Maison en autoconstruction en Ardèche de 116m².
Rmur=5, Rplafond=6.66,Rsol=3.45, pas de mur ni de poutre de refend pour éviter les ponts thermiques.
G=0.42
Situé à Fons (sud Ardèche) à 300m d'altitude.
Avec Outil_yoannd.xls j'obtiens 4698W de déperdition à -7°C. Sans prendre en compte la VMC double flux DUOLIX que j'ai acheté.
Voici le devis :
- PAC Daikin bloc extérieur ERHQ006AD réversible
- PAC Daikin bloc intérieur EKHBX008A3V3
- collecteur 8 départs COSYPACK CONFORT
- Tubes PER diamètre 16
- circulateurs, 3 vannes d'arrêt, cuivre
- isolant TMS épaisseur 80
- bordure avec recouvrement
- Thermostat d'ambiance Daikin EKRTW
TOTAL = 11341,67€ TTC
La pose de l'isolant reste à ma charge.
Le TMS est posé. Le chauffagiste pose actuellement les tuyaux.