Bonjour,

Maison en autoconstruction en Ardèche de 116m².
Rmur=5, Rplafond=6.66,Rsol=3.45, pas de mur ni de poutre de refend pour éviter les ponts thermiques.
G=0.42
Situé à Fons (sud Ardèche) à 300m d'altitude.
Avec Outil_yoannd.xls j'obtiens 4698W de déperdition à -7°C. Sans prendre en compte la VMC double flux DUOLIX que j'ai acheté.

Voici le devis :
- PAC Daikin bloc extérieur ERHQ006AD réversible
- PAC Daikin bloc intérieur EKHBX008A3V3
- collecteur 8 départs COSYPACK CONFORT
- Tubes PER diamètre 16
- circulateurs, 3 vannes d'arrêt, cuivre
- isolant TMS épaisseur 80
- bordure avec recouvrement
- Thermostat d'ambiance Daikin EKRTW
TOTAL = 11341,67€ TTC

La pose de l'isolant reste à ma charge.

Le TMS est posé. Le chauffagiste pose actuellement les tuyaux.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Modifié en dernier par Drarik le mer. avr. 01, 2009 7:19 pm, modifié 8 fois.
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

Encore des photos

Image
Image
Image
Image
Modifié en dernier par Drarik le dim. juin 01, 2008 10:43 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

avec quelle materiaux à tu isolé le fond de tes baies coulissante?
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

Ce sont des panneaux de polystyrène extrudé (URSA XPS N W E) en 6cm d'épaisseur.
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

J'ai l'impresssion que ces baies coulissante dans l'epaisseur du doublage sont de veritable et magnifique pont thermique.
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

Au sol c'est bien du TMS Efisol. Je disai URSA sur le mur derrière la baie à galandage.
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

tom tom a écrit :J'ai l'impresssion que ces baies coulissante dans l'epaisseur du doublage sont de veritable et magnifique pont thermique.
Exactement. Je n'ai la place que pour 6cm d'isolant alors que j'ai 16cm sur le reste des murs.
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

a tu le coef thermique de cette isolant?
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

tom tom a écrit :a tu le coef thermique de cette isolant?
Pour l'URSA R=1,6 pour 6cm.
pascal68
Accro
Accro
Messages : 305
Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
Localisation : MULHOUSE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pascal68 »

bonjour,

juste un petit détail, le nouveau dtu indique 10cm, de distance minimale,en périphérie et 20 cm autour des cheminées ou autres structures lourdes.
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

pascal68 a écrit :bonjour,

juste un petit détail, le nouveau dtu indique 10cm, de distance minimale,en périphérie et 20 cm autour des cheminées ou autres structures lourdes.
Ha bon.
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

J'ai rajouté les photos de la chape anhydrite. C'est une agilia sol A de Lafarge. 6 cm d'épaisseur en moyenne.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

juste un petit détail, le nouveau dtu indique 10cm,
Le nouveau? Pour moi anciennement 10 et nouvellement 5 cm.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

L'installation est terminée. Nous avons déménagé le chauffage tourne.
N'ayant pas encore l'accès internet chez moi je vous montrerai les photos dans quelques jours. Et aussi ma jolie connerie ... j'ai percé un tuyau ... mais tout s'est bien arrangé.
A bientôt pour plus d'explications et des photos.
Drarik
Très assidu
Très assidu
Messages : 120
Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Drarik »

Bonjour,

J'ai rajouté des photos de ma PAC dans le 1er post, ce qui permet de retouver toutes les info de mon installation au même endroit.

J'ai acheté un indicateur de consommation électrique tywatt30. Mais ayant quelques difficultés avec le branchement j'ai demandé de l'aide dans le forum "discussion générale". Dès que j'aurai fini son branchement je vous ferai partager mes consommations.

++