Bonjour,
J'ai remis en fonctionnement ma PAC ce matin afin de voir s'il elle fonctionnait.
Bilan : après la séquence d'initialisation et du démarrage du goupe, j'ai eu une erreur H7. Après de longue analyse, je me suis aperçu que la pompe ne tournait pas. J'ai envoyé du 220V AC directement dessus et au bout d'un moment elle a démarré.
Qu'en pensez -vous .
PAC neuve jamais fonctionnée sauf pour mise en service et chauffe chape liquide progressive.
Pompe Wilo qui se bloque
-
ruthene
- Scotché au forum

- Messages : 549
- Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
C'est un phénomène courant après une période d'arret prolongée, il suffit de retirer le cache en face avant du circulateur, un coup de tournevis sur l'axe de la pompe et c'est repartis.
Le forçage que tu as fait c'est parfait pour grillé un circulateur !
C'est un phénomène courant après une période d'arret prolongée, il suffit de retirer le cache en face avant du circulateur, un coup de tournevis sur l'axe de la pompe et c'est repartis.
Le forçage que tu as fait c'est parfait pour grillé un circulateur !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
ruthene
- Scotché au forum

- Messages : 549
- Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Il faut déviser le cache completement pour le retirer, un peu d'eau s'écoule, c'est normal, ensuite il suffit de donner un coup de tournevis pour faire touner l'axe du circulateur.
Aucun risque de grillé le circulateur parce qu'il est alimenté en 220VAC, et a partir de quel tension il y a risque alors
Si le rotor est bloqué l'intensité monte en flèche et le bobinage du moteur n'aime pas beaucoup, que se soit à 48,230,380,400V...ect
Aucun risque de grillé le circulateur parce qu'il est alimenté en 220VAC, et a partir de quel tension il y a risque alors
Modifié en dernier par stephk le lun. sept. 28, 2009 12:54 pm, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
fredoche
- Scotché au forum

- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ruthene
- Scotché au forum

- Messages : 549
- Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
re-oui !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340