consommation pac
bonsoir
je viens de faire le bilan de ma conso pour le mois de novembre pac seule sans ecs.la conso moyenne est de 22.57kw par jour pour une temp moyenne ext de 10°50 et une temp int de 21°2(sachant que je releve la temp et la conso tous les soirs a 18heure)Qu'en pensez vous?je sais qu'il y a beaucoup de paremetres mais sans rentrer dans le detail est ce que cette conso semble normale?ce serait sympa de connaitre quelques consommations pour la meme periode.merci
je viens de faire le bilan de ma conso pour le mois de novembre pac seule sans ecs.la conso moyenne est de 22.57kw par jour pour une temp moyenne ext de 10°50 et une temp int de 21°2(sachant que je releve la temp et la conso tous les soirs a 18heure)Qu'en pensez vous?je sais qu'il y a beaucoup de paremetres mais sans rentrer dans le detail est ce que cette conso semble normale?ce serait sympa de connaitre quelques consommations pour la meme periode.merci
-
bdx25
- Scotché au forum

- Messages : 500
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
il faudrait en dire plus : surface de la maison, isolation, région (nice ou strasbourg ?), etc
le mois de novembre a été extrêment doux dans presque toute la france
à tel point que la consommation de la maison que je loue en novembre devrait être de...zéro (chauffage éteint, maison à 20°)
ça ne durera pas, je m'en doute
en janvier 2009, quand il a fait -15° les nuits, la maison consommait 11 kwh/jour pour le chauffage
130 m2 en lorraine, très bien isolée mais ni BBC ni passive
le mois de novembre a été extrêment doux dans presque toute la france
à tel point que la consommation de la maison que je loue en novembre devrait être de...zéro (chauffage éteint, maison à 20°)
ça ne durera pas, je m'en doute
en janvier 2009, quand il a fait -15° les nuits, la maison consommait 11 kwh/jour pour le chauffage
130 m2 en lorraine, très bien isolée mais ni BBC ni passive
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
-
president18
- Assidu

- Messages : 79
- Enregistré le : mar. oct. 07, 2008 6:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
consommation pac
bonsoir
ma maison a une surface de 93m2 pour un volume de 235m3.je suis de la region de la nievre ma maison est moyennement isolee(coef 1.2) et j'habite au bord d'un canal.voila pour les infos sup
ma maison a une surface de 93m2 pour un volume de 235m3.je suis de la region de la nievre ma maison est moyennement isolee(coef 1.2) et j'habite au bord d'un canal.voila pour les infos sup
- Al-
- Accro

- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Consommation novembre chauffage + ECS = 1072 kwh, ce qui fait à peu près 36 kwh par jour. C'est beaucoup, mais j'ai une surface de 255 m2 (environ 650 m3 avec la mezzanine de l'entrée), l'aménagement de l'étage n'est pas terminé, il me reste deux murs à isoler et doubler, 4 radiateurs à poser qui me permettront je l'espère de réduire la température d'eau par augmentation de la surface de chauffe, il y a l'ECS et en plus je n'ai pas encore isolé mes canalisations en sous-sol (où il fait aussi chaud qu'au RDC et à l'étage).
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
coureur57
- Assidu

- Messages : 50
- Enregistré le : sam. oct. 24, 2009 9:45 am
- Localisation : Moselle
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,consommation chauffage en novembre sans ecs, 687 Kw pour 22° intérieur.
Pompe RO2 13 mr relève chaudière,solaire dietrisol quadro du 750 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10687
-
harquin
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
oh my god
- Accro

- Messages : 201
- Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
- Localisation : Aisne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
consommation de décembre 444 kw pour 130 m² de plancher chauffant avec 20°C en période HP (7h10 à 12H40-14h40 à 1h10) et 21°C en période HC (1h10-7h10 et 12h40 à 14h40).
Cette petite programmation me permet de privilégier grandement les HC puisque j'ai consommé 294 kw de HC et 150 de HP soit 39 €.
consommation de décembre 444 kw pour 130 m² de plancher chauffant avec 20°C en période HP (7h10 à 12H40-14h40 à 1h10) et 21°C en période HC (1h10-7h10 et 12h40 à 14h40).
Cette petite programmation me permet de privilégier grandement les HC puisque j'ai consommé 294 kw de HC et 150 de HP soit 39 €.
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Conso. novembre : 425 kW chauffage + préparation ECS (20° jour et nuit) pour 105 m² en Bourgogne.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- Al-
- Accro

- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Oh my godoh my god a écrit :consommation de décembre 444 kw pour 130 m² de plancher chauffant avec 20°C en période HP (7h10 à 12H40-14h40 à 1h10) et 21°C en période HC (1h10-7h10 et 12h40 à 14h40).
Intéressant ça. Mon installateur m'avait déjà dit de ne pas trop baisser la température de nuit, en revanche il ne m'avait pas conseillé de l'augmenter
Cela dit, il ne faut pas que le surplus de consommation en HC entraine un delta de coût supérieur au delta de COP dû aux températures plus basses de nuit que de jour. C'est un savant équilibre à trouver
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est toujours pareil, il y a le premier de la classedbercy a écrit :relevés fait ce matin:
983 kwh en novembre ecs incluse pour 320m² yvelines soit 32,8kwh/j; 0,1kwh/m²/j
Conso Novembre 2009 tarif Tempo.
-Chauffage 544 kwhh 35.66 Euros T°C Ambiante 22°C
-ECS cumulus 200 litres 196 kwh 10.90 Euros
TOTAL 740 kwh 46.56 Euros
0.16 kwh/m2 ( 150 m2 )ou plus représentatif 0.06 kwh/m3 (390 m3 )
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pour l'unité kwh/m3, reconnais que je t'ai tendu la perche sachant très bien que tu allais la saisir.dbercy a écrit :Aille! l'écart se creuse! 0,036 kwh/m3/j (900m3)alain30 a écrit : plus représentatif 0.06 kwh/m3 (390 m3 )
Mais ton mode hybride série// n'a pas 1 mois d'ancienneté et tu chauffes à 22° et moi à 20~20,5°. Par contre tu as souvent 3° de plus en ext!
Est ce que mon mode hybride va être efficace
Pour le reste, comparer est toujours intéressant et permet de voir certaines anomalies (si elles existent ) mais chaque install a ses propres paramètres.
Encore une fois vivement le froid afin de tester mon mode hybride par T°C négative et voir entre autre si lors des dégivrages, le fait d'avoir le Ballon sur le retour plutôt que sur le départ n'est pas un inconvénient.
-
oh my god
- Accro

- Messages : 201
- Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
- Localisation : Aisne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Al,Al- a écrit :Bonjour Oh my godoh my god a écrit :consommation de décembre 444 kw pour 130 m² de plancher chauffant avec 20°C en période HP (7h10 à 12H40-14h40 à 1h10) et 21°C en période HC (1h10-7h10 et 12h40 à 14h40).
Intéressant ça. Mon installateur m'avait déjà dit de ne pas trop baisser la température de nuit, en revanche il ne m'avait pas conseillé de l'augmenter. Ça se tient pourtant : comme une PAC ne fonctionne pas comme une chaudière mieux vaut entretenir l'inertie thermique et une bonne température d'ambiance par une température modeste des radiateurs, que de tout couper la nuit pour relancer le chauffage au petit matin avec une eau à 60° ou plus. Et c'est en outre bien plus confortable on ne grelotte pas lorsque l'on se réveille
![]()
Cela dit, il ne faut pas que le surplus de consommation en HC entraine un delta de coût supérieur au delta de COP dû aux températures plus basses de nuit que de jour. C'est un savant équilibre à trouver
disons que j'ai voulu faire un test pour essayer d'améliorer mon ratio de consommation HP/HC qui était nettement en faveur des HP (plus de 65%).
Avec cette programmation j'ai inverser le ratio (65% en HC).
Ayant un plancher chauffant en chape liquide anhydrite bien isolé je me suis dit qu'avec l'inertie du plancher chauffant je devrais être gagnant.
Le résultat est au delà de mes espérances avec un gain significatif également au niveau du confort (ah se ballader pieds nus après la douche et le réveil c'est que du bonheur).
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
-
president18
- Assidu

- Messages : 79
- Enregistré le : mar. oct. 07, 2008 6:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
consommation pac
bonjour
donc mon ratio n'est pas fameux.677kwh pour 93m2 et 235m3 21°5 int.quels sont les reglages importants et necessaires qu'il faut privilegier sur la pac pour avoir une conso moindre tout en gardant 21°5 de temp int ('je ne parle pas de l'isolation que je vais ameliorer).
donc mon ratio n'est pas fameux.677kwh pour 93m2 et 235m3 21°5 int.quels sont les reglages importants et necessaires qu'il faut privilegier sur la pac pour avoir une conso moindre tout en gardant 21°5 de temp int ('je ne parle pas de l'isolation que je vais ameliorer).
mon installation