RHOSS Air/eau THAE107 + NEXA XS-12 - pierrot49

Répondre
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

RHOSS Air/eau THAE107 + NEXA XS-12 - pierrot49

Message par pierrot49 »

Maison de 2006 installé d'origine avec ce système de PAC AIR/EAU sur plancher chauffant.
Maison situé dans les Deux-Sèvre (79) avec 100m² habitable.

(L'installation a été réalisé par constructeur de la maison par l'intermédiaire du plombier ... donc pas de frigoriste ...)

Partie extérieur

C'est une PAC Air/Eau Monobloc de 7 Kw (COP de 2.99)

Image[ Fiche technique RHOSS THAE105-109/MiniQ ]

ImageImage

Puissance de chauffage de la machine:

Image

Le petit écran de contrôle avec la température de l'eau en sortie:
Image

Partie intérieur

La partie intérieur est constitué de la résistance d'appoint (4Kw)
et d'un module de régulation pour plancher chauffant Nexa XS-12

La vue d'ensemble:
Image

Détails de la Nexa XS-12:

Image[ Manuel Nexa XS-12 ]

Image
Image
Schémas de l'intérieur du module Nexa XS-12:
Image

Détails de la résistance d'apport (4Kw):
Image
Image

Pour l'instant l'install marche plutôt bien pas de problème particulier
si ce n'est les réglage de la régulation : ça a tendance à chauffer un peux fort .... :-)
Modifié en dernier par pierrot49 le mar. sept. 21, 2010 8:23 am, modifié 10 fois.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir pierrot,

Merci pour ta présentation, se serra la première présentation de PAC Rhoss sur le forum :D

J'ais quelques questions, tu es certains de ton COP de 2,99, c'est pas beaucoup !

Sur une des photos on voit que la T°c de sortie est de 43,2°c, c'est énorme pour un PC, je sais pas quel T°c ext. faisait-il à ce moment là, mais je doute que tu es besoin d'une T°c d'eau aussi élevé

Sur ton schéma, on voit une bouteille de mélange avec une V3V, c'est dans le module Nexa ? Je sais pas pourquoi ton plombier à installé ce module, la PAC doit posséder sa propre régulation.

Je soupçonne ta PAC de fonctionner à une T°c fixe très élevé et c'est le module NEXA qui régule la T°c d'eau avec la V3V, C'est encore du travail de plombier qui installe des PAC croyant que cela fonctionne comme une chaudière, ah lala :roll:

Stéphane
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bah, j'ais l'impression que Rhoss+Nexa = Airmat en régulation du moins ?
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

stephk a écrit :J'ais quelques questions, tu es certains de ton COP de 2,99, c'est pas beaucoup !
Malheureusement oui je suis sûr que c'est 2.99 !
Image
* ( j'ajoute la doc pdf dans mon post d'orgine )
stephk a écrit :Sur une des photos on voit que la T°c de sortie est de 43,2°c, c'est énorme pour un PC, je sais pas quel T°c ext. faisait-il à ce moment là, mais je doute que tu es besoin d'une T°c d'eau aussi élevé
stephk a écrit :Je soupçonne ta PAC de fonctionner à une T°c fixe très élevé et c'est le module NEXA qui régule la T°c d'eau avec la V3V, C'est encore du travail de plombier qui installe des PAC croyant que cela fonctionne comme une chaudière, ah lala :roll:
Je suis bien d'accord ! ça me parait bizarre aussi apparemment c'est le module Nexa qui régule tout ça avec sa vanne V3V ! ça parait du gâchis d'énergie non ?
(car sur son écran on voit une température de sortie vers plancher chauffant autour de 25°C).
stephk a écrit :Sur ton schéma, on voit une bouteille de mélange avec une V3V, c'est dans le module Nexa ? Je sais pas pourquoi ton plombier à installé ce module, la PAC doit posséder sa propre régulation.
Oui le schéma de l'intérieur du module Nexa. La bouteille de mélange est vraiment microscopique; je ne sais même pas si elle fait 1 L !!!
(* j'ajoute aussi la doc PDF du module Nexa)

En fait la régulation de la PAC n'est pas accessible : pas d'écran de contrôle installé on a juste accès à la régulation du module Nexa !!!
Modifié en dernier par pierrot49 le lun. mai 03, 2010 9:32 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Pour le COP, il faudrait connaitre les conditions en *, mais je suis très surpris de voir des COP aussi, c'est même pas éligible pour le crédit d'impot :?
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

stephk a écrit :Pour le COP, il faudrait connaitre les conditions en *, mais je suis très surpris de voir des COP aussi, c'est même pas éligible pour le crédit d'impot :?
Voilà les conditions:
(*) At the following conditions: condenser inlet
air temperature 35°C; chilled water
temperature 7°C; temperature differential at
evaporator 5°C.
Non je pense que ce c'est pas éligible; mais cette PAC a été installé en 2006.

A+
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

C'est bien ça alors, un COP de 2,99 à +7°c, fiouu, c'est la première fois que je vois un COP constructeur inférieur à 3 avec ces conditions.

Sinon, qu'elle est la consommation électrique annuel de ta PAC dans ces conditions ?
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

stephk a écrit :C'est bien ça alors, un COP de 2,99 à +7°c, fiouu, c'est la première fois que je vois un COP constructeur inférieur à 3 avec ces conditions.
Sinon, qu'elle est la consommation électrique annuel de ta PAC dans ces conditions ?
Oui je sais, c'est pas terrible 2,99 ... d'ailleur je crois que ce modèle est toujours en vente chez Rhoss ...

la conso électrique, je ne la connais pas précisément;
cette machine n'étant pas chez moi mais chez quelqu'un de ma famille proche;
qui est très "content" de sa facture d'électricité ... mais je n'ai aucuns chiffres
(faudrait que je lui demande).

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

Up

j'ai ajouté le tableau de la puissance de sortie en fonction
de la température extérieur en mode chauffage.

On passe donc d'un COP de 2.99 à 7°C ( 8.13/2.72 eau à 45°C) à un COP de 2.65 à -5°C ( 5.79/2.18 eau à 35°C)
ça m'a l'air finalement pas si mal que ça non ?

A+
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Sur ton tableau, le COP est maintenant de 3,94 à +7°c avec eau à 35°c, là c'est correct.

Le problème c'est la régulation, si elle produit de l'eau à 45°c toute l'année, jusqu'à 0°c du moins, ton COP est plutôt entre 2,4 et 3.

Il faudrait voir à paramétrer la PAC pour qu'elle régule sa sortie d'eau avec une loi d'eau, la plus part des PAC le font.
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

stephk a écrit :Sur ton tableau, le COP est maintenant de 3,94 à +7°c avec eau à 35°c, là c'est correct.
Alors je ne comprend pas pourquoi ils annoncent dans les SPEC:
2.99 (*) At the following conditions: condenser inlet air temperature 35°C;
chilled water temperature 7°C; temperature differential at evaporator 5°C.
c'est bizarre non ?

Je vais regarder le manuel pour savoir si on peut la mettre en loi d'eau (définition : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5058)

A+
Pierre.
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »