Message par tom tom »

Et ben c'est le bordel.
Il fait environ 4° chez nous et depuis hier la baterie ce remet à givrer :evil: :evil: :evil: .
Hier soir par securité j'avais remis P 38 à 1 (dégivrage cyclique)
Sachant que j'ai déjas passé P 37 à 0,2, Je ne sais pas ci je peut l'abaisser encore.
Je ne sais pas ci je contact ciat ou ci je bidouille encore?
Sachant q'avec P38 à 1 je peut pas faire mieux.
Que faire? :?
Image

Image
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Tu as jeté un coup d'oeil sur les capillaires d'alim de la batterie? Une soudure un peut chargé, un capillaire pincé...

On voit bien qu'il y a un problème sur cette partie de la batterie car le reste est très propre, pas une trace de givre.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

Je vient de jeter un coup d'oeil, je vois rien.
Va faloir que je décapote, mais la ca pelle dehors.
Ci probeme soudure ou pincement, ca veut dire changer l'evaporateur?
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Ah voilà, je comprend mieux pourquoi tu cherchais à récupérer ma Caléo 70… :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

Je sens que ca va etre ma fete :oops:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Ci probeme soudure ou pincement, ca veut dire changer l'evaporateur?
Pas forcement si c'est sur le capillaire d'alim.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Salut.

A voir la photo,on dirait que cela givre seulement entre les 2 ventilos d' extraction.
y'a peut'étre turbulence à cette endroit qui pertube l'aspiration d'air à l'evapo,entrainant une prise en givre + rapide à cette endroit. :idea:
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Ta photo est en fin de dégivrage ou en phase de givrage ?
Si c'est en phase de givrage c'est quasi normal. Avec 4°C dehors, c'est normal qu'elle prenne en givre. Le fait que ça ne soit pas uniforme ne m'étonne pas, une batterie parfaitement équilibrée de ses circuits, c'est très rare.
Si c'est après le dégivrage, tu peux augmenter un peu P27, mais il faut qu'on en reparle...c'est la T° de fin de dégivrage.

Attention P38 ne règle pas le dégivrage cyclique, c'est P24 qui déternmine le temps de givrage auto adaptatif...
T'as bidouiller quoi au juste ?
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

Je vous détail tous demain sur le dégivrage.
Merci d'avance à toute l'équipe de ciat.
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

Vendredi matin 7heure 30 du matin avec température exterieur à 0°c:
Image
à 9heure du matin je joint mr B-----a chez ciat
J'apprend que nom instal est bien connu du service grace à chaleur terre.
Au passage j'ai été étonner de la rapidité du service et de la sympatie de l'équipe :wink: .
Seul reproche quand on appelle du 0810810142 le mot d'ordre c'est appellé votre instalateur! Ca c'est pas cool.
Je tiens à signaler que lors des conseil que je recevais le service était sur mon instal en direct encore grace a chaleur terre.Je vous garantie que ca simplifie les exptications.
Une image est bien plus parlante que des explications souvent compliquer.
Effectivement c'est pas normal cette prise en glace sur une seul partie de l'échangeur.
avant de partir j'ai fait un dégivrage avec un arosoir D'eau tiede, coup de chance la machine lance un dégivrage en meme temps donc la baterie est seche.
Vendredi soir à 20heure je reprograme le microconnect
A la demande de mr b-----a j'ai passé P24 à 0, P27 à 22et P29 à 1.
etant donner que la maison est froide je fait une autorisation des appoints à 2°c
Samedi matin j'ai ca avec température exterieur à 0°c
Image :evil:
Je ne sais plus quoi faire.
Une demande d'intervention sous garantie est enregistré, mais dépannage dans 15 jour.
Petite question? Est ce que je peut passer P25 à 0°c
Pourquoi P 38 autorise les cycle de dégyvrage que de -2 à -6?
En d'autre terme j'atent avec impatience une solution!
J'essaye de rappeler ciat, m'ai je pense que le samedi c'est fermé.
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Ouai pas bon du tout tout ça !

P38 (d'après ce que je sais) retarde l'enclenchement, tu peux le mettre à -6°C si tu es dans une région froide et sèche (t'améliore ton COP anuel) mais là c'est pas ton cas...

En te mettant P24 à 0, Ciat te fait passer en dégivrage cyclique et ça marche pas mieux ?? Ouah, la y'a souci ! Je pense qu'il faut attendre leur intervention.
C'est peut être rien, la sonde de batterie de tombéz ou un manque de fluide ou ...

Plutôt que le sceau d'eau tiède, tu dois pouvoir lancé un dégivrage manuellement, mais je ne sais plus comment :oops:
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

qui aurais la solution pour faire démarrer un cycle de dégivrage instantané?
ALAIN24
Accro
Accro
Messages : 243
Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ALAIN24 »

si il fait plus de o° coupe le jus et elle va dégivrais toute seul et quand l'évaporateur est propre tu la remet en route ( je faisais comme ça dans mes chambre froide )
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Salut.

Tu mets la pac en mode clim :wink:
Je t'assurre qu'elle vat dégivrer...
Evidament,pas plus de 2 ou 3 mn,sinon tu risque d'avoir froid.
Il est vrai que sur la photo ,l' évaporateur sur le haut n'a pas l' air d' ètre bien
alimenté :?
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

MAMO a écrit :Tu mets la pac en mode clim :wink:
Je t'assurre qu'elle vat dégivrer...
C'était une bonne idée, mais les Caleo n'ont pas de mode froid :lol: :lol: :lol: