nouveau venu sur le forum j'aurais besoin d'un avis sur l'installation d'une pac air/eau.
Voici mon projet: maison restaurée située en charente: dju 2136 Tbase - 5
18 radiateurs acier environ 250 à 300l d'eau.
surface niveau1: 130m² hauteur 2.50 m = 325 m3
surface niveau 2 120 2.50 = 300
isolation: mur non isolés épaisseur 0.70 cm pierres et terre.
sol non isolés
toiture: une partie avec 20cm de laine de verre (comble perdu)
une partie 15 cm ( comble habité.)
double vitrage 4- 16-4 cm plus gaz argon.
En utilisant les outils de calcul du site je trouve une puissance à installer entre 13 et 14 kw en utilisant un coéfficient G de 1.2 et de surpuissance de 0.70 (relève ). T°INT 20°.
La reléve se ferait vers -2 -3.
J'ai fait réalisé deux devis:
DEVIS 1 : pac CIAT
puissance 13.72 à 7° et cop 3.19 ( eau 40/45)
9.8 à -7° et cop 2.33 ( eau 40/45 )
prix ttc tout compris 10425 euros ( pac 7000 ht + tva 5.5 + bouteille mélange 50 l+ électricité+main d'oeuvre)
DEVIS 2 : pac airwell rch v12
puissance 14.24 à 7° et cop 2.79 ( eau 40/45 )
8.80 à -7° et cop 1.87 ( eau 40/45 )
puissance et cop sont des données EUROVENT ( sauf caleo )
PRIX TTC : 10846 euros ( pac 4850 ht , tout le reste main d'oeuvre et accessoires.Pas de bouteille de mélange ou de ballon tampon de prévu avec la airwell.)
Les estimations vous paraissent-elles correctes, et si oui quelle est la pac qui vous parait la plus appropriée.
La pac airwell fonctionne en continu avec la chaudière même s'il fait moins 10 ,alors que le cop doit être de l'ordre de 1: cela parait bizarre. cop pas terrible.
La caleo par contre peut produire de l'eau plus chaude tout en conservant la même puissance restituée.
merci