SUR CONSOMMATION PAC

pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pistol 50 »

salut a tous
sa me taraude depuis plusieurs jours alors ce matin j ai ouvert le module hydraulique et la pas de carte d amplification de signal et dans ce module voili voilou la carte de limitation de puissance dans son carton !!!!!
ca fait beaucoup pour une seul machine
est ce en partis la la source de mon probleme ?
alors mercredi je chope le technicien et je vous tiens au courant de la suite
entout cas encore merci a tous de vos conseils
@+ pistol
@+ pistol
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour à tous :D
elf a écrit :On s'aperçoit qu'elle régule autour des 4kW (sur un différentiel de 100 watts) dès qu'elle atteint les 20,7°.
Ensuite, elle devrait descendre dans les W voir les kW plus elle se rapproche de la T° de consigne, entre les 20,7 et 21,0° mais non, elle reste stable. Je ne pense pas que ce soit dû à la montée trop rapide de la T° ambiante car pour passer de 20,7° à 21,0° dix huit minutes ce sont écoulées.
Elle stoppe net dès qu'elle atteint les 21°.
Oui, on a un peu le même fonctionnement :?
Ce qui est bizarre dans mon cas, c'est que je régulais assez bien (trop peut-être) en Inverter AVANT que les gars d'AJtech ne viennent vérifier mon installation :cry:
Et cela même en régulant sur un thermostat TOR pour mes deux zones de chauffe :oops:

Je suis impatient des conclusions de vos échanges concernant la carte d'amplification de signal.
Faudrait peut-être essayer sans elle :? je suppose qu'il suffit de ne pas connecter le cavalier :roll:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

elf a écrit : J'ai attendu que la machine termine son cycle de chauffe, les HC faut en profiter !
Effectivement le schéma est simple, s'il est vérifié, ce n'est donc pas un problème de câblage.
J'ai vérifié les gains E/S de l'ampli, nous sommes un peu différents
pour moi E/S= 0.656, pour toi E/S=0.668
Les rapports tension sortie ampli/ valeur sonde donc Vs/RkO
pour moi Vs/R=0.117 V/kO, pour toi Vs/R= 0.116 V/kO

Bon, il y a des différences mais pas assez significatives vue les différences de fonctionnement, dernière vérification sera sur la sonde elle même, il faudrait faire un test de température et mesure ohmique pour voir si le test suit les valeurs indiquées au tableau.

Une manip également à voir, ton installation a fonctionnée sans carte ampli pendant un certain temps, il serait peut être interessant de la refaire fonctionner sans carte mais en ambiance pure sans thermostat pour voir son comportement.

Si tout cela ne donne pas de résultat, c'est probablement le micro-prog qui est bogué, si personne ne s'était interessé à la télé-info sur Altherma, peut être que personne n'aurait rien vu de son dysfonctionnement en inverter, elle fonctionnait en TOR sur son thermo ni vu ni connu.
Reigua a écrit : je suppose qu'il suffit de ne pas connecter le cavalier
Non le cavalier ne fait que modifier la valeur de sortie de 0.8 V, si on veut éliminer la carte il faut la retirer et relier les entrées et sorties en respectant les masses.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

ummolae a écrit :Une manip également à voir, ton installation a fonctionnée sans carte ampli pendant un certain temps, il serait peut être interessant de la refaire fonctionner sans carte mais en ambiance pure sans thermostat pour voir son comportement.
Cette manip est active depuis ce matin à 11h, mais il fait tellement chaud dans la maison (22°) que la PAC ne s'est pas encore mise en route, au cours de la nuit peut être.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Fonctionnement avec sonde d'origine sans carte ampli ni thermostat... fait trop chaud :).
L'Inverter est bien là, pas vraiment dans les clous de la plage 30..120%, je dirai plus 60..100%.

Image
Image
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Essai en cours à partir de 09:30 le 17/01 : carte ampli branchée en direct sur la thermistance d'ambiance (je passais par des relais auparavant)
- position du cavalier sur la carte ampli = 21°,
- température demandée sur télécommande Daikin : 21°.
- Actuellement 41.01 indique 24° soit après conversion : 22° ambiant ce qui est correct.

Test en cours visible ici
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Image

Je vois une machine qui commence à fonctionner en Inverter, sachant qu'une machine RZP 100 ne consomme que 4,3 kW, on va retirer 500 W qui doivent représenter les auxiliaires

Voila comment cela régul :

palier 1 qui vaut 4,3 kW --> 100 %
palier 2 qui vaut 4 kW --> 95 %
palier 3 qui vaut 3,7 kW --> 86 %
palier 4 qui vaut 3,5 kW --> 81 %
palier 5 qui vaut 3,3 kW --> 76 %
palier 6 qui vaut 2,5 kW --> 58 %
palier 7 qui vaut 1,9 kW --> 44 %

C'est vrai que c'est un peu rudimentaire mais sans doute perfectible
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pistol 50 »

salut a tous
sa me taraude depuis plusieurs jours alors ce matin j ai ouvert le module hydraulique et la pas de carte d amplification de signal et dans ce module voili voilou la carte de limitation de puissance dans son carton !!!!!
est ce en partis la la source de mon probleme ?
sait on que le compresseur tourne quand les ventilo tournent aussi ?
j ai fais des recherches de mon cote a la place de mon thermostat TOR delta dor est ce que le tybox calibox 320:330 special PAC convient mieux
alors mercredi je chope le technicien et je vous tiens au courant de la suite
entout cas encore merci a tous de vos conseils
pistol
@+ pistol
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Ta machine fonctionne principalement avec un thermostat, j'ai déjà dit ce que je pensais de ce type de régulation.

Je me répète : un thermostat n'a rien à faire dans une régulation avec un groupe inverter, sinon autant acheter une PAC classique qui fonctionnera beaucoup mieux sur ce concept.

L'absence de carte d'amplification et de carte de limitation ne change pas grand chose dans la régulation générale de la PAC, ce ne sont que des améliorations dans la stabilité ou le confort.

Le mauvais dimensionnement des radiateurs m'apparait beaucoup plus préjudiciable sur le rendement global.

Généralement quand les ventilateurs tournent, le compresseur tourne également, ils fonctionnent en symbiose.
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pistol 50 »

j ai fais des recherches de mon cote a la place de mon thermostat TOR delta dor
est ce que le tybox calibox 320:330 special PAC convient mieux ?
la grande majorite de mes radiateurs son sur dimensionnés mais avec robinets thermostatique
j ai peur qu en ouvrant a fond mes robinets (pour favoriser l echange thermique)
je me retrouve avec des temperatures torrides dans certaines pieces et moindre dans d autres
qu en pensez vous ?
@+ pistol
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

A qui confies tu la régulation ? à la régul de la PAC ? ou aux robinets thermostatiques ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

pistol 50 a écrit :j ai peur qu en ouvrant a fond mes robinets (pour favoriser l echange thermique)
je me retrouve avec des temperatures torrides dans certaines pieces et moindre dans d autres
qu en pensez vous ?
Euhh... :oops: avec une pac, les robinets thermostatiques ou non doivent etre ouvert à fond sauf dans les chambres ! c'est le principe même de la basse température et ainsi tourner le plus bas possible en température pour améliorer le COPA.
Tourner en HT en bridant les thermostatiques est irrationnel!
pistol 50
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
Localisation : MANCHE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pistol 50 »

bonjour
le probleme sur mon instal c est que personne ne m a expliquer comment ca marche et comment je dois l exploiter
j ai donc un technicien qui vient chez moi mercredi mais je veux en savoir plus avant son passage
donc en resumer j ouvre tout les thermostatiques a fond sauf les chambres
je regule la pac par une sonde d ambiance
et vas y pepere ca devrais aller !!
@+ pistol
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

pistol 50 a écrit : je regule la pac par une sonde d ambiance
dans certains cas, mais en général, on régul sur loi d'eau avec une sonde extérieure, c'est bien plus efficace pour les pac eau/eau ou air/eau! :wink:
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

dbercy a écrit : dans certains cas, mais en général, on régul sur loi d'eau avec une sonde extérieure, c'est bien plus efficace pour les pac eau/eau ou air/eau! :wink:
Bonsoir,
Je confirme ce que tu évoques dbercy, j'en ai eu l'expérience ainsi que d'autres possesseurs de Zuran(Zubadan) mécontents de la régulation par thermostat(delta dore) , depuis j'ai "greffé" ma Zuran d'une régulation par loi d'eau et non plus par ambiance et ce que je peu en déduire c'est qu'en terme de confort ,cela n'a absolument rien à voir avec le thermostat d'ambiance , plus de dérives de températures(yo-yo), température lissée et nettement plus linéaire qu'auparavant.
Répondre