Je vous présente mon installation Modul'o 30 réalisée par mes soins.
Maison en Ardéche rénovée en grande partie de 155 M2 avec 90 M2 de plancher chauffant(Posé par mes soins) branché sur la PAC.
Isolation Laine de Roche de 100 mm sur les murs et 300 mm dans les combles perdus.
Orientation plein Sud qui nous permet de bénéficier du moindre rayon de soleil en hiver grace à 3 baies vitrées.
Déperditions estimées à environ 5700 W à la température de base de -7. Merci YoannD
Le Module Intérieur

Le Module extérieur

1 des 2 collecteurs

Plancher Chauffant

La télécommande

Toute cette installation a été réalisée par mes soins, hormis la liason frigo qui a été réalisée par un ami frigoriste (Dudgeon, Mise en pression du circuit à l'azote, tirage au vide)
Pour la partie Financière :
PAC 3922 € TTC livrée chez moi
Plomberie : 250 € (Tube cuivre, raccords, liaisons soulples, désemboueur)
Electricité : 100 € (Inter différentiel + Disjoncteur 20 A Courbe D + cables)
Matériel Plancher chauffant : 1430 € (1 collecteur 4 départs + 1 collecteur 2 départs + Tube PER avec BAO 13/16 + agrafes + bande périphérique)
100 M2 de TMS 47 mm (ET OUI LE MACON A FAIT UNE GROSSE ERREUR DE RESERVATION
Chappe Anydrhite : 23 € ttc le M2
Ce qui représente un total de 8953 € TTC pour la PAC + le Plancher Chauffant.
Je ne voulais pas me payer mon crédit d'impot (J'ai eu 50% de remise sur le prix public de la PAC) et le challenge à relever me plaisait.
Sans mon ami frigoriste je ne me serais lancé, mais quel plaisir de voir tourner le matériel que l'on a installé.
Ah si,j'ai oublié les silents-blocs sur lesquels j'ai posé le module extérieur et qui viennent du monde industriel pour 20 €!!!!
Les premiers froids (2° la nuit dernière) ont été abordés avec 22° dans la maison et tout se passe bien.
Je suis les différents paramètres de la PAC à intervalle régulier, tout est OK.
Amicalement