Pompe Wilo qui se bloque

Répondre
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Pompe Wilo qui se bloque

Message par ruthene »

Bonjour,

J'ai remis en fonctionnement ma PAC ce matin afin de voir s'il elle fonctionnait.

Bilan : après la séquence d'initialisation et du démarrage du goupe, j'ai eu une erreur H7. Après de longue analyse, je me suis aperçu que la pompe ne tournait pas. J'ai envoyé du 220V AC directement dessus et au bout d'un moment elle a démarré.

Qu'en pensez -vous .

PAC neuve jamais fonctionnée sauf pour mise en service et chauffe chape liquide progressive.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

C'est un phénomène courant après une période d'arret prolongée, il suffit de retirer le cache en face avant du circulateur, un coup de tournevis sur l'axe de la pompe et c'est repartis.

Le forçage que tu as fait c'est parfait pour grillé un circulateur !
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

J'ai bien fait un coup de tournevis , aucun résultat à part qu'en dévissant un peu trop l'eau s'est mise à coulée.
Pour le forçage, aucun risque car la wilo est alimenté en 220VAC..
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il faut déviser le cache completement pour le retirer, un peu d'eau s'écoule, c'est normal, ensuite il suffit de donner un coup de tournevis pour faire touner l'axe du circulateur.

Aucun risque de grillé le circulateur parce qu'il est alimenté en 220VAC, et a partir de quel tension il y a risque alors :roll: Si le rotor est bloqué l'intensité monte en flèche et le bobinage du moteur n'aime pas beaucoup, que se soit à 48,230,380,400V...ect
Modifié en dernier par stephk le lun. sept. 28, 2009 12:54 pm, modifié 1 fois.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

salut
Je pense que stephk a raison.

ca s'appelle donc du gommage, et on peut noter que l'altherma dispose d'une fonction anti-gommage. Il faut pour cela la laisser en tension.
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

On peut le dévisser complètement.
Dès que j'ai vu de l'eau sortir, j'ai revissé car j'avais peur de devoir remettre en pression. Je n'ai pas encore fait arriver directement le réseau d'eau dessus.

Donc vous confirmez que l'on peut complètement devisser?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

re-oui !
Répondre