l'installateur c'est moi pour ma maison personnelle et puis ci il y a un probleme sur la pac le sav pourra pas me raconter des conneries et puit je peut le demonter avant sont arriver ta pense quoi?Georges32 a écrit :Bonsoir. Oui, effectivement, pour les machines installées par un professionnel et sous garantie, le fait de toucher à la régulation de la machine va annuler la garantie. Même si ça n'est pas le système de dégivrage qui est en cause, l'installateur trouvera une parade pour dire que ça vient de ça. Donc, effectivement, sur les machines sous garantie, il ne vaut mieux pas y toucher. Après, si l'installateur est défaillant, ou bien que c'est une auto-installation, dans ce cas, libre au client de faire ce qu'il veut. De toutes manières, le système proposé ne peut en aucun cas provoquer de dégats sur le système frigorifique.
Pour givais: arrête de te creuser la cervelle, ce système marche quelque soient les conditions atmosphérique, pluies, vent, froid, humidité, puisque avec ce système on détecte la quantité de givre accumulée sur l'échangeur. ( plus l'échangeur est givré, plus le delta T augmente ) Il suffit juste de dire qu'àvec un DT de X°, la batterie est givrée à 50% par exemple, et donc à ce stade de givrage, on lance un dégivrage.
Voilà, c'est tout simple.
A + Georges32
Kit de modification de dégivrage pour PàC Technibel
-
greg646
- Accro

- Messages : 340
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
glode
- Assidu

- Messages : 94
- Enregistré le : lun. janv. 12, 2009 2:08 pm
- Localisation : Charentes Maritimes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
De mon coté je pense qu'avec les bonnes relations que je peut avoir avec mon installateur (je leur ai apporté plus de nouvelles idées en 2 mois d'utilisation de mon matos que depuis des années visiblement) j'ai peut-être moyen de le leur faire monter carrément.
maintenant je ne vois pas bien comment, j'attends les plans
ça m'aidera peut-être a y voir plus clair.
maintenant je ne vois pas bien comment, j'attends les plans
- OskarInDerTonne
- Actif

- Messages : 17
- Enregistré le : mar. déc. 08, 2009 10:12 pm
- Localisation : Reichenbach(73262) Germany
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Kit
Hello George32,
how can I buy a kit from you ?
or in babelfish
french:
Salut George 32,
comment puis-je une kit de te acheter ?
salutation Ibo
how can I buy a kit from you ?
or in babelfish
Salut George 32,
comment puis-je une kit de te acheter ?
salutation Ibo
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ca y est, les affaires internationnales reprennent !!!Je vais exporter des kits de dégivrage pour les PàC Technibel.
Bon, a vous les interprêtes: Moi je ne suis pas bi-langues
Réponses: Il suffit de me donner ton adresse, et je te préparerais ça, monté, câblé, paramétré, prêt à l'emploi, avec notice de montage et photo à l'appuis.
Voilà, c'est pas plus compliqué.
G32
Bon, a vous les interprêtes: Moi je ne suis pas bi-langues
Réponses: Il suffit de me donner ton adresse, et je te préparerais ça, monté, câblé, paramétré, prêt à l'emploi, avec notice de montage et photo à l'appuis.
Voilà, c'est pas plus compliqué.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- ASF67
- Accro

- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- OskarInDerTonne
- Actif

- Messages : 17
- Enregistré le : mar. déc. 08, 2009 10:12 pm
- Localisation : Reichenbach(73262) Germany
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Hallo,ASF67 a écrit :Für OskarInDerTonne
Georges32 schreibt, du brauchst ihm nuch deine Adesse zu geben. Er wird dir dann ein fertiges Kit zukommen lassen. Der Kit ist bereit zum einbauen, eine Beschreibung wird mit geliefert und Photos sind auch dabei. Ganz einfacht.
Mein Deutsch ist auch nicht mehr wass es war
dein deutsch ist immer noch super - respekt
Ich hab George32 eine persönliche Nachricht zukommen lassen.
Danke für deine Übersetzung.
Gruss
Ibo
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Ce que j'ai remarqué par rapport au degivrage c'est que lorsque celui ci se termine la sonde SD4 (exterieur) et faussé par l'air chaud envoyé ( a moins que cela soit du a une tempo??) , et du coup la pompe met un certains temps a se remettre en route (le temps que la sonde repasse a sa vrai valeur).
Je pense qu'il y aura toujours ce phénomène avec votre système georges.
Dans un message précédent vous parliez d'un schéma de principe , l'auriez vous?
Merci de toute ces explications.
Alban
Ce que j'ai remarqué par rapport au degivrage c'est que lorsque celui ci se termine la sonde SD4 (exterieur) et faussé par l'air chaud envoyé ( a moins que cela soit du a une tempo??) , et du coup la pompe met un certains temps a se remettre en route (le temps que la sonde repasse a sa vrai valeur).
Je pense qu'il y aura toujours ce phénomène avec votre système georges.
Dans un message précédent vous parliez d'un schéma de principe , l'auriez vous?
Merci de toute ces explications.
Alban
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour la traduction, albanco. Euuuh, je ne vois pas comment la pompe ne redémarre pas après un dégivrage. Ou bien, c'est qu'il se sert de la loi d'eau du régulateur de la PàC. C'est surement l'explication. Dans ce cas, effectivement, comme la sonde est chauffée par l'évaporateur, la loi d'eau ne peut pas fonctionner puisque la température extérieure lue ne correspond pas à la réalité. La solution, c'est d'écarter la sonde de l'évaporateur, et ainsi tout rentrera dans l'ordre.
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- MAMO
- Scotché au forum

- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
G32,albanco te posait une question
Rien avoir ,avec le deutch texte + haut.
Bravo pour ton système au passage
Longue vie à G32 et ces précieux conseils
Ton système differentiel,pourrait marcher avec du solaire
Rien avoir ,avec le deutch texte + haut.
Bravo pour ton système au passage
Longue vie à G32 et ces précieux conseils
Ton système differentiel,pourrait marcher avec du solaire
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Intéressant tout ça Georges... Pour les photos et schémas envoie les moi par mail et je m'en charge...Georges32 a écrit :Pour mamo. Ben oui, c'est un vulgaire thermostat différentiel pour du solaire, ni plus, ni moins.
G32
Ton système marcher aussi bien sur une installation avec l'aquaset ? moi je pense que oui
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
jef
- Assidu

- Messages : 46
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 10:03 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous, Bonjour Georges,
Je découvre ce post et je suis très intéressé par votre kit de modification du dégivrage. J'ai eu des problèmes de dégivrage sur une PHR 11, un jour de pluie et température extérieure de 5°. L'évaporateur se givre mais seulement en partie basse sur 25 cm environ. La machine ne dégivre pas et au bout d'un moment défaut E01.
Existe-t-il un moyen de forcer la PAC en mode dégivrage ?
Comment commander votre kit ? Merci
Je découvre ce post et je suis très intéressé par votre kit de modification du dégivrage. J'ai eu des problèmes de dégivrage sur une PHR 11, un jour de pluie et température extérieure de 5°. L'évaporateur se givre mais seulement en partie basse sur 25 cm environ. La machine ne dégivre pas et au bout d'un moment défaut E01.
Existe-t-il un moyen de forcer la PAC en mode dégivrage ?
Comment commander votre kit ? Merci
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir à tous.
En ce qui concerne la modification des dégivrages, j'étais en discution avec jld82 pour faire un dossier complet avec tous ce qu'il faut pour faire cette modification, et le poster sur chaleur terre..
Explication complète, photos, schéma, et installation. Mais, apres 2 contacts vers le 19 Décembre je crois, plus aucune nouvelle de jld82.
Je viens de lui envoyer un mp, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Si quelqu'un à des nouvelles, merci de nous le faire savoir.
Par contre, je peux effectivement faire passer ce dossier à yoannd, mais je suis un sous-doué en informatique, alors il faudrait qu'il me donne sa messagerie personelle, afin que je lui envoie ça par mail. Là, j'y arrive à peu près.
G32
En ce qui concerne la modification des dégivrages, j'étais en discution avec jld82 pour faire un dossier complet avec tous ce qu'il faut pour faire cette modification, et le poster sur chaleur terre..
Explication complète, photos, schéma, et installation. Mais, apres 2 contacts vers le 19 Décembre je crois, plus aucune nouvelle de jld82.
Je viens de lui envoyer un mp, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Si quelqu'un à des nouvelles, merci de nous le faire savoir.
Par contre, je peux effectivement faire passer ce dossier à yoannd, mais je suis un sous-doué en informatique, alors il faudrait qu'il me donne sa messagerie personelle, afin que je lui envoie ça par mail. Là, j'y arrive à peu près.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )