Nouvelle question.
Je souhaite installer une PAC AIR/EAU haute température avec ma chaudière actuel en relève.
J'ai regarder déja qq constructeur (Viessmann et Stiebel) et mais il semble que pour ce type de matériel il faille du triphasé.
Est ce que quelqu'un posséde une PAC AIR/EAU haute température ?
Est ce qu'elle est en triphasé ?
Si personne n'en posséde une savez vous s'il existe ce type de matériel en monophase ?
Merci de vos réponses.
PAC haute température
-
infolau
- Assidu

- Messages : 93
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 9:17 am
- Localisation : Oise (60)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
En fait on peut très bien être en relève de chaudière et avoir besoin d'une température assez élevée puisque les radiateurs sont soit juste dimeensionnés soit avec un delta moyen.
Par exemple moi je vais prendre une Technibel PHRT12, il s'agit de modèle air/eau capable d'envoyer de l'eau jusqu'à 55° et spécialement dédiés à la relève avec unités terminales.
Tu vas trouver ce genre de modèles chez Viessmann (attention la note!), Clivet (gamme ER) etc.
Maintenant si ta chaudière est vieille autant prendre le modèle au dessus et passer à 100% sur une PAC. Personnellement je préfère garder 2 énergies mais c'est un choix ...
Bon courage
En fait on peut très bien être en relève de chaudière et avoir besoin d'une température assez élevée puisque les radiateurs sont soit juste dimeensionnés soit avec un delta moyen.
Par exemple moi je vais prendre une Technibel PHRT12, il s'agit de modèle air/eau capable d'envoyer de l'eau jusqu'à 55° et spécialement dédiés à la relève avec unités terminales.
Tu vas trouver ce genre de modèles chez Viessmann (attention la note!), Clivet (gamme ER) etc.
Maintenant si ta chaudière est vieille autant prendre le modèle au dessus et passer à 100% sur une PAC. Personnellement je préfère garder 2 énergies mais c'est un choix ...
Bon courage
-
infolau
- Assidu

- Messages : 93
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 9:17 am
- Localisation : Oise (60)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ben en faite pour le moment, j'attend un devis, mais cette installateur ma dis que une PAC AIR/EAU ne peut couvrir 100% des besoins.
Comme j'ai un termostat d'ambiance qui agit directement sur la vanne 3voie, au moment ou je rentre en période de chauffe, la vanne souvre à fond et je me retrouve avec de l'eau trés chaude dans les radiateurs, aprés une fois que la température est atteinte la vanne ce ferme et s'ouvre un peux pour maintenir cette température.
Mais s'il fait trés froid alors on ne peut posé la main sur les radiateurs, c'est pourquoi je pensait prendre une PAC à haute température.
Maintenant, je suis un novice et tous vos conseil sont les bienvenus.
Comme j'ai un termostat d'ambiance qui agit directement sur la vanne 3voie, au moment ou je rentre en période de chauffe, la vanne souvre à fond et je me retrouve avec de l'eau trés chaude dans les radiateurs, aprés une fois que la température est atteinte la vanne ce ferme et s'ouvre un peux pour maintenir cette température.
Mais s'il fait trés froid alors on ne peut posé la main sur les radiateurs, c'est pourquoi je pensait prendre une PAC à haute température.
Maintenant, je suis un novice et tous vos conseil sont les bienvenus.
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
regarde la réponse que j'a fait à Squale:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1457
ça peux peut-être t'éclairer un peu.
A+
regarde la réponse que j'a fait à Squale:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1457
ça peux peut-être t'éclairer un peu.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
infolau
- Assidu

- Messages : 93
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 9:17 am
- Localisation : Oise (60)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci Chambon pour ta réponse.
L'étude thermique est en cours, ça fais trois semaine, je devrais plus tarder à avoir les résultats. Comme je n'ai fais venir qu'un seul chauffagiste, ce sera ma seul base. Cet installateur propose du Nexa, visiblement d'aprés ce que j'ai lu ce n'est pas ce qui ce fait de mieux.
Actuellement j'utilise 3200 litres de fioul pour 150m² habitable avec 3 m de plafond au RDC (120m²) et 2,8m au premier, le reste de la maison, n'est pas encore aménager donc pas encore chauffé et 200 mm de laine de verre isole la patie habité du grenier qui lui n'est pas encore isolé. c'est clair que j'ai des déperditons de ce coté la, il prévue d'isolé tout ça, mais comme on dis Paris c'est pas fait en un jour.
La raison pour la quelle je souhaite mettre une Pac c'est que je ne peux plus remplir ma cuve vue le cours du fioul.
Est ce qu'une PAC peux courvir 100 % des besoins?
Je ne veux pas mettre de résistance pour faire un apport de kw, car étant en system TEMPO, la PAC sera arréter les jours rouges (trop chére) et la chaudièrre prendra la relève.(faut quand même que je fasse une estimation de la conso en jour rouge pour voir si le fioul est moin cher).
Donc pour le moment je suis un peu dans le floue (évidement je débute) mais surtout je voudrais faire l'installation avant de démarer la période de chauffe (octobre), pas beaucoup de temp pour me renseigner et faire des devis.
Merci de toute l'aide que vous pouvez m'apporter, et si vous habité pas loin de Beauvais (oise 60) avec une PAC air/eau faite le moi savoir.
L'étude thermique est en cours, ça fais trois semaine, je devrais plus tarder à avoir les résultats. Comme je n'ai fais venir qu'un seul chauffagiste, ce sera ma seul base. Cet installateur propose du Nexa, visiblement d'aprés ce que j'ai lu ce n'est pas ce qui ce fait de mieux.
Actuellement j'utilise 3200 litres de fioul pour 150m² habitable avec 3 m de plafond au RDC (120m²) et 2,8m au premier, le reste de la maison, n'est pas encore aménager donc pas encore chauffé et 200 mm de laine de verre isole la patie habité du grenier qui lui n'est pas encore isolé. c'est clair que j'ai des déperditons de ce coté la, il prévue d'isolé tout ça, mais comme on dis Paris c'est pas fait en un jour.
La raison pour la quelle je souhaite mettre une Pac c'est que je ne peux plus remplir ma cuve vue le cours du fioul.
Est ce qu'une PAC peux courvir 100 % des besoins?
Je ne veux pas mettre de résistance pour faire un apport de kw, car étant en system TEMPO, la PAC sera arréter les jours rouges (trop chére) et la chaudièrre prendra la relève.(faut quand même que je fasse une estimation de la conso en jour rouge pour voir si le fioul est moin cher).
Donc pour le moment je suis un peu dans le floue (évidement je débute) mais surtout je voudrais faire l'installation avant de démarer la période de chauffe (octobre), pas beaucoup de temp pour me renseigner et faire des devis.
Merci de toute l'aide que vous pouvez m'apporter, et si vous habité pas loin de Beauvais (oise 60) avec une PAC air/eau faite le moi savoir.
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
tu peux demander conseil à Sebastien60; il est installateur dans ton département.
Je suis (ou j'étais en 2004) dans les mêmes fourchettes de consommation que toi; depuis j'ai isolé, il m'en reste à faire; mais je n'ai consommé 'que' 2800 litres cette année (avec l'ECS). J'ai une chaudière fioul vétuste et suis sur réseau radiateurs. Ma surface est la même que toi; mes hauteurs de plafond aussi
, je suis juste un poil plus au sud, dans le Loiret.
Mon but, me passer totalement de la chaudière au rendement certainement exécrable (chaudière de 30 ans) et nécessitant un entretien; tout assurer par la PAC; même en imaginant un cop de 1 (chauffage électrique normal) c'est moins cher que MON fioul.
Le problème des radiateurs est plus difficile à gérer; il me faut mini 50 °; la PAC que j'ai choisi les fait, mais je préférerais fonctionner plus bas; je vais donc ajouter des diffuseurs, notamment un mur chauffant de 4/5 m².
En même temps je vais pousser mon isolation au maximum possible.
Essaye de voir d'autres installateurs, chacun a sa marque de prédilection, ça permet d'avoir plusieurs avis et des études thermiques qui, il faut l'espérer se recoupent.
A+
tu peux demander conseil à Sebastien60; il est installateur dans ton département.
Je suis (ou j'étais en 2004) dans les mêmes fourchettes de consommation que toi; depuis j'ai isolé, il m'en reste à faire; mais je n'ai consommé 'que' 2800 litres cette année (avec l'ECS). J'ai une chaudière fioul vétuste et suis sur réseau radiateurs. Ma surface est la même que toi; mes hauteurs de plafond aussi
Mon but, me passer totalement de la chaudière au rendement certainement exécrable (chaudière de 30 ans) et nécessitant un entretien; tout assurer par la PAC; même en imaginant un cop de 1 (chauffage électrique normal) c'est moins cher que MON fioul.
Le problème des radiateurs est plus difficile à gérer; il me faut mini 50 °; la PAC que j'ai choisi les fait, mais je préférerais fonctionner plus bas; je vais donc ajouter des diffuseurs, notamment un mur chauffant de 4/5 m².
En même temps je vais pousser mon isolation au maximum possible.
Essaye de voir d'autres installateurs, chacun a sa marque de prédilection, ça permet d'avoir plusieurs avis et des études thermiques qui, il faut l'espérer se recoupent.
A+