doit être qu'hydraulique
quel est le type de ballon à utiliser et quelle marque?

cdt

Patrick22
Flowice
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 392
Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Flowice »

Bonjour,

Tous les constructeurs référencés sur ce site proposent en standard des ballons tampon montage parallèle permettant de réaliser la séparation hydraulique des circuits. Il faut voir avec ces constructeurs ou fournisseurs.
Les prix sont à peu près les mêmes pour le même volume tampon.
==>Ne pas utiliser de ballon de récupération d'eau chaude sanitaire ( liaisons non conformes avec un fonctionnement et un montage en parallèle).
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Flowice a écrit :Bonsoir,

C'est la tout le problème d'une régulation optimale pour la PAC ET pour le réseau émetteurs.

Je ne connais pas le tybox 310 mais je me demande à quoi peut bien servir une régulation PI sur une sortie à contact inverseur ? Mais, je veux bien apprendre !

Comme les autres, je suis surpris d'un tel désordre dans une régulation. Quel gachis pour du matériel très cher ! On peut difficilement faire mieux en terme de pompage de régulation.
Trop de régulations tue la régulation et la performance !

Il faut laisser la PAC tranquille avec les lois d'eau et tous les artifices de régulation que l'on rajoute et qui se mordent la queue !

Il est vrai que le but recherché est avant tout un coût d'installation le plus réduit possible. C'est l'acheteur qui ensuite paiera l'énergie de toute façon et la casse hors garantie.

Une PAC n'est pas une chaudière : lorsqu''on aura bien compris cette remarque, on fera un bond en avant dans la mise en oeuvre des régulations.

C'est pourquoi je pense qu'il faut absolument dissocier les régulations : comment faire cohabiter deux régulations qui agissent sur le même système et qui présentent des temps de réponses différents que l'on ne peut pas du tout maîtriser.
La régulation d'une PAC est assimilable à une boucle rapide alors que sur les émetteurs la boucle est lente et qui plus est ouverte ( fonction de l'extérieur souvent).

Le module de la PAC a besoin d'une information pour savoir si elle doit ou non fonctionner en fonction de la température de retour d'eau : elle se fiche de savoir ce qui se passe dans la maison et si la température ambiante est atteinte.
Elle doit fonctionner en boucle fermée.

Dans la maison, comme on alimente plusieurs émetteurs en même temps avec des charges thermiques variables dans chaque pièce, on utilise une loi d'eau pour obtenir un contrôle global à partir des conditions extérieures (On rajoute en plus un contrôle dans une pièce de référence pour optimiser le confort).

On arrive alors à un dilemme : comment faire fonctionner la PAC avec un débit constant ET le réseau Emetteur aussi à débit constant ( on fait varier la température de départ en fonction des conditions extérieures).

Pour éviter des gymnastiques, des solutions qui partent dans tous les sens, il suffit tout simplement de découpler le fonctionnement des deux boucles :
- boucle de la PAC à débit constant et autonome : contrôle par thermostat sur le retour
- boucle des émetteurs à débit constant et température variable : on reprend les solutions utilisées depuis très longtemps par les chauffagistes: thermostatiques, loi d'eau ...

Comment faire ?
Il suffit de connecter les deux boucles d'eau sur une bouteille casse pression ( j'ai bien dit casse pression et non mélange ce n'est pas la même chose).
Bien sur, il faut deux pompes : la pompe de la PAC déja existante et rajouter une pompe pour les émetteurs ( au vu du prix de ce type de matériel, on n'est plus à quelques centaines d'euros près).

Cette bouteille montée "en parallèle" peut avantageusement se transformer en plus en ballon tampon si le volume d'eau du réseau est réduit (radiateurs par exemple) à conditions de faire attention au type de ballon utilisé pour que le ballon ne découple pas aussi thermiquement les deux boucles ( le découplage ne doit être qu'hydraulique).

Les deux boucles sont alors complètement indépendantes tant du point de vue hydraulique que de celui de la régulation.
Excellente analyse Flowice !

Le BT en parallèlle est en effet la meilleure solution pour que la PAC bosse dans de bonne condition (fort débit, faible deltaT depart retour), et le circuit radiateurs aussi (débit plus faible, fort deltaT depart retour). C'est ce que j'ai et cela fonctionne à merveille.

Là ou je coince, c'est sur la régulation. Dans mon cas, c'est une simplissime loi d'eau qui gère la T de l'eau en sortie de PAC (avec un hysteresis reglable). En trouvant la bonne loi d'eau, le confort est total dans la maison, sans aucune autre forme de régulation (pas de thermostat, pas de régulation sur la boucle radiateur), la masse et l'inertie enorme de la maison cassant toute les oscillations.

Tu parles d'une régule pour la PAC et d'une autre pour les emetteurs, en plus avec un thermostat coté PAC, et loi d'eau coté emmeteur. Je ne comprends pas bien.

L'idéal coté PAC c'est de produire une eau la moins chaude possible (meilleur COP), donc de s'adapter au plus pres des besoins (I.E. les deperditions) de la maison, c'est là que la loi d'eau est géniale : elle permet de combler en temps réèl les pertes de la maison.

Coté emmeteur, la belle théorie de la loi d'eau peu trouver ses limitations dans un apport solaire non pris en compte (larges baies vitrée) ou l'utilisation d'une cheminée, ou des fourneaux de la cuisine.. Dans ce cas, sans changer la T d'arrivée de l'eau (réglée par la loi d'eau PAC) c'est un thermostat (ou des robinets thermostatique, c'est le même principe physique) qui diminue le débit incident dans le radiateur (ou mélange à de l'eau de retour par V3V) pour diminuer l'emission de chaleur, sans changer la tempé de production d'eau chaude coté PAC (decouplage des régulation).

Je n'arrive pas a comprendre comment on pourrait réguler la PAC sur thermostat et les emetteurs sur loi d'eau, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison :wink:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

:D Finalement,
mon schéma ne serait il pas le schéma idéal ????

Image



la PAC est chargée en permanence a son débit nominal, dans le ballon tampon,
et le ballon se vide dans les radiateurs avec une V3V motorisée commandée par la PAC en fonction de la température extérieure...
PATRICK 22
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 10:23 pm
Localisation : près du Havre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PATRICK 22 »

bonsoir Flowice,

que penses-tu de ce type de ballons tampon
http://www.solaire-bois.fr/upload/pdf/R ... S2F800.pdf

Cdt

Patrick 22
Flowice
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 392
Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Flowice »

Bonsoir à tous,

"Vile coyote" nous propose une belle solution interessante et relativement complexe car il y a plusieurs fonctions complémentaires (le solaire et l'ECS). L'installation présentée doit effectivement présenter de bonnes performances puisque l'hydraulique devrait suivre ( on ne contrôle bien que ce qui fonctionne bien!).

J'ai oublié de rajouter, avant de répondre à "nappe" que je salue, que l'on peut quand même utiliser un ballon tampon série dans la boucle de la PAC (résolution des problèmes relatifs à l'achat de ce ballon puisqu'un ballon correctement isolé peut faire l'affaire à condition qu'il soit bien isolé).
Si on met un ballon tampon en série dans la boucle de la PAC, il est impératif de retrouver la bouteille casse pression de découplage entre les deux boucles pour garder l'indépendance des circuits hydrauliques.

Il ne faut pas oublier que c'est le fluide caloporteur qui transporte les calories et sur celui-ci qu'il faut prêter une attention particulière.

Pour "Stephk" dont j'ai vu des photos d'installation, il est possible de garder le ballon série existant mais il faudrait insérer vers le départ du réseau émetteur un bouteille de découplage, un pompe pour le réseau émetteur et certainement revoir la régulation dans sa totalité pour savoir qui fait quoi et comment sans forcément tout changer.

"Nappe" tu dis :
>"En trouvant la bonne loi d'eau, le confort est total"
Le problème est de la trouver cette loi d'eau car elle dépend de plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément présents en même temps et tout le temps.
Il existe dans le commerce des calculateurs optimiseurs mais ce n'est pas la panacée car il arrive souvent "qu'ils pédalent dans la semoule".
Ta maison ayant une inertie importante "gomme" toutes les perturbations transitoires et permet d'aider la régulation. Par contre, pour contrer une forte perturbation, ça doit être plus long. Les constructions classiques n'ont pas cette inertie.

>"L'idéal coté PAC c'est de produire une eau la moins chaude possible (meilleur COP)"

Comme le dit l'expression, "c'est un voeu pieux".Malheureusement, les PAC du commerce n'ont pas la possibilité de s'adapter au niveau de température du réseau émetteur. On ne peut transmettre une puissance que si il existe un écart suffisant de température entre le générateur de chaleur et le récepteur (réseau émetteurs).
Cela reviendrait à demander la PAC de condenser plus bas mais en lui donnant le réseau existant trop chaud. C'est impossible avec du basique.
Il faudrait alors décharger l'excédent de puissance sur un autre réseau pour diminuer la température de condensation ou alors réduire le débit de fluide frigorigène qui agirait sur cette température de condensation (mais on est pas plus avancé car on jetterait des calories sur le circuit de décharge et la performance ne serait pas meilleure).
Sur une Tout ou rien, on oublie (sauf à rajouter des élements sur le cirucits frigorifiques pour ajuster cette température de condensation).
Par contre , une PAC Inverter qui passerait en réduction de puissance pour s'adapter à la demande permettrait d'ajuster la production à la demande. Si le débit de fluide frigorigène diminue, la température de condensation aussi car le condenseur en réduction de puissance devient surdimensionné .

Enfin pour les émetteurs, on peut compenser les effets du vent,de l'ensoleillement, les apports gratuits par des sondes compensatrices qui permettent de ramener le niveau de température d'eau à une valeur tenant compte des ces perturbations sur la régulation mais il faut un régulateur qui accepte ces fonctions.
Il doit posséder des entrées de compensations externes.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Flowice a écrit : Pour "Stephk" dont j'ai vu des photos d'installation, il est possible de garder le ballon série existant mais il faudrait insérer vers le départ du réseau émetteur un bouteille de découplage, un pompe pour le réseau émetteur et certainement revoir la régulation dans sa totalité pour savoir qui fait quoi et comment sans forcément tout changer.
Si j'avais de modifier le circuit hydraulique, se serait pour mêttre celui-ci en parallèle entre la PAC et les emetteurs avec un circulateur sur le circuit d'emetteurs.

Pour la régulation, c'est la loi d'eau de la PAC qui fait le travail, le thermostat n'est là que pour couper la PAC en cas d'apports solaire ou autres, la régulation "exotique" du thermostat est inhibé par par un auto-maintien électrique du compresseur en parrallèle du contact du thermostat.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Merci Flowice pour ce post interessant.

Dans mon cas je dis "le confort est total" avec une simple loi d'eau car grace à la masse enorme de la maison (murs de 60 cm à 1 m d'epaisseur, nombreux murs de refend...), les apports gratuits sont completement lissés et par l'inertie qui permet d'eviter la surchauffe et de beneficier de cette energie plus tard quand l'apport gratuit cesse.

Dans les maisons tres massives comme chez moi (probablement dix à vingt fois plus lourde qu'une maison moderne de même volume), la loi d'eau comme unique regulation donne d'excellent resultat, avec moins de 0,5°C d'oscillation sur plusieurs jours (avec fort changement de temps).

Les maisons moins massives sont beaucoups plus sensibles aux variations d'apports gratuits (solaire ou autres), la loi d'eau ne permet pas d'adapter en permanance la production de chaleur aux deperditions.

Pour ton concept, j'ai pigé. La PAC peut tourner sur son gros BT avec une loi d'eau un peu surévaluée (disons quelques °C au dessus de ce qu'il faut dans les radiateurs), et une V3V sur thermostat coté emmeteurs permet de reguler la quantité d'energie (c'est à dire la T des radiateurs), qui au max, correspondra à la V3V ouverte a fond (T de la loi d'eau de la PAC.

Les regulations des PAC haut de gamme possèdent de multiples entrées possibles : Loi d'eau bornée par un thermostat d'ambiance. Sur les NIBE il y a cette possibilité, mais je ne m'en sert pas.

PS : Pour Stephk, pas d'anti courts cycles sur ta PAC ?!!?
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Flowice
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 392
Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Flowice »

stephk a écrit : Si j'avais de modifier le circuit hydraulique, se serait pour mêttre celui-ci en parallèle entre la PAC et les emetteurs avec un circulateur sur le circuit d'emetteurs.

Pour la régulation, c'est la loi d'eau de la PAC qui fait le travail, le thermostat n'est là que pour couper la PAC en cas d'apports solaire ou autres, la régulation "exotique" du thermostat est inhibé par par un auto-maintien électrique du compresseur en parrallèle du contact du thermostat.
Salut setphk,

C'est bien la, le problème tu es obligé de rajouter un auto maintien pour prolonger le fonctionnement de la PAC.
Ce n'est pas étonnant car en faisant glisser la consigne de température de retour de la PAC avec un réseau émetteurs dont la demande diminue et une température de condensation qui ne veut pas baisser, le différentiel de la PAC est vite atteint : courts-cycles.
Je l'ai dit, il est préférable de contrôler la PAC avec un thermostat sur le retour et d'assurer un débit constant sans la perturber.

Le concept est simple : une consigne, une mesure, un contrôle/régulateur, un système.
Si on met plusieurs contrôles sur un seul système, il faut vraiment maîtriser les boucles de contrôles pour ne pas avoir de désordres.
De plus mélanger de la boucle ouverte et de la boucle fermée sur le même système et au même endroit, la réponse peut réserver des surprises.


Pour "nappe",
Oui, la PAC peut stocker sur son ballon tampon avec une température légèrement au dessus. Le stockage est bien isolé, la perte de chaleur est minimisée (perte par les parois minimes).
La V3V ouverte à 100 % distribue la t°C max pour les besoins maximaux. Sinon, elle ferme si les besoins sont moindres. La PAC elle reste autonome et complètement indépendante de cette loi d'eau.
Répondre