Voici une présentation de notre installation :
Autoconstruction en Lorraine (frontière Alsace), construction de 145m2 habitable + 100m2 en sous sol.
Cave béton et maison en brique terre cuite de 20cm collée, isolation extérieure 10cm, et 8 cm pour le sous sol.
PC RDC et étage Velta sur treilli + chappe liquide Knopp Prontop
Aprés beaucoup de réflexion nous avons choisi une Altherma de 14KW non réversible (y a pas de petites économie !!!) + ECS 300L
L'instalation est therminée et tourne depuis une semaine, en mode manu pour faire la chauffe de la chape....on chauffe aussi la rue car pas encore d'isolation !!
Les photos :
le plancher chauffant en cours de pose :


Collecteur Inox RDC :


La chaufferie :


L'unité intérieur :


L'unité extérieur :


Que dire pour l'instant...ça chauffe ! J'attend de voir ça en automatique, car pour l'instant j'ai l'impression qu'en manu la PAC fonctionne en TOR, pas d'inverter.
L'unité intérieur est assez bruyante...je vais surement ralentir le circulateur pour voir ! L'extéieur ça s"entend, j'attend les réflexion des voisins !
Salut !
Elle tourne à fond jusqu'à la consigne, puis coupe, puis repart à fond...a voir bientôt !
Si vous avez des remarques ou question, n'hésitez pas !