Surface de la maison 90 m² mais on ne fait que le RDC dû au plancher bois et puis ce sont les chambres et la salle de bain donc une surface à équiper de 64 m² soit 154m3 . Situé en normandie pas loin d'evreux. Maison neuve ( en construction ).
Devis Waterkotte.
Déperdition Total 3967 W
Puissance installé 5200 W
Puissance consommée 1200 W
Matos Waterkotte 5006.3
Prix tt compris 16200€ ( en option 129€ d'entretien )
Conso annoncée 1542 Kwh/an pour 141€, avec un rendement annoncée de 4.5.
Garantie 5 ans pièces, main d'oeuvre, usure et déplacements
Devis France Géothermie
Il me propose une solution pour l'étage, le Vivracome, plancher chauffant très mince 22mm pour sol sans dalle béton ni chape. Vous connaissez ?
Donc la PAC est qualibrée en fonction de l'étage. + 44 m² soit 237 m3.
Déperdition Total 6503 W
Puissance installée 7820 W
Puissance consommée 2800 W
Matos Atlantis 08 Mono
Prix tt compris 18141€ dont 2894€ pour le Vivracome.
Conso annoncée 5269 Kwh/an pour 483€, avec un rendement annoncée de 2.59 pour un COP de 3.63
Garantie 5 ans pièces, main d'oeuvre, usure et déplacements.
A vos avis
Pour moi, la Waterkotte me tente car elle a un bon rendement mais pas de réseau en France donc en cas de panne que faire ?
France Géothermie est plus développé mais le rendement est ridicule. De plus je ne sais pas si son système pour l'étage est fiable et si cela vaut la peine par rapport à mon idée de mettre des convecteurs dans les chambres avec une régulation.
J'attend votre aide, merci