CIAT - caleo 70 HT - AIR/EAU/AIR + ballon ecs - Tom Tom

Répondre
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Ah, :lol:
Y'a forcèment une vanne d'inversion .
Ou,alors ça dégivre comment :?:
C'est relou :roll: .

Bon et bien désolé.
SAV imminent.... :cry:
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1082
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sam44 »

MAMO a écrit :Ah, :lol:
Y'a forcèment une vanne d'inversion .
Ou,alors ça dégivre comment :?:
C'est relou :roll: .

:cry:
Ben vi y'en a une mais elle n'est pas commandé par l'aquaset.
De mémoire il y'a un contacteur pour l'enclenché mais je pense qu'il ne devrait pas y touché tant que ciat n'est pas passé.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

OUi oui y'a une V4V pour le dégivrage puisque c'est un dégivrage par inversion de cycle, mais le terminal Microconnect sur mode froid ne fonctionne pas puisque que c'est une PAC chaud seulement ! C'est bridé logiciellement !

Je ne vois plus qu'une issue, la visite de Ciat. C'est prévu quand Tomtom ?
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

depuis mes dernier réglage, je nais plus de problèmes, la elle a repris en glace car je n'avais pas montée p37 assez haut. il était à 22 et je l'ai mis à 28. là c'est efficace. j'ai eu a nouveau un technicien, âpres longue conservation et d'un commun accord on attends les résultat des nouveau réglages avant intervention. Je pense que mon point de relève était un peut trop bas, je l'ai augmenté de 2°c. Je pense qu'avant d'avoir le réglage parfait il y en a pour un moment.Pour revenir au dégivrage le problème c'est qu'il avais bien lieu mai après sont cycle la glace prenait derrière la batterie.
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

Pour info j'étais un peut absent de forum car je vient de changer les ordis de la maison.
J'ai fait le grand pas vers mac et je doit récupérer tous mes dossier sur pc. Bonjour la galère. Par contre une foie terminé je serait plus dispos.
Avatar du membre
tom tom
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : sam. mars 08, 2008 5:50 pm
Localisation : Poule les echarmeaux 69
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tom tom »

après temps d'absence me revola.
Concernant la pac pas de problème ça tourne à merveille.
Je suis là pour vous faire partager une nouvelle installation pac air air dans mon pool house et dans ma cuisine d'été avec du matériel bas de gamme de chez bricocrotes.
Mai ça à l'air de pas mal fonctionner.
Je prépare une présentation pour début de semaine prochaine.
Salut à tous et bon week end
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »