eu oui mais je n'ai plus le fichier, faut juste un peu de connaissance Excel
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
- Assidu
- Messages : 64
- Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
- Localisation : Strasbourg
Argh !
J'imagine bien qu'il faut "juste" quelques connaissances d'Excel, mais moi je les ai pas
J'imagine bien qu'il faut "juste" quelques connaissances d'Excel, mais moi je les ai pas
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
-
- Assidu
- Messages : 64
- Enregistré le : lun. mai 07, 2007 2:28 pm
- Localisation : Strasbourg
Youpi, j'ai trouvé comment faire !
J'ai adapté le fichier pour pouvoir comparer jusqu'à 7 PAC dans le même fichier. Je mets le fichier en téléchargement à l'adresse suivante si ça intéresse quelqu'un :
http://bouba67.free.fr/maison/chauffage ... nnd_x7.xls
J'ai adapté le fichier pour pouvoir comparer jusqu'à 7 PAC dans le même fichier. Je mets le fichier en téléchargement à l'adresse suivante si ça intéresse quelqu'un :
http://bouba67.free.fr/maison/chauffage ... nnd_x7.xls
Mon projet de chauffage (aérothermie dans le 67) : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3918
-
- Accro
- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
Ce document explique le calcul des bilan thermiques de maniere detaillee et claire.
http://www.c-u-b-e.fr/PDF_SiteCardonnel ... 0avril.pdf
Il possede un graphique tres interessant, les statistiques des temperatures de la region parisienne en heure par an.
Je cherche cette meme courbe sous forme de tableau informatique pour calculer la part de déperdition en dessous d'une certaine temperature, il s'agit simplement de faire la somme des elements de cette courbe multiplie par la déperdition d'une maison (en fonction du G)
Cela permet de savoir s'il y a relève d'énergie, quelle sera la consommation de la releve en fonction du point de releve.
Si quelqu'un a cette info je suis preneur.
Merci
http://www.c-u-b-e.fr/PDF_SiteCardonnel ... 0avril.pdf
Il possede un graphique tres interessant, les statistiques des temperatures de la region parisienne en heure par an.
Je cherche cette meme courbe sous forme de tableau informatique pour calculer la part de déperdition en dessous d'une certaine temperature, il s'agit simplement de faire la somme des elements de cette courbe multiplie par la déperdition d'une maison (en fonction du G)
Cela permet de savoir s'il y a relève d'énergie, quelle sera la consommation de la releve en fonction du point de releve.
Si quelqu'un a cette info je suis preneur.
Merci
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour à tous,
Elf nous a fait une mise à jour de son module de calcul; mise à jour avec la RT2005; mise à jour avec le coût des énergies.
Grand merci à Elf
On peut donc parler d'une Evolution
Lien: Outil de calcul
Elf nous a fait une mise à jour de son module de calcul; mise à jour avec la RT2005; mise à jour avec le coût des énergies.
Grand merci à Elf
On peut donc parler d'une Evolution
Lien: Outil de calcul
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. déc. 02, 2008 11:48 am
Bonjour à tous !
Dans la feuille de calcul simplifié et très complète de Yoannd, les consommations annuelles niveau 1 et 2 sont cumulées et le résultat est affiché dans la cellule G13, "Estimation de consommation annuelle".
Si j'ai bien compris, c'est là une estimation de la consommation annuelle en Kwh pour chauffer le logement et ce quel que soit le moyen de chauffage mis en oeuvre (fuel, gaz, électicité, etc ...).
Bien.
Lorsque le DJU, la surface, la hauteur sous plafond ou le volume changent, cette estimation de la consommation annuelle change en conséquence et c'est normal étant donné que:
- la consommation annuelle niveau 1 est égale à G1 * volume1 * DJU * 0,018
- la consommation annuelle niveau 2 est égale à G2 * volume2 * DJU * 0,018
Oui mais bon, si je monte la température intérieure, les consommations annuelles ne montent pas.
Or, la consommation annuelle pour chauffer un logement à 19° est inférieure à celle
qu'il faut pour chauffer ce même logement à 23°
Non ?
Donc, l'estimation de la consommation annuelle ne devrait-elle pas varier également en fonction de la température intérieure ?
Merci de vos réponses.
Dans la feuille de calcul simplifié et très complète de Yoannd, les consommations annuelles niveau 1 et 2 sont cumulées et le résultat est affiché dans la cellule G13, "Estimation de consommation annuelle".
Si j'ai bien compris, c'est là une estimation de la consommation annuelle en Kwh pour chauffer le logement et ce quel que soit le moyen de chauffage mis en oeuvre (fuel, gaz, électicité, etc ...).
Bien.
Lorsque le DJU, la surface, la hauteur sous plafond ou le volume changent, cette estimation de la consommation annuelle change en conséquence et c'est normal étant donné que:
- la consommation annuelle niveau 1 est égale à G1 * volume1 * DJU * 0,018
- la consommation annuelle niveau 2 est égale à G2 * volume2 * DJU * 0,018
Oui mais bon, si je monte la température intérieure, les consommations annuelles ne montent pas.
Or, la consommation annuelle pour chauffer un logement à 19° est inférieure à celle
qu'il faut pour chauffer ce même logement à 23°
Non ?
Donc, l'estimation de la consommation annuelle ne devrait-elle pas varier également en fonction de la température intérieure ?
Merci de vos réponses.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
C'est le DJU qui est limitant dans ca cas car il sans doute calculé pour 18°C intérieur (DJU base 18). Pour augmenter tes conso fonction de la température ambiante il faut recalculer le DJU en lui ajoutant les °C manquant. Pour corriger ca on va, par exemple DJU 18= 2000 et on veut 23 °C en ambiance. Saison de chauffe = 232 jours (plage de calcul DJU)
DJU 23= 2000+232(23-18 )= 3160
Pour info:
DJU 22= 2000+232(22-18 )= 2928
On retrouve par le rapport 3160/2928 les fameux 7% d'augmentation d'énergie de chauffe par °C supplémentaire.
C'est le DJU qui est limitant dans ca cas car il sans doute calculé pour 18°C intérieur (DJU base 18). Pour augmenter tes conso fonction de la température ambiante il faut recalculer le DJU en lui ajoutant les °C manquant. Pour corriger ca on va, par exemple DJU 18= 2000 et on veut 23 °C en ambiance. Saison de chauffe = 232 jours (plage de calcul DJU)
DJU 23= 2000+232(23-18 )= 3160
Pour info:
DJU 22= 2000+232(22-18 )= 2928
On retrouve par le rapport 3160/2928 les fameux 7% d'augmentation d'énergie de chauffe par °C supplémentaire.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. déc. 02, 2008 11:48 am
Bonjour Babar,
Merci de ta réponse.
Donc, dans la feuille Excel, pour que la conso annuelle tienne compte des variations de la température intérieure, il faut:
1) que la formule placée en I8 soit égale à ceci:
=G8*G7*(B7+(232*(B5-18)))*0,018
2) que la formule placée en Q8 soit égale à ceci:
=O8*O7*(B7+(232*(B5-18)))*0,018
Bon.
Oui mais ... ces estimations de consommation ne doivent elles pas tenir compte également de la température régionale mini ?
Et oui, pour chauffer un logement à 20°, s'il fait -10° à l'extérieur, on va consommer beaucoup plus que s'il n'avait fait que -2°.
Non ?
Merci de ta réponse.
Donc, dans la feuille Excel, pour que la conso annuelle tienne compte des variations de la température intérieure, il faut:
1) que la formule placée en I8 soit égale à ceci:
=G8*G7*(B7+(232*(B5-18)))*0,018
2) que la formule placée en Q8 soit égale à ceci:
=O8*O7*(B7+(232*(B5-18)))*0,018
Bon.
Oui mais ... ces estimations de consommation ne doivent elles pas tenir compte également de la température régionale mini ?
Et oui, pour chauffer un logement à 20°, s'il fait -10° à l'extérieur, on va consommer beaucoup plus que s'il n'avait fait que -2°.
Non ?
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. déc. 02, 2008 11:48 am
>Oui et bien c'est ton DJU qui se charge de ca!
Oui bien sur.
La température régionale mini est basée sur le DJU.
Ainsi, je suis dans le département 39; quand je sélectionne 39 dans la cellule "Station météo", le DJU passe à 2918 et la température régionale mini à -10°
A ce moment là, les consommations annuelles sont mises à jour.
Oui mais bon, jugeant que cette température de -10° est trop basse au vu de celles mesurées chez moi ces 10 dernières années, je la passe
à -7° en saisissant -7° dans la cellule B6 (au passage, j'écrase la formule =RECHERCHE(B8;Liste!C2:C96;Liste!E2:E96))
Ceci fait, les diverses informations dans la feuille de calcul (les déperditions et les puissances installées notamment) sont mises à jour ... sauf la consommation annuelle qui, elle, ne change pas.
Or, comme déjà dit, pour chauffer un logement à 20°, s'il fait -10° à l'extérieur, on va consommer beaucoup plus que s'il n'avait fait que -2°.
Comment peut-on résoudre cela ?
Oui bien sur.
La température régionale mini est basée sur le DJU.
Ainsi, je suis dans le département 39; quand je sélectionne 39 dans la cellule "Station météo", le DJU passe à 2918 et la température régionale mini à -10°
A ce moment là, les consommations annuelles sont mises à jour.
Oui mais bon, jugeant que cette température de -10° est trop basse au vu de celles mesurées chez moi ces 10 dernières années, je la passe
à -7° en saisissant -7° dans la cellule B6 (au passage, j'écrase la formule =RECHERCHE(B8;Liste!C2:C96;Liste!E2:E96))
Ceci fait, les diverses informations dans la feuille de calcul (les déperditions et les puissances installées notamment) sont mises à jour ... sauf la consommation annuelle qui, elle, ne change pas.
Or, comme déjà dit, pour chauffer un logement à 20°, s'il fait -10° à l'extérieur, on va consommer beaucoup plus que s'il n'avait fait que -2°.
Comment peut-on résoudre cela ?
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Pour résoudre ca il faudrait recalculer le DJU. C'est un peu plus compliquer de modifier ca sur des valeurs variables contrairement à une augmentation de la valeur "base" qui elle est constante.
Il faudrait, estimer par une fonction quelconque la part de nombre d'heure de chauffe à une température extérieure donné. De cette manière on retrouvera °C par °C la part de conso et il suffira alors d'éliminer la part de conso en dessous de -2°C par exemple.
Je ne suis pas très fort en math donc je vais essayer de t'expliquer se que j'ai vu dans une feuille excel pour un calcul similaire.
On va créer un tableau avec toutes les valeurs de température extérieur correspondant à ton climat. Avec ca on va calculer le coefficient directeur de notre courbe de tendance.
Soit: Op 1= (Valeur température ext-1) + (1/((Température ambiance+1) - température de base))
La valeur va partir de 0,des brouettes pour -10 pour aller jusqu'à 1 pour 23°C.
A partir de cette valeur on va pouvoir définir la courbe par la fonction suivante:
Op 2= SIN(Op1 x pi) x 6.3
Calcul à faire pour chaque température également
On va remarquer sur notre tableau que la valeur va partir pour -10 d'une valeur relativement basse pour passer à un extrémum à ta température moyenne hivernal et redescendre progressivement jusqu'à ta température de début et fin de saison de chauffe.
Ensuite nous reste à calculer le pourcentage d'heure par °C:
Op %= Op 2 x 100/ somme Op 2
Et pour finir calculer le besoin de chauffage par °C:
Bch x Op %/100
Maintenant tu as sur ton tableau, ta conso de chauffage °C par °C. Si tu estimes ne pas avoir de conso de chauffage en dessous de -2°C, tu ne reprends pas les valeurs Bch en dessous de -2.
Il faudrait, estimer par une fonction quelconque la part de nombre d'heure de chauffe à une température extérieure donné. De cette manière on retrouvera °C par °C la part de conso et il suffira alors d'éliminer la part de conso en dessous de -2°C par exemple.
Je ne suis pas très fort en math donc je vais essayer de t'expliquer se que j'ai vu dans une feuille excel pour un calcul similaire.
On va créer un tableau avec toutes les valeurs de température extérieur correspondant à ton climat. Avec ca on va calculer le coefficient directeur de notre courbe de tendance.
Soit: Op 1= (Valeur température ext-1) + (1/((Température ambiance+1) - température de base))
La valeur va partir de 0,des brouettes pour -10 pour aller jusqu'à 1 pour 23°C.
A partir de cette valeur on va pouvoir définir la courbe par la fonction suivante:
Op 2= SIN(Op1 x pi) x 6.3
Calcul à faire pour chaque température également
On va remarquer sur notre tableau que la valeur va partir pour -10 d'une valeur relativement basse pour passer à un extrémum à ta température moyenne hivernal et redescendre progressivement jusqu'à ta température de début et fin de saison de chauffe.
Ensuite nous reste à calculer le pourcentage d'heure par °C:
Op %= Op 2 x 100/ somme Op 2
Et pour finir calculer le besoin de chauffage par °C:
Bch x Op %/100
Maintenant tu as sur ton tableau, ta conso de chauffage °C par °C. Si tu estimes ne pas avoir de conso de chauffage en dessous de -2°C, tu ne reprends pas les valeurs Bch en dessous de -2.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- johann76
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. juil. 21, 2008 2:42 pm
- Localisation : seine-maritime
salut a tous j ais un problème avec mon installe j ais du male a chauffer le rez de chausser
t° ext 5° consigne de 22 ° et j atteind 20 ° au bout de 3 voir 4 h de ventilation pas plus et 19 ° quand il fait 1ou2° ext et pour le mois de novembre apres avoir telephoner chez edf ma facture s élève a 234.46 conso générale (pas de ecs)
donc je me suis servi de loutil wavin pour voir si j ais assez de puissance et il m indique qu il me faut 15 kw pour le rez de chausssé ca vous parrait probable
t° ext 5° consigne de 22 ° et j atteind 20 ° au bout de 3 voir 4 h de ventilation pas plus et 19 ° quand il fait 1ou2° ext et pour le mois de novembre apres avoir telephoner chez edf ma facture s élève a 234.46 conso générale (pas de ecs)
donc je me suis servi de loutil wavin pour voir si j ais assez de puissance et il m indique qu il me faut 15 kw pour le rez de chausssé ca vous parrait probable
mon installe daikin sur multisplits
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
- Très assidu
- Messages : 115
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Bonjour,
J'apporte mon aide à ceux qui veulent connaitre la valeur G de leur maison ou calculer les déperditions à partir de l'outil BILAN_THERMIQUE_TH-C.
Il s'agit du fichier excel que vous trouverez ==>> http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... E_TH-C.xls
J'apporte mon aide à ceux qui veulent connaitre la valeur G de leur maison ou calculer les déperditions à partir de l'outil BILAN_THERMIQUE_TH-C.
Il s'agit du fichier excel que vous trouverez ==>> http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... E_TH-C.xls
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
- johann76
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. juil. 21, 2008 2:42 pm
- Localisation : seine-maritime
salut moi je veut de ton aide
mon installe daikin sur multisplits
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
- Très assidu
- Messages : 115
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
Entraine toi sur le fichier excel et poses moi tes questions par MP.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/